Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подсчёт нагрузки на 10 этажное офисное здание

General Electric
сообщение 30.7.2009, 13:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 13311



Имеется офисное 10 этажное здание. На каждом этаже 12 офисов, которые питаются от этажного щита.
Расчётная мощность каждого офисного щита - 5кВт.

Подскажите пожалуйста:

1) Мощность этажного щита считается как сумма расчётных мощностей офисных? (т.е. равна 12x5=60кВт ?)
2) Как подсчитать нагрузку на вводе в здание?

Сообщение отредактировал General Electric - 30.7.2009, 13:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DIVA
сообщение 30.7.2009, 14:46
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 7.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14443



Так сразу и не скажешь.Методика расчета электрических нагрузок приведена в СП-31-110-2003.Смотрите там.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
General Electric
сообщение 30.7.2009, 15:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 13311



Я в курсе этого документа. Не нашёл там, поэтому и спрашиваю.
Для квартир там написано как считать,а вот для офисов нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 30.7.2009, 17:31
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(General Electric @ 30.7.2009, 18:46) *
Я в курсе этого документа. Не нашёл там, поэтому и спрашиваю.
Для квартир там написано как считать,а вот для офисов нет.

Здравствуйте всем.
В СП31-110-2003 дается расчет для общественных зданий (офисных в том числе). Смотреть начиная с п.6.13 по 6.32.
Задавайте вопросы по непонятым Вами пунктам, постараюсь ответить, да и другие также доброжелательны, но всю методику рассказывать и объяснять очень хлопотно и сложно в режиме форума.
Для начала выделите отдельно нагрузку освещения, и розеточные группы. Если есть кондиционеры или другое силовое оборудование, также выделите по каждому офису.
Вопрос, а для чего будет использован расчет? Объект существующий или это стадия проектирования?
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.8.2010, 22:55
Сообщение #5





Гости






А другого (более современного и понятного) документа кроме СП 31-110-2003 по коэффициентам спроса для офисных зданий нет??? ПУЭ ничего про это не говорит???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей555
сообщение 31.8.2010, 13:09
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 19.8.2010
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219



Цитата(Гость @ 30.8.2010, 23:55) *
А другого (более современного и понятного) документа кроме СП 31-110-2003 по коэффициентам спроса для офисных зданий нет??? ПУЭ ничего про это не говорит???

А что может быть непонятного в СП, все по нему считают icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 23:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены