Номинальное напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Номинальное напряжение |
26.8.2010, 10:50
Сообщение
#1
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Здравствуйте! Объясните мне, пожалуйста, какая величина номинального напряжения должна быть в однофазной розетке (на зажимах электроприемника), трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и центре питания 6 (10) кВ?
|
|
|
|
26.8.2010, 11:16
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
5.2 Отклонение напряжения Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы: - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения dUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение); |
|
|
26.8.2010, 11:59
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
более подробно:
на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (это могут быть две разные вещи) напряжение должно быть по указанному ГОСТу. на примере частного дом запитанного с воздушной линии проводов до изоляторов на стене дома и далее кабелем (проводом) до щита учета, на бытовом уровне у Вас на изоляторах напряжение не должно быть не более или менее 10 % (от 220) это называется предельно допустимое значение, с нормально допустимым сложнее, ГОСТ регламентирует минимальное время измерения качества электроэнергии 24 ч. (естественнго не вольтметром), так не более 5 % от 24 ч. напряжение может отличаться от номинального на плюс-минус от 5 % до 10 (в данном случае это 1 ч. 12 мин.) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.8.2010, 12:17
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
все это хорошо, но о номинальном напряжении ничего здесь нету...в ГОСТах же должна быть указана ВЕЛИЧИНА НОМИНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ. А качество электрической энергии это не из этого раздела...
Качество электрической энергии тоже должно отталкиваться от номинальной величины. Есть такой ГОСТ 21128-83 СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, СЕТИ, ИСТОЧНИКИ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ПРИЕМНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 1000 В и еще ГОСТ 721-77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В Вот в этих ГОСТах и не могу определить, где и какая величина должна быть? |
|
|
|
26.8.2010, 21:15
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ГОСТ 21128-83 - 220 В.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.8.2010, 21:30
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Здравствуйте! Объясните мне, пожалуйста, какая величина номинального напряжения должна быть в однофазной розетке (на зажимах электроприемника), трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и центре питания 6 (10) кВ? А для чего Вам? Вы сами перечислили номиналы (6 (10), 0.4кВ). Может Вы хотели спросить какое напряжение должно быть в ЦП, чтобы в розетке было 220 +-5%? Так это сугубо индивидуально, либо мерить -переключать РПН (ПБВ), либо рассчитывать исходя из параметров сети и нагрузок (хотя расчетом не всегда будет совпадать с реальностью...) -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
27.8.2010, 7:33
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
А для чего Вам? Вы сами перечислили номиналы (6 (10), 0.4кВ). Мне это нужно, чтобы определиться, где и какой номинал должен быть и разобраться с ГОСТами. Бывает, что люди спрашивают. Но и встречал такие случаи, что около розетке пишут 230 В. Как понял из ГОСТа 21128-83, что в системах электроснабжения, сетях и приемниках номинал 220 В. А вот номин напряжение источников и преобразователей 230 В. Так понимаю, что проводка в доме относится к сетям, следовательно, номинал 220 В. С отклонениями по ГОСТ 13109-97 все понятно. Трансформаторная подстанция к чему относится? Понимаю так, т.к. она преобразует один класс напряжения в другой, то получается это преобразователь и номинал будет 230 В. Или я не прав? 6 и 10 кВ это точно не номинальное. В ЦП стараются держать 6,3 и 10,5 кВ. Какой тогда номинал по ГОСТ должен быть в ЦП? |
|
|
|
27.8.2010, 18:04
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
все правильно, что касаемо 6 и 10 кВ. то Вы сами сказали ГОСТ 721-77
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.8.2010, 7:42
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
|
|
|
30.8.2010, 12:31
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Тогда, если трансформатор с РПНом, то при настройке прибора контроля качества электрической энергии типа Ресурс UF2M значение номинала напряжения нужно ставить 6,3 кВ и 10,5кВ? Вы наверно имели ввиду при проверке качества ЭЭ? интересный вопрос, не задумывался об этом, седнь на работу пойду поинтересуюсь в сертификационном органе -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
30.8.2010, 14:27
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 |
вообще-то есть шкала номинальных напряжений используемых в расчетах сетей по току к.з. Uн принимается равным 0,23, 0,4, 6,3, 10,5 и тд
|
|
|
30.8.2010, 17:46
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
спрашивал сертификационный орган, но там тоже толком ничего не сказали, похоже об этих ГОСТах не слыхали, хотя говорят вроде 6 и 10 кВ. (например), хотя если следовать ГОСТ то должно быть 6,3 и 10,5
вообще-то есть шкала номинальных напряжений используемых в расчетах сетей по току к.з. Uн принимается равным 0,23, 0,4, 6,3, 10,5 и тд а что это за шкала? мы например при расчетах используем 220 или 380 Сообщение отредактировал с2н5он - 30.8.2010, 17:48 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.8.2010, 18:19
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Для напряжений выше 1000 В есть ГОСТ:
ГОСТ 721-77 "СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, СЕТИ, ИСТОЧНИКИ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ПРИЕМНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ 1000 В" До 1000 В: ГОСТ 21128-75 (СТ СЭВ 779-77) СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, СЕТИ, ИСТОЧНИКИ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ И ПРИЕМНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. НОМИНАЛЬНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДО 1000 В |
|
|
30.8.2010, 20:27
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
хотя если следовать ГОСТ то должно быть 6,3 и 10,5 Номинальным напряжением называется то напряжение, на которое рассчитана электроустановка. При этом номинальное и рабочее напряжение часто могут не совпадать (главное, чтобы рабочее напряжение не выходило за рамки допустимого напряжения). 0,23, 0,4, 6,3, 10,5, 37,5, 115 и т.д. - напряжение на шинах ПС (ТП), необходимое для поддержания у потребителя напряжения соответствующих классов (0,22, 0,38, 6, 10, 35, 110, ...). Однако, эти самые 0,22, 0,38, 6, ... кВ - номинальные напряжения, т.е. те, на которые рассчитана та или иная электроустановка, работающая в том или ином классе напряжения. Но получается, что это справедливо для стороны ВН (приемника), т.к. на той же ПС обмотки НН трансов рассчитаны на номинальное напряжение 6,3, 10,5 (а иногда и 11), 37,5 и т.д. |
|
|
30.8.2010, 23:06
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
спрашивал сертификационный орган, но там тоже толком ничего не сказали, похоже об этих ГОСТах не слыхали, хотя говорят вроде 6 и 10 кВ. (например), хотя если следовать ГОСТ то должно быть 6,3 и 10,5 Занимаемся контролем качества электрической энергии, а значение номинального напряжения не знаем какой ставить (по 6-10 кВ)... Номинальным напряжением называется то напряжение, на которое рассчитана электроустановка. При этом номинальное и рабочее напряжение часто могут не совпадать (главное, чтобы рабочее напряжение не выходило за рамки допустимого напряжения). Допустимое-это какое? Это тоже самое, что и номинальное? Потому что ГОСТ 13109-97 пляшет от номинального напряжения и от него же пределы отклонений... |
|
|
30.8.2010, 23:19
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Вот вы пишине напряжения. Вы вкурсе что это линейные?
Цитата 0,23, 0,4, 6,3... И что например в указанном 0,23 фазное будет 127 В, что на сегоднешний день мало применяется. И при 0.4 это на источноке(генераторе) а в розетке у потребителя 0,38 - фазное 220.Не вводим ли мы в заблуждение "Чайника", не договаривая часть. Когда он читает всё в одной строчке. Вообще то это уже обсуждалось здесь. |
|
|
30.8.2010, 23:40
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Вот вы пишине напряжения. Вы вкурсе что это линейные? И что например в указанном 0,23 фазное будет 127 В, что на сегоднешний день мало применяется. И при 0.4 это на источноке(генераторе) а в розетке у потребителя 0,38 - фазное 220. Не вводим ли мы в заблуждение "Чайника", не договаривая часть. Когда он читает всё в одной строчке. Вообще то это уже обсуждалось здесь. Вот Вы теперь меня точно ввели в заблуждение... |
|
|
31.8.2010, 6:59
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 |
у потребителя 380/220В, в РУ-0,4кВ ТП - 400В (если -5% потери то как раз получается 380В у потребителя), на высокой стороне ТП соответственно 6,3кВ или 10,5 кВ и т.д. что тут непонятного?
|
|
|
31.8.2010, 19:50
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по идее оно так, но у нас сертфик. орган в ТП за номинал брал 220/380, а про указанные госты они вроде не слыхивали, разговаривал конечно по телефону, в пятницу ежли получится, забегу к ним с ГОСТами, че скажут
Сообщение отредактировал с2н5он - 31.8.2010, 19:51 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
31.8.2010, 23:29
Сообщение
#20
|
Гости |
у потребителя 380/220В, в РУ-0,4кВ ТП - 400В (если -5% потери то как раз получается 380В у потребителя), на высокой стороне ТП соответственно 6,3кВ или 10,5 кВ и т.д. что тут непонятного? А если +10% или -10% это уже не номинал??? Номинал-0,4; 6,0;10,0:,110,0 и т.д. Почему пишут номинальное фазное 230В потому че номинал делим на корень из трех . |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 14:07 |
|