Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

1,5 квадрата и нагрузка

шахтер
сообщение 3.9.2010, 11:09
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Олега @ 3.9.2010, 9:44) *
Допустимый ток с током КЗ не путаете?
Наверно правильно говорится.


Может я по науке и не правильно сказал но думаю вы поняли а славоблудием заниматься неохота просто при одном сечении и разной длине потери будут разные и любая прога при растчете это учитывает и допустипый ток если провод длинше она вам посчитает меньше только не говорите что не знали а если знали нахрена изгалятся.


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 3.9.2010, 14:55
Сообщение #22


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Цитата
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами 1,5мм2 - 23А (
... Всегда надо при чтении нормативов обращять внимане на сноски при каких условиях прокладки возможна такая нагрузка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.9.2010, 15:15
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(шахтер @ 3.9.2010, 7:05) *
Ставте ваши три метра а то народ будет спорить до бесконечности ....

Золотые слова. icon_wink.gif

На приведённый вначале вопрос ответ положительный
Цитата(Гость_Sergej_* @ 31.8.2010, 21:58) *
...можно ли на 16а автомат поставить провод сечением 1,5мм2.




--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.9.2010, 20:55
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(шахтер @ 3.9.2010, 12:09) *
Может я по науке и не правильно сказал но думаю вы поняли а славоблудием заниматься неохота просто при одном сечении и разной длине потери будут разные и любая прога при растчете это учитывает и допустипый ток если провод длинше она вам посчитает меньше только не говорите что не знали а если знали нахрена изгалятся.

Словоблудием заниматься точно не стоит. Допустимый ток - ток, который может протекать по проводнику (длительно - это Iн, или кратковременно), при котором температура проводника не превышает заданное значение. От длины участка допустимый ток не зависит. "Нахрена изгаляться" желания никакого. Если хочется поспорить, приведите прогу, обсудим.. но думаю без перспектив. Потери да, растут вместе с длиной проводника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Phaznik
сообщение 3.9.2010, 21:57
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 4.1.2007
Из: Смол. обл.
Пользователь №: 8001



Люди! Люди же, эй! Зачем тут такие дискурсии? Свитчи, роутеры.... да они сто раз сгорят, прежде чем ваши автоматы хоть на 1 А сработают! Если уж и думать тут, так это не о защите, а о надежном питании свитчей и маршрутизаторов. И это, имхо, должно реализовываться даже не от отдельного автомата, а даже через АВР, хотя бы...
Речь ведь идет о функционировании локальной сети, для предприятия, порою, очень важной (банки, транзакции). На всю эту шнягу нужен проект. Чтобы электрик никогда не почувствовал себя богом сети, пусть это чувствует администратор)

Сообщение отредактировал Phaznik - 3.9.2010, 22:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 4.9.2010, 9:34
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Phaznik @ 3.9.2010, 23:57) *
Люди! Люди же, эй! Зачем тут такие дискурсии? Свитчи, роутеры.... да они сто раз сгорят, прежде чем ваши автоматы хоть на 1 А сработают!


Автоматические выключатели ставят для защиты кабеля, а не роутера.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 4.9.2010, 18:15
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Олега @ 3.9.2010, 21:55) *
Словоблудием заниматься точно не стоит.

Извини уважаемый ошибку признаю просто  не понял у меня в голове застряла мысль о том что чем длиннее провод тем больше потери.И подключив например киловата три на 1,5мм2 при трех метрах длины потерь практически нет а при 200 метрах они станут слишком велики почему и провод надо брать толше.Ну типа зациклился и мысль вашу просто не понял.
Теперь дошло что вы мне говорили,что-то я лопухнулся на ровном месте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.9.2010, 21:00
Сообщение #28





Гости






Цитата(Гость_Sergej_* @ 31.8.2010, 20:58) *
Специалисты подскажите, можно ли на 16а автомат поставить провод сечением 1,5мм2.
По разным таблицам, разные значения. Я так и не понял можно или нет.
Если я так сделаю не будет ли криминала
Нагрузка не большая, и только активная. Подключаем 2 свича и роутер. Автомат 16А уже стоял до этого на другое оборудование
Просто я хочу запитаться от этой линии. и кинуть 3 метра "соплю" 1,5квадрата до моего ящика
Но вот не сгорит ли провод
Спасибо


Вопрос Ваш, считаю надо рассматривать с другой стороны. Ваше "слаботочное" оборудование - это оборудование локальной сети. Свитчи, может быть маршрутизаторы или серверы, а это уже "две большие разницы", т.к. они питаются, как правило через устройства бесперебойного питания (UPS). А Ваша задача обеспечить этим UPS-ам питание 220 вольт. Поэтому советую пересчитать нагрузку точнее, с учётом UPS-ов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Sergej_*_*
сообщение 18.9.2010, 10:32
Сообщение #29





Гости






Цитата
Вопрос Ваш, считаю надо рассматривать с другой стороны. Ваше "слаботочное" оборудование - это оборудование локальной сети. Свитчи, может быть маршрутизаторы или серверы, а это уже "две большие разницы", т.к. они питаются, как правило через устройства бесперебойного питания (UPS). А Ваша задача обеспечить этим UPS-ам питание 220 вольт. Поэтому советую пересчитать нагрузку точнее, с учётом UPS-ов.
Цитата


Да вы правы
УПС будет
Максимальный ток УПСа 10А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.10.2010, 16:14
Сообщение #30





Гости






1,5мм² спокойно вытянут 18...19 Ампер по нагрузке, а вот на PE у 16 Ампер идёт 2,5мм² меди.

А что по току короткого замыкания, то там наверное меньше 50 метров, поэтому по короткому замыканию должно пройти. Ну и если кабель прокладывается ниже 2,45 метров (подвал или 1 этаж без вопросов), то он должен быть в гофре/трубке/металлорукаве; выше этой высоты - защита изоляции кабеля необязательна.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.10.2010, 16:36
Сообщение #31





Гости






Да, кстати, существует специальный прибор, измеряющий сопротивление подстанции и ток короткого замыкания, он точно показывает какой автомат подходит для защиты линии. А чтобы просчитать вручную надо знать сопротивление трансформатора и точные значения толщины проводов от подстанции до розетки для маршрутизатора и их материалы. Таблицы тоже могут врать, поскольку они составлены с учётом проложеного проводника на 1 километр и сопротивлением трансформатора на подстанции 0,2 Ω (в странах ЕС 0,17 Ω), в то время как трансформаторы на некоторых совковых подстанциях имеют сопротивление и 0,3 Ω, а совсем старые и 0,35 Ω.

Впринципе, когда электрик берёт значения по таблице, то он сильно рискует устроить пожар, т.к. абсолютно неизвестно какое сопротивление в цепи. Ну и фирмам из глубинки (да даже из Москвы и Питера) далеко невыгодно снабжать своих электриков приборами стоимостью 2000...3000 EUR, лучше всё по таблице на авось. Авось редко кто в целях экономии нагружает проводку 16 амперами, да и провода сознательно не каждый разрезает, вот и "проносит", хотя в 90% случаев сечение подогнано неправильно.

В России инспекторы вообще редко ходят с проверками, поэтому любая порнография работает по принципу "итак сойдёт!" или "итак работает, какие претензии?".

Ладно, смотрим вместе видео с этим дорогостоящим прибором (в Швеции за него хотят 2800 EUR со скидкой):
http://www.youtube.com/watch?v=54C_FLSZaCY
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.10.2010, 16:56
Сообщение #32





Гости






Откуда такие заоблачные цены на приборы для измерения тока КЗ? Поинтересуйтесь сколько стоит, например, ЭК 0200.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.10.2010, 17:44
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Гость_Гость_Дмитрий_*_*, а вы тему просматривали, прежде чем приниматься "курочить" трансформаторы на подстанции и предлагать знакомиться с измерителями за 2000 евро?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.10.2010, 18:46
Сообщение #34





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.10.2010, 16:36) *
Да, кстати, существует специальный прибор, измеряющий сопротивление подстанции и ток короткого замыкания, он точно показывает какой автомат подходит для защиты линии. А чтобы просчитать вручную надо знать сопротивление трансформатора и точные значения толщины проводов от подстанции до розетки для маршрутизатора и их материалы. Таблицы тоже могут врать, поскольку они составлены с учётом проложеного проводника на 1 километр и сопротивлением трансформатора на подстанции 0,2 Ω (в странах ЕС 0,17 Ω), в то время как трансформаторы на некоторых совковых подстанциях имеют сопротивление и 0,3 Ω, а совсем старые и 0,35 Ω.

Впринципе, когда электрик берёт значения по таблице, то он сильно рискует устроить пожар, т.к. абсолютно неизвестно какое сопротивление в цепи. Ну и фирмам из глубинки (да даже из Москвы и Питера) далеко невыгодно снабжать своих электриков приборами стоимостью 2000...3000 EUR, лучше всё по таблице на авось. Авось редко кто в целях экономии нагружает проводку 16 амперами, да и провода сознательно не каждый разрезает, вот и "проносит", хотя в 90% случаев сечение подогнано неправильно.

В России инспекторы вообще редко ходят с проверками, поэтому любая порнография работает по принципу "итак сойдёт!" или "итак работает, какие претензии?".

Ладно, смотрим вместе видео с этим дорогостоящим прибором (в Швеции за него хотят 2800 EUR со скидкой):
http://www.youtube.com/watch?v=54C_FLSZaCY


Дешевый рекламный трюк, дорогущего оборудования. А про то, что рекламируемый аппарат вам покажет "какой точно автомат подходит для защиты линии" попросту вранье. Прибор покажет другие параметры, проанализировав которые знающий специалист будет делать заключение по аппаратам защиты.
Прежде чем рекламировать товар позаботились бы хотя бы о наличии ролика на русском языке. Эту работу с применением гораздо дешевых приборов выполняют специализированные лаборатории. Держать на небольшом предприятии такой прибор - это просто выбрасывание денег на ветер. И не рассказывайте байки про то, что из за редкости проверок инспекторами зависит качество монтажа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 13.10.2010, 15:30
Сообщение #35





Гости






1) В моей стране продаются только дорогостоящие Fluke, поскольку национальный комитет по безопасному использованию электроэнергии называет произведённые в России электроприборы крайне опасными для использования и не пускает в страну (даже в профтехах и лабораториях университетов запрещены совковые измерительные приборы из-за несоответствия стандартам). Даже если я и привезу прибор из РФ, то за его использование могут наказать в судебном порядке за подвержение человеческих жизней опасности. У нас вообще презирают всё Российское, вспоминая каждый час про оккупацию и произнося язвящие въевшиеся речи в СМИ.

2) Нет, это не реклама. Если ток короткого замыкания окажется меньше, то автомат не сработает вообще. Кстати, один раз совковый автомат у меня не сработал на КЗ. А новые на DIN-рейку вообще чрезмерно чувствительны и срабатывают даже когда не требуется.

3) Да прочитал. Так откуда известны длины и что приходит с подстанции??? Может 10 км с подстанции до дома, откуда известно? Я менял провода в сталинском доме 1950 года постройки - там 4 квадрата меди защищали 3х100А и до подстанции километра 2 точно было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 13.10.2010, 16:29
Сообщение #36





Гости






Цитата
И не рассказывайте байки про то, что из за редкости проверок инспекторами зависит качество монтажа.

Я и не рассказываю байки. Просто нормальный надзор в РФ действительно отсутствует.

Да и в развитых странах надзор за использованием электричества существует через одно место. В моей стране инспекторы пекутся по поводу сопротивления заземления, а что внутри они вообще не смотрят. Но берут вполне приличные суммы денег, чтобы посмотреть на показания измерительного прибора.

А когда меня приглашали с рабочей командировкой в Швецию, то я был по-настоящему "убит". Ладно, богатый состоявшийся народ с гигантскими зарплатами выпивает каждый день. Но вот их правила монтажа проводки - это прямо текст из выступлений Задорнова. Чтобы перенести розетку или добавить новую цепь, надо составить проект (и проектировать перенос розетки должен человек имеющий высшее образование и не менее 2 лет опыта работы), бригадир с опытом работы в сфере электроработ не менее 6 лет и монтажник с карточкой о знании техники безопасности. Причём надо нанимать технадзора, который будет смотреть за исполнением закона об электричестве и сдавать проделанное инспектору за отдельную плату.

Ну то есть перенести розетку будет стоить раз в 50 дороже самой розетки, дешевле пробить дырку в дорогостоящей мебели. Причём проектировщики там вообще никудышные, какой щит не откроешь, там кроме автоматов С10 вообще нереально что-то увидеть. Если я подгоняю автоматы по нагрузке, то там такие знания дают по ходу только докторам электротехнических наук. Но зато берутся неслабые суммы денег за некачественную работу и она ещё и сертифицируется. Восхваление некачественных работ их комитет электрической безопасности называет строгостью северных стран.

В России хотя бы не запрещается монтировать проводку после счётчика по своему вкусу. В Англии, кстати, "сделай сам" тоже не запрещён, но все новые цепи или какие-либо ещё изменения надо заверять инспектором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 13.10.2010, 16:43
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 13.10.2010, 15:30) *
У нас вообще презирают всё Российское

Да не используйте, ктож против.
Цитата
вспоминая каждый час про оккупацию и произнося язвящие въевшиеся речи в СМИ.

Вот собственно с этого НАДО было начинать, хотя все это Политика и СМИ
ЗЫ Кстати вас "не отшлепают" за общение "здесь"? ("Россияне" тута имеются:) )
Цитата
2) Нет, это не реклама. Если ток короткого замыкания окажется меньше, то автомат не сработает вообще. Кстати, один раз совковый автомат у меня не сработал на КЗ. А новые на DIN-рейку вообще чрезмерно чувствительны и срабатывают даже когда не требуется.

Здесь не понятно, толь про заземление, толи просто про КЗ.
Цитата
3) Да прочитал. Так откуда известны длины и что приходит с подстанции??? Может 10 км с подстанции до дома, откуда известно?

Да мне "это расстояние" вообще пофиг - есть понятие "сопротивление петли фаза/нуль"
Цитата
Я менял провода в сталинском доме 1950 года постройки - там 4 квадрата меди защищали 3х100А и до подстанции километра 2 точно было.
Ну блин, наворотили, оккупанты...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.10.2010, 19:25
Сообщение #38





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 13.10.2010, 15:30) *
1)....поскольку национальный комитет по безопасному использованию электроэнергии называет произведённые в России электроприборы крайне опасными для использования и не пускает в страну (даже в профтехах и лабораториях университетов запрещены совковые измерительные приборы из-за несоответствия стандартам). Даже если я и привезу прибор из РФ, то за его использование могут наказать в судебном порядке за подвержение человеческих жизней опасности. У нас вообще презирают всё Российское, вспоминая каждый час про оккупацию и произнося язвящие въевшиеся речи в СМИ.
2) Нет, это не реклама. Если ток короткого замыкания окажется меньше, то автомат не сработает вообще. Кстати, один раз совковый автомат у меня не сработал на КЗ. А новые на DIN-рейку вообще чрезмерно чувствительны и срабатывают даже когда не требуется.

1. Не хило бабосов отвалили вашему комитету по безопасному использованию электроэнергии. А за российский газ и нефть у вас в тюрьму случайно не сажают? А китайские автоматические выключатели у вас в почете?
Совок остался только в больной голове.

2. Ну так какой ток КЗ должен быть, что бы автомат сработал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 14.10.2010, 22:11
Сообщение #39





Гости






Цитата
1. Не хило бабосов отвалили вашему комитету по безопасному использованию электроэнергии. А за российский газ и нефть у вас в тюрьму случайно не сажают? А китайские автоматические выключатели у вас в почете?
Совок остался только в больной голове.

А что простые смертные могут сделать? А автоматы и УЗО фирмы Chint активно продаются в наших магазинах. И с нехиой наценкой.

Цитата
2. Ну так какой ток КЗ должен быть, что бы автомат сработал?

В16 - 80А
С16 - 160А
К16 - 224А
D16 - 320А в европе и 800 в России

Цитата
Здесь не понятно, толь про заземление, толи просто про КЗ.

Заземление aka выравнивание потенциалов у 16-амперного автомата 2,5 квадрата меди, а вот по нагрузке и 1,5 может пройти на небольших расстояниях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 14.10.2010, 22:42
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Гость_Гость_Дмитрий_*_*, Вы уж будьте любезны (тышшш, а вдруг!) ответьте по всем пунктам, а то аккупанты 100А Х.З. когда ставили, а правильные (и регулярные замеры, не то что в ...) клауке промолчали...

А своим СМИ напомните расположение "территорий" ... ну либо хотели жить в стране , производящих ауди, К*ЗЛ*!!!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 5:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены