=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
И в результате длительных (и никому не нужных) вычислений пришли к выводу что пиковое обратное напряжение приложенное к диоду для рассматриваемой схемы равно 311 В, о чём было сказано в самом начале.
![]() И для чего весь этот титанический труд? Вычислить действующее значение в 99В, зная амплитудное, а потом произвести ещё вычисления ("сложным" умножением на 3,14), что бы удостовериться, что амплитудное значение не изменилось?... Да уж... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11015 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот, оказывается, даже в Википедии написано, что действующее значение для однополупериодного выпрямителя без фильтра 0,45 от входного...
Но если вернуться к подъездным лампочкам, то идея использовать диод, скажем так, не очень... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Но если вернуться к подъездным лампочкам, то идея использовать диод, скажем так, не очень... Это уже обсуждалось, если мне не изменяет память... И предлагалось монтировать не один диод, а в каждый светильник с ЛН, причём меняя полярность, что бы не засорять и без того замусоренную гармониками сеть...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
И для чего весь этот титанический труд? Вычислить действующее значение в 99В, зная амплитудное, Да уж... Вы так и не разобрались, 99 В будет СРЕДНЕЕ значение выпрямленного напряжения, а действующее =155,5 В. Вот для того, что бы вспомнить и понять, "весь этот титанический труд". Да уж... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
подскажите как правильно выбрать диод на стояк освещения в подъезде, чтоб лампочки не перегорали так быстро, и сам диод не выходил из строя. Ставьте 2е ЛН последовательно, и "ответы" отпадут. А теперь пример: когда был студентом, ставил 226Б - три года - смена ЛН, диоду пофиг -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11015 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вы так и не разобрались, 99 В будет СРЕДНЕЕ значение выпрямленного напряжения, а действующее =155,5 В. А вот и низачот Вам. "Действующее" - устаревший термин. В 21 веке используют слово "среднеквадратичное" или RMS. Но не а этом дело. Вы его с амплитудным попутали. А переписку Ленина с этим, как его там, ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Рома, вы не правы, не хочу вступать в полемику, но ЭТО разные вещи (я про дест. и среднкв)
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Ставьте 2е ЛН последовательно, и "ответы" отпадут Лучше поставить люминесцентную лампу. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11015 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Рома, вы не правы, не хочу вступать в полемику, но ЭТО разные вещи (я про дест. и среднкв) Да? Спасибо... ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 14.9.2010, 19:05 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Разные вещи - это действующее (оно же среднеквадратичное напряжение для синусоидального тока) и среднее напряжение.
Почитайте всё же ссылку-то: http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
ставить общий диод на стояк не рекомендую - вдруг кто то из жильцов решит ввернуть КЛЛ!)) да и напряжение в сети испортится - просядет одна полуволна. сам я ставил диоды в подъезде на каждый светильник. в идеале каждый диод включается противоположно предыдущему.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11015 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Разные вещи - это действующее (оно же среднеквадратичное напряжение для синусоидального тока) и среднее напряжение. А кто ж спорит? Я говорю о том, что среднеквадратичное, эффективное и действующее значение напряжения - одно и то же. А на выбор обратного напряжения диодов влияет не оно. Где я говорил про среднее напряжение? Это Вы путаете меня со знаменитым самоделкиным С.А. Бирюковым, который имеет право ошибиться; статья по ссылке содержит весьма спорные тезисы. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
||
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Поставь варистор и термистор и лампы станут вечными.
подскажите как правильно выбрать диод на стояк освещения в подъезде, чтоб лампочки не перегорали так быстро, и сам диод не выходил из строя. У моего приятеля до сих пор, на лестничной площадке стоит Д226 на 600В, который я ему поставил лет 15 назад, в соседнем подъезде, на весь стояк, стоит диод на 160А на 1200В, наверно меньше просто не было, а лет 5 назад поставил у себя на площадке, последовательно с лампой, конденсатор от лампы дневного света, на весь стояк понадобилось бы столько емкостей, сколько этажей, соединённых между собой в параллель, а с лампами последовательно. Но при нынешнем разнообразии выбора полупроводников, установка диода уже не актуальна, попробуйте поставить на весь стояк Варистор в параллель лампам, он убережёт их от бросков напряжения. Общее обозначение: 361КD10 или 10D361K и т.д. Номиналы для переменной сети 220В: 361 - 230В (мах. напряжение на его концах), 391 - 250В, Мах. допустимый пиковый ток одного импульса, при диаметре корпуса D: 05мм - 400А, 07мм - 1200А, 10мм - 2500А, 14мм - 4500А, 20мм - 6500А. Точность номинала: К - 10% Принцип работы, как у стабилитрона. Время срабатывания: 25нс. Мах. раб. температура: 85 град. Цена 20 руб. А если поставить ещё последовательно с лампой NTC термистор (Negative Temperature Coefficient) – полупроводниковый резистор с положительным температурным коэффициентом (на 5А), который резко увеличивает свое сопротивление, когда превышена некоторая характеристическая температура TRef, тогда он будет защищать лампы по току в момент включения на время разогрева нитей накала. Рабочая температура термистора от-55 до 170 град При работе он сильно греется, поэтому при подключении избегать замкнутых пространств и его соприкосновения с проводами. Цена 30 руб. И получаем полноценную точку для подключения ламп стояка с защитой по току и от перенапряжения за 50 руб. ![]() Сообщение отредактировал DmitriyMon - 18.9.2010, 17:43 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#36
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вы ещё предложите в каждую лампочку вмонтировать микропроцессорное управление состоянием лампочки... Вопрос то был о подъедном освещении. А сколько там лампочек неведомо.
Правда, задавший вопрос, наверное, в осадок выпал после теоретических отступлений... а Вы его добить решили... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Вы ещё предложите в каждую лампочку вмонтировать микропроцессорное управление состоянием лампочки... Вопрос то был о подъедном освещении. А сколько там лампочек неведомо. Правда, задавший вопрос, наверное, в осадок выпал после теоретических отступлений... а Вы его добить решили... ![]() А чем идея с Термистором и Варистором не нравиться? Дёшево и сердито на весь стояк, правда термистор ампер на 15 поставить, цена примерно 65 рублей будет, надо точки по току посчитать и поставить с запасом. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 18.9.2010, 17:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
А чем идея с Термистором и Варистором не нравиться? Дёшево и сердито на весь стояк, правда термистор ампер на 15 поставить, цена примерно 65 рублей будет, надо точки по току посчитать и поставить с запасом. Схему типа такой http://electroscheme.org/928-ustrojstvo-pl...kalivaniya.html соберите,и хоть весь подъезд подключайте(выше уже об этом писалось). -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11015 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
и хоть весь подъезд подключайте Из той же серии: ![]() Хотя можно и проще. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
А кто уже попытал счастье, использовать пусковое реле от компрессора холодильника, в этом качестве, и как результат?
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |