Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Подскажите, как сделать так, чтобы при пожаре лифт ехал на 1 этаж, открывал двери и отключался.
Может эта функция предусмотрена в блоке управления лифтом, а мне туда только сигнал привести от прибора пожарной сигнализации? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Подскажите, как сделать так, чтобы при пожаре лифт ехал на 1 этаж, открывал двери и отключался. Может эта функция предусмотрена в блоке управления лифтом, а мне туда только сигнал привести от прибора пожарной сигнализации? Смотря чей лифт. У корейцев например.такая опция уже забита на случай аварии. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
Да от прибора ПС
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Подскажите, как сделать так, чтобы при пожаре лифт ехал на 1 этаж, открывал двери и отключался. Может эта функция предусмотрена в блоке управления лифтом, а мне туда только сигнал привести от прибора пожарной сигнализации? Таки есть лифты, предназначенные для пожарных команд. И он не должен это делать. А по хорошему - эта функция заложена в системе управления лифта. Мы просто подключаем на клеммник сигна АПС и все. -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
Таки есть лифты, предназначенные для пожарных команд. И он не должен это делать. А по хорошему - эта функция заложена в системе управления лифта. Мы просто подключаем на клеммник сигна АПС и все. А мы это вообще не проектируем, это удел тех кто делает раздел пожарной сигнализации. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
А мы это вообще не проектируем, это удел тех кто делает раздел пожарной сигнализации. а нам приходится... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
[quote name='andrey357' date='29.9.2010, 7:48' post='151135']
Таки есть лифты, предназначенные для пожарных команд. И он не должен это делать. В этом ошибка,сам работаю по монтажу лифтов,либой лифт должен приезжать на 1 этаж.Просто у пожарных лифтов есть ключ и при срабатывании пож.сигнализации управление лифтом осуществляется ТОЛЬКО при участии этого ключа |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
В этом ошибка,сам работаю по монтажу лифтов,либой лифт должен приезжать на 1 этаж.Просто у пожарных лифтов есть ключ и при срабатывании пож.сигнализации управление лифтом осуществляется ТОЛЬКО при участии этого ключа Подскажите, к каким контактам лифтового блока БЛ-35 я болжен привести провода от прибора ПС? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Таки есть лифты, предназначенные для пожарных команд. И он не должен это делать. А по хорошему - эта функция заложена в системе управления лифта. Мы просто подключаем на клеммник сигна АПС и все. А на какие входы (номера контактов) лифтового блока нужно посылать этот сигнал, и вообще, это ведь не сигнал, а замыкание цепи через сухой контакт прибора ПС. Например применял я БЛ 45, столкнулся с тем, что надо послать сигнал, а мне производитель ответил, цитирую "БЛ-45 пассивное устройство, блок только собирает данные о работе станции управления. Блок может воздействовать на СУЛ только отключением ее питания при аварии или при дистанционном отключении с диспетчерского пульта. Блок имеет вход для подключения сухого контакта системы пожарной сигнализации для того, чтобы передать информацию о пожаре на диспетчерский пульт и не более", т.е. сигнал на него привести можно, но только для передачи этой информации диспетчеру, при этом лифт на 1 этаж не поедет! Может сущ. спец. лифтовые блоки с уже заложенным алгоритмом? Сообщение отредактировал RaDDiveR - 26.10.2010, 10:00 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |