Подскажите Имеется шкаф с ИБП APC Back-UPS CS 500VA Я так понял что это по максимальной активной нагрузке 2А. Правильно ли я думаю И далее на нем сидит слаботочное оборудование. Там два свича по 10ватт и сервер с монитором. 500ватт Ну не важно Так как ток все равно уже считается по ИБП. Мне нужно на все это поставить автомат. Вот я хочу все запитать по проводу 1,5квадрата и поставить автомат 10Ампер. Вопрос в том что 1,5 обычно используется для освещения А я тут в шкаф проведу две розетки. Не будет ли это криминалом |
|
|
|
27.9.2010, 12:27
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Не будет ли это криминалом Не будет. Длительно допустимый ток для 1,5 квадратов меди - 19 А. Так что все нормально. -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
Гость_Органик_* |
27.9.2010, 17:42
Сообщение
#3
|
Гости |
Спасибо
|
|
|
27.9.2010, 17:59
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Вот я хочу все запитать по проводу 1,5квадрата и поставить автомат 10Ампер. Вопрос в том что 1,5 обычно используется для освещения А я тут в шкаф проведу две розетки. Не будет ли это криминалом Не в ампераже даже дело, можно, 1.5 меди есть допустимый минимум на розетки. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
27.9.2010, 19:08
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
у вас же розетки не общего пользования, а по нагрузке кабель подходит, так что нормально всё..