Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Распределение разницы по головному учету между всеми потребителями подстанции

Тара Уэлс
сообщение 5.10.2010, 16:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 5.10.2010
Пользователь №: 19725



Доброго времени суток всем! Проблема такова: Нас 8 предпринимателей, когда строили свои магазины, то купили кусок земли (долевая собственность на 8 человек) и поставили на нем по частям купленную подстанцию (собрали ее можно сказать). Когда подключались, то в энергосбыте отказали в том, чтобы подстанция числилась за нами за всеми и оформили ее на одного из нас, но мы сильно не сопротивлялись, тогда не понимали чем это чревато. Теперь каждый месяц скандалы с этим "якобы владельцем" подстанции. Оказалось, что на подстанции стоит "головной" учет и ему предъявляется разница между показаниями головного учета и суммой показаний по нашим счетчикам. Он вынужден их оплачивать со своего кармана, а снас собирает наличкой (сам как-то пропорции высчитывает), мы не против платить, понимаем все, но суммы каждый раз не маленькие для нас от 3 до 8 тыс. Хотелось бы их просто видеть у себя в счетах за электричество, а не отдавать чужому человеку. Энергосбыт нам в этом отказался помочь, отмахнулись от нас, оно и понятно, кто будет возиться. С чего начать, подскажите? Может заявление какое написать или вобще мы имеем на это право?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 5.10.2010, 17:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Во-первых тариф для "владельца" ТП должен быть меньше чем у потребителей подключенных на вводах 0.4кВ. Если как-бы разделить на "владельца" и абонентов ТП (вас) то для вас тариф должен быть больше .Просто учтите это (разберитесь по какому тарифу идет оплата в эн.сбыт )Во-вторых может быть в эн.сбыте неправильно учитывают коэффициен ТТ (трансформаторов тока) установленных в ТП. Допустим по факту стоят 100/5 (т.е коэф.-20 ) а в договоре -200/5 (коэфф-40).В третьих может кто-то из вас потребляет часть эл.эн. помимо приб.учета, а может и "владелец" пытается оплачивать свой собственный расход за счет вас (насколько вы ему доверяете?).В-четвертых нужно проверить приборы учета каждого .
Пригласите грамотного электрика, нюансов может быть много. А энергосбыту выгодней расчитываться по одному счетчику установленному в ТП (у нас в свое время в эн.сбыте была популярная фраза "Чем больше счетчиков-тем больше потерь")

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 5.10.2010, 18:59


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.10.2010, 18:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Dmitry_G @ 5.10.2010, 18:57) *
у нас в свое время в эн.сбыте была популярная фраза "Чем больше счетчиков-тем больше потерь"

Ха, да это и сейчас (разумеется) актуально - потери на проводах + воровство, да и спросить с "одного" (счетчика) проще.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 5.10.2010, 19:13
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(haramamburu @ 5.10.2010, 19:19) *
Ха, да это и сейчас (разумеется) актуально - потери на проводах + воровство, да и спросить с "одного" (счетчика) проще.

Сейчас это скорее всего актуально для эл.сетей. Года эдак 3, энергосбыт занимается только начислением и сбором денех icon_smile.gif , а за потери "имеют" эл.сети maniac.gif Контолеров "передали" сетям. Конечно и у них (эн.сбыт) само собой есть план сбора бабла, а также возможности манипулирования тарифами и начислением.... mage.gif

Сообщение отредактировал Dmitry_G - 5.10.2010, 19:15


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 5.10.2010, 19:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Цитата(Тара Уэлс @ 5.10.2010, 20:55) *
Проблема такова: Нас 8 предпринимателей, когда строили свои магазины, то купили кусок земли

Я не пойму у вас 8 счетчиков,или один на входе?

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 5.10.2010, 19:31


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dervish
сообщение 5.10.2010, 19:38
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 20.5.2010
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366



Если покупали подстанцию в складчину, то логичнее было бы организовать юридическое лицо с долевым участием каждого. Тогда и вопросы с распределением небаланса проще решать было бы. А если завтра нынешнему владельцу владельцу предложат круглую сумму за подключение нового абонента к подстанции, то он с Вами поделится? Сомневаюсь.
А сегодня - в первую очередь найти спеца, который разберётся с работой Вашего учёта. При этом важно понимать, что каждый из вас в любом случае будете оплачивать больше электроэнергии, чем покажут ваши счётчики. Происходит это потому, что трансформатор расходует электроэнергию на свою работу. Количество этой энергии зависит от конструкции трансформатора. Также существует понятие погрешности системы учёта электроэнергии. Я не удивлюсь, если только за счёт погрешности учёта и потерь холостого хода трансформатора(ов) небаланс составит 3-5% от потребления подстанции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.10.2010, 22:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22984
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. давайте для начала - подстанция у кого в собственности?
2. если у вас гарантирующий поставщик, то не имеют права отказать в заключениии договора - можете припугнуть или обратиться в ФАС
3. то что Вас надувают это точно (разбирайтесь сами кто) не может быть такой разброс по потерям на ТП - обычно это (на 99%) потери в трансформаторе и цифра эта стабильна, если скажете мощность могу ориентировочно назвать цифирь (все-таки характеристики трансов отличаются)
4. да и кстати вы должны платить по тарифу СН2 (среднее напряжение 6 или 10 кВ.) , а не НН (0,4 кв.)это дешевле


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тара Уэлс
сообщение 6.10.2010, 19:37
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 5.10.2010
Пользователь №: 19725



Цитата(Мастер Джу @ 5.10.2010, 19:30) *
Я не пойму у вас 8 счетчиков,или один на входе?

У нас счетчик на входе и у каждого еще свой (итого 1 общий + 8 индивидуальных)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.2.2025, 23:37