Проектирование внутренних электрических сетей ДОУ , Дошкольного образовательного учереждения

xNBx
сообщение 28.10.2010, 7:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 17948



Добрый День!!!
В скором времени возможно предстоит выполнение проекта вн.эл.сетей ДОУ. Поэтому сейчас начинаю изучать нормативную документацию по проектированию для данного объекта.
На данный момент, не считая ПУЭ, СП31 -110, СНиП 23-05-95, мною были найдены специальные требования отраженные в
справочном пособии к СНиП 2.08.02-89 по проектированию детских дошкольных учереждений ... не уверен на счет актуальности данного СНиПа.
Вот собственно и вопрос, есть ли еще какие либо документы регламентирующие проектирование данного объекта.
Ну и совсем было бы замечательно если бы поделились информацией, на что требуется обратить особое внимание, подводные камни и прочие рабочие моменты.
спасибо icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 28.10.2010, 7:43
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



санпин с нормами освещенности
розетки и выключатели на 1800мм
кабели НГ-лс
эвакуационное освещение.

вроде все, что приходит на ум


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xNBx
сообщение 28.10.2010, 8:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 17948



спасибо, да эти моменты отображены в СНиП 2.08.02-89
еще кроме этого присутствует бактерицидные облучатели, дежурное и аварийное освещение

только думаю, что к НГ-LS добавлю еще и гофру ... хотя в ПУЭ, четко написано, что с индексом LS можно обойтись и без гофры, но по прошлому объекту были споры в выборе данной прокладке кабеля
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2010, 8:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(xNBx @ 28.10.2010, 8:07) *
только думаю, что к НГ-LS добавлю еще и гофру ... хотя в ПУЭ, четко написано, что с индексом LS можно обойтись и без гофры, но по прошлому объекту были споры в выборе данной прокладке кабеля

Кашу маслом не испортишь, при этом как бы сменяемость появляется icon_smile.gif правда, горючая масса увеличивается, кол-во испускаемого дыма (не НГ и не LS)..
А как собственно происходил спор, можно подробнее? Скрыто или открыто прокладывали, как сейчас будете делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xNBx
сообщение 28.10.2010, 10:17
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 17948



Цитата(Олега @ 28.10.2010, 11:46) *
Кашу маслом не испортишь, при этом как бы сменяемость появляется icon_smile.gif правда, горючая масса увеличивается, кол-во испускаемого дыма (не НГ и не LS)..
А как собственно происходил спор, можно подробнее? Скрыто или открыто прокладывали, как сейчас будете делать?

дело если вкратце было так:
это был мой первый проект внутренних эл.сетей, т.к. до этого делал только наружные эл.сети и то пару месяцев))
поэтому опыта, как такого не было. И особо спросить тоже не представлялось возможным. Поэтому проектировал основываясь на нормативных документах. Проект был согласован во всех инстанциях, без особых замечаний к нему ... Замечания появились у заказчика, точнее даже просто отговорки, чтобы не платить деньги за выполненную работу, во всяком случае я это так расценил. Заказчик требовал объяснения, почему в проекте кабель (нгls) прокладываемый за подвесным потолком был заложен без гофры ... на мое предложение ознакомиться с ПУЭ 7.1.38 не было реакции)), а было лишь фраза, что где то там сказали, что нужно в гофре и все, в общем заказчик был не компетентный человек, с которым спорить было совсем не интересно.

а в данный момент, еще не задумываюсь о прокладке, так как нет ни планировок, ни строительного задания на проектирования, есть только ТУ)
Я просто буду делать наружные сети для этого объекта и вот возможно еще и внутрянку, весь комплекс в общем что
вот и готовлюсь заранее icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.10.2010, 11:22
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(xNBx @ 28.10.2010, 10:17) *
Проект был согласован во всех инстанциях, без особых замечаний к нему ...

Это Вам повезло, что Ростехнадзор уже перестал рассматривать наши труды.. Зато сейчас появились Службы Заказчика, старающиеся оправдать свое существование. За подвесным потолком гофра для сменяемости, о сменяемости групповой сети в ПУЭ и СП есть. Причем в подвесные попадает и Армстронг, как ни странно. Я не экономлю на гофре в запотолочном пространстве.

Сообщение отредактировал Олега - 28.10.2010, 11:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
EleCon
сообщение 1.7.2014, 12:42
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 23136



Коллеги!!!
Как выполняется электрика в пищеблоках ДОУ?. Конктретно, подключение плит и др.монтируемого оборудования? Есть ли у кого последний (новенький) проект по пищеблоку? Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Изат
сообщение 18.2.2020, 10:22
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 18.2.2020
Пользователь №: 56796



Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, где можно найти про внутренние сети в кабельных каналах типа легранд, можно ли использовать пластиковые или же обязательно нужны металлические кабельные каналы использовать.
Заранее спасибо за помощь.