Счётчик на фасад дома , Счётчик на фасад дома |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Счётчик на фасад дома , Счётчик на фасад дома |
27.10.2010, 7:20
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.5.2008 Пользователь №: 11132 |
Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь. Суть в том, что необходимо установить счетчик на опоре, а вот как это правильно сделать никак не могу определиться. Может ли кто-нибудь дать ссылки на регламентирующие документы? Например, какой должен быть щит? С замком, металлический, пластмассовый, прозрачный? Как организовать спуск с ВЛ до щита? Просто кабелем, или может в трубе(опять же пластиковой гофре или в металлической трубе). Заранее благодарю за ответы.
|
|
|
|
28.10.2010, 13:25
Сообщение
#22
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Мне как-то попадались щиты, специально предназначенные для установки на ж-б опоры, правда стоимость такого щита была что-то около 10к р. Зато он весь такой супер-пупер антивандальный и все такое... Но я не особо занимался этим вопросом, так что, думаю, можно найти и подешевле варианты.
А какой должен быть щит - зависит от требований счетчика к окружающим условиям (температура, влажность), но, естественно, для коммерческого учета щит должен иметь возможность быть защищенным от несанкционированного доступа, т.е. замок и возможность пломбирования. А по поводу защиты кабеля - на высоте более 2,2 м от уровня земли, кабель разрешается не защищать от механических повреждений. -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
28.10.2010, 19:00
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для СНТ мною были обследованы возможности установки различных систем учета в т.ч. и эти http://www.energo-snt.ru/sad.php
Пришлось остановиться на приборах учета, установленных на недоступной высоте (около изоляторов), которые в определенных условиях имеют преимущества такие, например, 1. Целостность и сохранность в зимнее время, когда охрану несет сторож, который физически не проследит за каждым шкафом даже запертым. 2. Ограничение спуска - подъема кабелей (просто не стал представлять вариант, когда 4-6 потребителей на одной опоре). -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость_* |
28.10.2010, 21:21
Сообщение
#24
|
Гости |
Для СНТ мною были обследованы возможности установки различных систем учета в т.ч. и эти http://www.energo-snt.ru/sad.php Пришлось остановиться на приборах учета, установленных на недоступной высоте (около изоляторов), которые в определенных условиях имеют преимущества такие, например, 1. Целостность и сохранность в зимнее время, когда охрану несет сторож, который физически не проследит за каждым шкафом даже запертым. 2. Ограничение спуска - подъема кабелей (просто не стал представлять вариант, когда 4-6 потребителей на одной опоре). Вариант конечно жизненных, только показания снимать трудновато и опасновато... |
|
|
|
28.10.2010, 21:34
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Вариант конечно жизненных, только показания снимать трудновато и опасновато... У меня проще, наверху делать нечего ... но с большими трудностями внедряю СУП-04, пуск с 1.01.11г. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_Гость_* |
28.10.2010, 22:38
Сообщение
#26
|
Гости |
|
|
|
29.10.2010, 7:31
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.5.2008 Пользователь №: 11132 |
Мне как-то попадались щиты, специально предназначенные для установки на ж-б опоры, правда стоимость такого щита была что-то около 10к р. Зато он весь такой супер-пупер антивандальный и все такое... Но я не особо занимался этим вопросом, так что, думаю, можно найти и подешевле варианты. А какой должен быть щит - зависит от требований счетчика к окружающим условиям (температура, влажность), но, естественно, для коммерческого учета щит должен иметь возможность быть защищенным от несанкционированного доступа, т.е. замок и возможность пломбирования. А по поводу защиты кабеля - на высоте более 2,2 м от уровня земли, кабель разрешается не защищать от механических повреждений. А как же электромонтеры которые полезут на опору? Ведь когтями можно и кабель повредить...плюс последствия для самого монтера. Где то в пуэ встречал про металлическую трубу, теперь найти не могу. Ну и еще про заземление щита остается вопрос.. |
|
|
|
29.10.2010, 7:36
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Удачи в не простом деле! Из любопытства, если не секрет, сколько с носа брали (хотите взять), что бы пустить? 250 садоводов по 5 тыс. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.10.2010, 11:32
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А как же электромонтеры которые полезут на опору? Ведь когтями можно и кабель повредить...плюс последствия для самого монтера. Где то в пуэ встречал про металлическую трубу, теперь найти не могу. Ну и еще про заземление щита остается вопрос.. без проблем лазают -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.11.2010, 8:56
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.5.2008 Пользователь №: 11132 |
без проблем лазают вот кстати п.7.1.22. ...При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления. Это ведь относится и к опорам, ведь шкаф со счетчиком будет представлять собой ВРУ.. |
|
|
|
17.11.2010, 12:49
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
немного путаете, ответвление это то что от опоры до здания (например до изоляторов), а то что дальше это ввод, так вот он и должен быть в трубе
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.11.2010, 17:04
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для нескольких садоводов, кто против установки счетчиков на опору придумал памятку-предупреждение:
Требования_к_счетчику2.zip ( 9.19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 709
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
19.11.2010, 10:04
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 |
И "диспетчерский центр" будет?
|
|
|
19.11.2010, 20:13
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
И "диспетчерский центр" будет? Так таковой центр нужен, достаточно иметь чел, который умеет работать на ПК, готовый обслуживать всю систему. Управление системой дистанционное, GSM. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.11.2010, 9:51
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 |
|
|
|
24.11.2010, 14:49
Сообщение
#36
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Мы в своем СНТ приняли такое решение, если у тебя ввод воздушкой и счетчик рядом с вводом только проход через стену (а не петляет по дому) то вешай дома, а если закопанный кабель или до счетчика провод идет под обшивкой - то будь любезен установи на столб.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
|
|
16.1.2011, 17:39
Сообщение
#37
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Для СНТ мною были обследованы возможности установки различных систем учета в т.ч. и эти http://www.energo-snt.ru/sad.php Все-таки как у Вас реализуется защита от косвенного прикосновения ящика на опоре, отделным проводником до нулевого провода, либо внутри шкафа разделение РЕ и РЕН?Пришлось остановиться на приборах учета, установленных на недоступной высоте (около изоляторов), которые в определенных условиях имеют преимущества такие, например, 1. Целостность и сохранность в зимнее время, когда охрану несет сторож, который физически не проследит за каждым шкафом даже запертым. Мне видется надежнее на порядок отдельным проводником, да и на дачах большинство не тебуют трехпроводную систему. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
|
|
16.1.2011, 17:51
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Разделения нет, ящик к PEN.
Пока работы по СУП-04 не проводятся, аварии приостановили все. Оборудование завезено, ждем "погоды". В СНТ ЛЭП-0.4 содержим в норме, обрывов не было. По 6 кВ 8 пролетах сетевики заменили провода и опоры из-за падение деревьев. Цитата Ну дай-то бох, чтобы этот чел оправдал возложенные на него надежды.) Какие проблемы? Скорее всего этим челом буду я. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
3.6.2011, 12:47
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 3.6.2011 Из: Мордовия Пользователь №: 23044 |
Одним из спорных вопросов часто является место установки узла учета. По этому поводу в п. 88 «Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики» (утвержденными постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 года №530) говорится следующее: «…определение объемов поставленной электрической энергии осуществляется на границе балансовой принадлежности электрических сетей сетевой организации и внутридомовых электрических сетей». Т.е. учитывая, что граница балансовой принадлежности сетей находится на изоляторах отпаечной опоры, установка прибора учета возможна в промежутке между указанной опорой и наружной стеной жилого дома. В большинстве случаев по желанию абонентов, а также исходя из соображений сохранности, узел учета устанавливается на фасаде жилого дома.
|
|
|
7.6.2011, 7:54
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7251 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Все-таки как у Вас реализуется защита от косвенного прикосновения ящика на опоре, отделным проводником до нулевого провода, либо внутри шкафа разделение РЕ и РЕН? На корпусе ящика имеется штатное место для присоединения к ПЕН магистрали. В моей ситуации в защите от косвенного прикосновения необходимости нет, т.к. доступ только при обесточении ЛЭП. Цитата граница балансовой принадлежности сетей находится на изоляторах отпаечной опоры, установка прибора учета возможна в промежутке между указанной опорой и наружной стеной жилого дома. Так и сделано, надо будет выложить фото. Хотя, если трансформатор на балансе СНТ, на изоляторах только граница эксплуатационной ответственности, а балансовая принадлежность на ТП. Сообщение отредактировал gomed12 - 7.6.2011, 7:55 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2024, 5:35 |
|