Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Установка УЗО , установка в ОЩВ

Ward
сообщение 27.10.2010, 3:21
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 19832



розетки для переносного электроинструмента, освещения, никакого стационарного оборудования не предусматривается, венткамеры расположены в гараже-стоянке на промысловом объекте, туда раз в год заглядывают, но когда заглядывают просят розетки)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cvbn
сообщение 27.10.2010, 8:40
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 30.6.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 11555



Цитата(Ward @ 27.10.2010, 3:21) *
розетки для переносного электроинструмента, освещения, никакого стационарного оборудования не предусматривается, венткамеры расположены в гараже-стоянке на промысловом объекте, туда раз в год заглядывают, но когда заглядывают просят розетки)


ПУЭ 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.10.2010, 17:54
Сообщение #23





Гости






Цитата(Ward @ 27.10.2010, 3:21) *
розетки для переносного электроинструмента, освещения, никакого стационарного оборудования не предусматривается, венткамеры расположены в гараже-стоянке на промысловом объекте, туда раз в год заглядывают, но когда заглядывают просят розетки)

А что за щит ОЩВ, какая нагрузка присоединена?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.10.2010, 22:57
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно с ОЩВ, УЗО нужно, и номиналы автоматов посмотрите


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ward
сообщение 28.10.2010, 11:50
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 19832



Цитата(Гость @ 27.10.2010, 18:54) *
А что за щит ОЩВ, какая нагрузка присоединена?

ОЩВ-6, 4 лампы накаливания по 100 вт, и три розетки 10А



Сообщение отредактировал Ward - 28.10.2010, 11:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 28.10.2010, 17:44
Сообщение #26





Гости






Цитата(Ward @ 28.10.2010, 11:50) *
ОЩВ-6, 4 лампы накаливания по 100 вт, и три розетки 10А

На вводе в ОЩВ или выше к источнику питания имеются еще УЗО? если имеются, то какие характеристики?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ward
сообщение 29.10.2010, 12:21
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 19832



нету выше ЩР с автоматом, нужны его характеристики? и на что это влияет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.10.2010, 18:46
Сообщение #28





Гости






Цитата(Ward @ 29.10.2010, 12:21) *
нету выше ЩР с автоматом, нужны его характеристики? и на что это влияет?

про характеристику автомата установленного выше пока не спрашивал. Хотя и этот параметр знать необходимо.
А спрашивал для проверки соблюдения ПУЭ п. 7.1.73. (при наличии второго УЗО, установленного выше)
При установке обязательно проверьте соблюдение п.7.1.75., 7.1.76., 7.1.79, 7.1.82., 7.1.83. ПУЭ.
Возможно глава 7.1 не распостраняется на ваш промысловый объект, но пункты "рабочие".
Вентиляция в гараже-стоянке выполняет совсем не маловажную роль, а порой и роль защиты жизни и здоровья людей.
Мои предположения: Из полученной информации имеем гараж-стоянку, внутри которого установлена вентиляционная камера.
от ОЩВ запитаны 4 лампы по 100кВт и три розетки (скорее всего в самой камере). Раз в год в ваш гараж залетает бригада, которая вероятнее всего занимается ремонтами автотехники (иногда это сами водители ремонтируемых машин). Раз тех упомянутых трех розеток не хватает, подключает все и вся не разбирая опасно это или нет. Активно пользуют переносные светильники, переносной электроинструмент, не говоря уже о всевозможных разного качества переносках. Конечно же УЗО будет в данном случае не лишним, но боюсь оно вам окажет и медвежью услугу. Возможны частые отключения, а если все розетки будут на одном УЗО, то вероятность отключений возрастает. Думаю ремонтнику, который находится под автомобилем не очень приятно будет находится под автомобилем, когда в самый ответственный момент исчезнет свет переносного светильника.
Для целей подключения оборудования для ремонта я бы лучше организовал свой самостоятельный щиток. Для переносных светильников использовал организовал бы розетки на напряжение не более 12В., а на штепсельные розетки УЗО на разные группы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 29.10.2010, 19:11
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Ward @ 29.10.2010, 12:21) *
нету выше ЩР с автоматом, нужны его характеристики? и на что это влияет?

Влияет - на флуд Гостя, последующие вопросы будут про цвет проводов, поверка АВ и т.д.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.10.2010, 19:29
Сообщение #30





Гости






Цитата(haramamburu @ 29.10.2010, 19:11) *
Влияет - на флуд Гостя, последующие вопросы будут про цвет проводов, поверка АВ и т.д.

Не забегайте вперед, а на счет Флуда, то это для тех, кто бла бла бла icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ward
сообщение 2.11.2010, 5:55
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.10.2010
Пользователь №: 19832



спасибо всем за участие!. все верно Гость, но вот розетки на 12В - это трансформатор, а денег жмет сметный отдел, на счет розеток в венткамерах, то они будут использоваться только для работ в венткамерах, розетки и освещение непосредственно стоянки запитано совсем от другого ПР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 13:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены