ТМ 400 , Перекос по фазам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ТМ 400 , Перекос по фазам |
13.11.2010, 14:31
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.11.2010 Из: Свердловская область Пользователь №: 20130 |
Установили КТП-ТВв-400/6/0,4 в частном секторе. Подключили пока только один фидер (примерно 50 домов). Нагрузка по фазам составила: А-150А, В-22А, С-95А Напряжение на шинах тр-ра А-232В, В-245В, С-228В. Кто объяснит, почему у транса 400КВА такой перекос?
|
|
|
|
13.11.2010, 15:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Установили КТП-ТВв-400/6/0,4 в частном секторе. Подключили пока только один фидер (примерно 50 домов). Нагрузка по фазам составила: А-150А, В-22А, С-95А Напряжение на шинах тр-ра А-232В, В-245В, С-228В. Кто объяснит, почему у транса 400КВА такой перекос? Извините, но перекошена в первую очередь нагрузка!! |
|
|
Гость_Гость_* |
13.11.2010, 15:49
Сообщение
#3
|
Гости |
Я, вообще, не пойму суть Вашего вопроса, перекос по нагрузке от неравномерного распределения потребления по фазам, т.е.
либо от неравномерности включения, либо при подключении потребителей нагрузку не распределили должным образом. Падение напряжения на шинах - вполне естественный процесс, напряжение вроде в норме. Так в чем вопрос-то?? |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
13.11.2010, 16:42
Сообщение
#4
|
Гости |
Добиться равномерной нагрузки по фазам в жилом секторе практически не реально из-за не одновременного подключения нагрузок. Даже если выполнить во все частные дома трёхфазные вводы. Даже при расчётах сетей в многоквартирных домах применяют коэффициент одновремённости.
|
|
|
|
13.11.2010, 23:21
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 |
Необходимо сначала выровнять нагрузку по фазам. Идеала, конечно не добьётесь, но разброса в пределах 20% добиться реально.
|
|
|
14.11.2010, 16:52
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.11.2010 Из: Свердловская область Пользователь №: 20130 |
Я все понимаю, что неравномерная нагрузка, но вопрос не в этом. Транс 400 КВА, для него нагрузка А-150А, В-22А, С-95А просто семечки. Перекос напряжения не в конце линии, а на шинах трансформатора.
Из личного опыта: Такой-же транс (1968 г.в., а не 2010 как в предыдущем вопросе) 400 КВА нагрузка составила А-395А, В-140А, С-285А Напряжение на шинах А-226В, В-230В, С-228В, напряжение в конце линии это другой вопрос. |
|
|
14.11.2010, 19:26
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
как говорится повезло, но напряжение на шинах зависит от нагрузки по любому
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
14.11.2010, 19:32
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.11.2010 Из: Свердловская область Пользователь №: 20130 |
|
|
|
14.11.2010, 19:45
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Перекос напряжения не в конце линии, а на шинах трансформатора. Трансформатор, как мы знаем, преобразует величину входного напряжения без стабилизации. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.11.2010, 12:26
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Согласен, но при такой малой нагрузге, такой перекос. Может ли это быть следствием неисправности трансформатора и как эту неисправность определить? так померяйте на холостом ходу -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
15.11.2010, 12:52
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 14.11.2010 Из: Калужская обл. Пользователь №: 20226 |
|
|
|
Гость_Гость_Артур_*_* |
15.11.2010, 21:29
Сообщение
#12
|
Гости |
Перекос может быть и на высокой стороне, если бы там измерить напругу...
|
|
|
15.11.2010, 22:43
Сообщение
#13
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
У вас все в норме. Отклонение напряжения не выходит за пределы допустимого. А неравномерность нагрузки это естиственный процесс. Бывает и хуже.
|
|
|
18.11.2010, 21:47
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 5.11.2010 Из: Свердловская область Пользователь №: 20130 |
так померяйте на холостом ходу На ХХ все напряжения идентичны. Перекос может быть и на высокой стороне, если бы там измерить напругу... Если по низкой стороне напряжение на ХХ идентичны, смысл мерять на высокой. У вас все в норме. Отклонение напряжения не выходит за пределы допустимого. А неравномерность нагрузки это естиственный процесс. Бывает и хуже. Собираемся добавить нагрузку, еще домов около 100. Трудно распределить нагрузку равномерно. (на фазе А-150А из 50 домов висят всего 6) Так что может быть и хуже. |
|
|
18.11.2010, 23:37
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если на ХХ нормально, то вероятнее всего причина нагрузка, а если это население, то очень сложное это дело
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.11.2010, 13:59
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А протокол ПНР на трансформатор глянуть можно? Там с оммическим по стороне НН все в поряке? Да и по ВН посмотреть... (хотя протокол можно и написать....) Номинал. ток 577 А Чево-то не так....
|
|
|
16.8.2011, 14:23
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.8.2011 Пользователь №: 23955 |
Возьмите удочку и в пиковое время померяйте нагрузку пофазно на линии.На одной фазе могут сидеть 5 абонентоа и тянуть все 150А а на другой 15 и брать 95А.после и распределяйте их пофазно а не количественно по 17 абонентов на фазу.
|
|
|
19.8.2011, 9:56
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 18055 |
Я так думаю возможны проблемы с рабочим нулем
|
|
|
21.8.2011, 16:55
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 18.6.2008 Пользователь №: 11463 |
Если трансформатор со схемой соединения (скорее всего) звезда-звезда-0, то это нормальное явление для него! Чтобы не было таких вещей в сельское местности или для коттеджных поселков надо ставить трансы со схемой звезда-зигзаг или звезда-треугольник. Но сейчас выпускают трансы звезда-звезда-0 со специальным встроенным симметрирующим устройством, его тоже как вариант можно ставить! Выход из этой ситуации только один - более равномерное распределение нагрузки.
Сообщение отредактировал mersik2011 - 21.8.2011, 17:03 |
|
|