Работник,
4-ый пункт сноски, т. е. там, где перечень типов расцепителей идет, а не самого протокола. Интересно, а какая у вас форма, если я спрашиваю про указанную в ГОСТ Р 50571.16-07 (испытания) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Да тоже самое практически, графы немного по другому называются. Форму в Ростехе выдали
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 19852 ![]() |
Работник, по паспорту,значит 2000А - мах. Стоит у меня на "+" правильно это или нет я и пытаюсь выяснить, у Вас не было питающего провода, а провод для ПУ у вас был наверное. на силовом блоке у меня только три клеммы - для АВ, и разъем для подключения питающего провода, который потом соединятеся с проводом для ПУ и в розетку... на РТ 2048-12, например, клеммы 1,2,3 для АВ и еще две клеммы чтобы запитываться наверное. Так что запитать СБ из щита мне получается просто не к чему. или вместе с СБ и ПУ включить к 380В. И, С16 получается расцепитель - электромагнитный??а то не знаю в какое полож. ставить "ПП" или "ЭМ.Т"
я начинаю сомневаться в том, что этот прибор вообще предназначен для срабатывания АВ , может он только для прогрузки - "если держит - и слава богу" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Конечно паспорт я Вам переписывать не буду, по вопросам помогу. На силовом блоке у меня клеймы для питающих проводов 220 или 380В, блок управления присоединяется через разьем к силовому, там и питание его и управление. Повторюсь что то куда Вы подключаете питающий провод силового блока имеет большое значение. Впринципе 0,4Ом петля должна обеспечить ампер 200-500, хотя и аппарат у Вас не сильно мощный. В любом случие питающий провод силового блока можно через сосответствующий разьем подключить куда угодно.
С - электромагнитный расцепитель, есть там и тепловой. Положение однозначно ЭМ.Т. Режим прогрузки полупроводниковых расцепителей только для соответствующих автоматов. Провода секундомерные замыкаете? Все в порядке с нагрузкой тр-ра? Он сильно понижает напряжение на вторичной обмотки и требуется как можно меньшее сопротивление нагрузки. Можно поверить это закоротив проводом вывода силового блока, поднимаете ток - если поднимается до 1000-2000А значит все нормально если нет - причина в питании или дефект прибора. Аппарат предназначен как раз для проверки срабатывания автоматов, дольше 60 сек. он не должен работать. У меня в паспорте 5000А максимальный в кратковременом режиме, 4000А выдавал на практике. Больше пока не требовалось. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 19852 ![]() |
Работник, "питающий провод силового блока можно через сосответствующий разьем подключить куда угодно"
... и подключив его в 380В , ПУ соответственно тоже включится в 380В, так что ли получается?? значит независимо от того 380 или 220 подается на СБ, пульт управления будет работать нормально?? Провода секундомерные замыкаю. про нагрузку трансформатора ничего сказать не могу, попробую проверить, как Вы предлагаете. как три вывода на СБ закоротить??1-2, 2-3, 1-3 ?? Спасибо за помощь! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Конечно раз Ваш прибор работает только на 220, его и нельзя включать на 380В. Говоря о подключении в силовом щите я не имею ввиду 380В.
Выводы закарачивать - как грузить нужно так и перемычку ставить. У меня идуктивный датчик выносной, его ставить обязательно нужно и через любые вывода можно грузить. У Вас как понимаю встроеный. В цепи низкой стороны (по напряжению) силового блока провода должны быть достаточного сечения и нормальные контакты. Если подключиться к испытуемуму автомату проводами кв. 4, конечно не выйдешь на максимальный ток. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 15.10.2010 Пользователь №: 19852 ![]() |
Работник, Спасибо!! все доступно изложено, будут еще вопросы - обращусь.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Коллеги, кто нибудь знает характеристику электромагнитного расцепителя для автоматического выключателя
MS116-16.0 ABB Автоматический выключатель с регулируемой тепловой защитой 3п 12-16А 50кА Интересует какая характеристика (В, С, D) и как определить диапазон срабатывания, какую величину брать для Iн? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1537 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Эту страничку ранее видел, но информации нужной не дает. Характеристика D указана в описании, которая дает ЗАО «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», а не АВВ. Более того не понятно какой диапазон в этой характеристике. По ГОСТ, если не изменяет память, характеристика "D" - это диапазон от 10Iн -до 50 Iн, у разных производителей последняя цифра в диапазоне имеет разные значения 14Iн, 20 Iн и т.п. Потом не понятно, какую цифру брать для Iн, в тех характеристиках такого параметра не увидел. Тепловой может регулироваться в диапазоне. В соответствии с ПУЭ п.1.8.37.3.2 Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем. Какое верхнее значение брать за основу у этого автомата? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1537 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
А на сайте АВВ? Там, правда, в основном на ангийском. http://www.abb.ru/search.aspx?q=MS116-16.0...=0&start=10
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
А на сайте АВВ? Там, правда, в основном на ангийском. http://www.abb.ru/search.aspx?q=MS116-16.0...=0&start=10 Спасибо за беспокойство, но на этом сайте тоже уже рыл. Незнание английского подвело конечно. Грамотный "толмач" нужен. Вот и обратился на форум, может кто нибудь уже переводил или обладает информацией |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
Кому нужно--могу прислать время-токовые характеристики автоматов АВВ. Пишем на Motoblock(@)rambler.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Сегодня впервые работал РТ2048-12.
ИЭК все отработали по току кз, а вот ABB MS вооще не отрубают. В течении 0,4сек ни 12-кратный, ни даже 16 кратный. Тепловой хорошо работает. Здесь столкнулся ещё с одной проблемой. Набирать приходится медленно - мне года не хватит что б все автоматы по честняге проверить! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 11618 ![]() |
Спасибо за беспокойство, но на этом сайте тоже уже рыл. Незнание английского подвело конечно. Грамотный "толмач" нужен. Вот и обратился на форум, может кто нибудь уже переводил или обладает информацией Информация на АВ серии MS есть на сайте АББ и на русском языке http://www05.abb.com/global/scot/scot209.n...000000487-2.pdf |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
А обязательно замерять тепловой расцепитель и писать в протокол,или только электромагнитный расцепитнль .И ещё не могу понять (электромагнитный расцепитель ток,А установки-срабатывания),что записывать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Я по тепловому расцепителю ничего не писал. Кроме случаев когда в автомате только он и был.
Цитата электромагнитный расцепитель ток,А установки-срабатывания Ток при котором должен сработать этот АВ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
А по тепловому брал трёхкратный ток?То есть в графе установки (АВ 16А) пишем 80-160,а в графе срабатывания ток при котором сработал автомат?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
По тепловому трехкратный, но правильнее 2,55 Iном. Ставить время срабатывания
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
Ребята скиньте пожалуйста образец заполнения протокола, elvlad@yandex/ru
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |