Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение СА4У-И672М 3х5А на прямую

Гость_Dust_*
сообщение 30.11.2010, 15:38
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Ситуация в следующем: были у одного деда в гостях, а у него счетчик (СА4У-И672М; U=3х220/380В;I=3х5А) подключен на прямую, без тр.тока. Нагрузка по фазам составила - А=10А; В=13А; С=9А. Вопрос: а не должОн ли он погореть???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey21
сообщение 30.11.2010, 16:35
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 17.11.2010
Из: России
Пользователь №: 20285



Цитата(Dust @ 30.11.2010, 15:38) *
А=10А; В=13А; С=9А. Вопрос: а не должОн ли он погореть???

видел работает по 17А на фазу и даже не греется


--------------------
предположение сестра всех ошибок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.11.2010, 19:26
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10965
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(sergey21 @ 30.11.2010, 15:35) *
видел работает по 17А на фазу и даже не греется

И он в своем классе точности?
icon_wink.gif
Отгорит одна-две токовые катушки... делов-то... чутки меньше считает... и не греется.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaWolt
сообщение 30.11.2010, 21:29
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 84
Регистрация: 13.9.2010
Пользователь №: 19476



А счётчик-то расчётный?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 1.12.2010, 10:40
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(sergey21 @ 30.11.2010, 16:35) *
видел работает по 17А на фазу и даже не греется

Согласен, издевался на стенде над счетчиком
Оплавление каркасов токовых катушек начинается примерно с 20 А через 10 минут
15 А выдержит длительно без проблем
У старых счетчиков каркасы катушек карболитовые, у новых (примерно с 1990 г) полиэтиленовые, расплавляются и стекают на диск, витки касаются магнитопровода, со спецэффектами.
Так что если счетчик старый выдержит и ампер 25

Насчет погрешности не знаю, будет не х. делать, поэкспериментирую
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 2.12.2010, 9:20
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



сейчас делал проект, на расчетный ток 42 а счетчик - 40А по ласковой просьбе сбыта...


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dust_*
сообщение 7.12.2010, 14:19
Сообщение #7





Гости






Цитата(MegaWolt @ 30.11.2010, 21:29) *
А счётчик-то расчётный?

Да. Так у него и внутренняя вся проводка выполнена из скруток разных сечений. Короче очень скупой старикан!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.12.2010, 12:30
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



поэкспериментировали, взяли такой счетчик 1980 г. выпуска, 2 кл. точ.
1. при Iн=100%Iном погрешность
5 А. - +0,2
10 А. - -0,4
15 А. - - 2,31
2. при Iн=50%Iном погрешность
5 А. - +0,24
10 А. - +0,25
15 А. - - 1,18
3. при Iн=10%Iном погрешность
5 А. - +2,3
10 А. - +0,65
15 А. - - 0,17
т.е при увеличении нагрузки сверх допустимой погрешность уходит в минуса и начинает выходить за допустимую
P.S
хитрый дед


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 8.12.2010, 13:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Экономия 2,3% ...
Классическое мышление пенсионера icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 8.12.2010, 14:35
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Энергосбыт не должен принять такой прибор в качестве расчетного. Чего-то тут не срастается... А дед и сам, наверно, ничего не подозревает.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.12.2010, 14:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.12.2010, 18:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ЛЕША @ 8.12.2010, 14:35) *
Энергосбыт не должен принять такой прибор в качестве расчетного. Чего-то тут не срастается... А дед и сам, наверно, ничего не подозревает.

почему нет? если дед обоснует, что нагрузка не более 5 А, счетчик поверен, то без проблем, т.к. счетчики гоняют на номинале 5А (в данном случае) при 10 и 15 не поверяют, что касаемо 2,3, то это в ГОСТе, там допускается при 10% до 2,5


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.12.2010, 17:14
Сообщение #12





Гости






Цитата(ЛЕША @ 8.12.2010, 14:35) *
Энергосбыт не должен принять такой прибор в качестве расчетного. Чего-то тут не срастается... А дед и сам, наверно, ничего не подозревает.


Этот не подозревает icon_smile.gif Просто "жаба" по-жизни давит..... Нам соседи сказали, что он еще и "гастробайтерам" в аренду угол сдает, А САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - он на них технический учет поставил! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.12.2010, 23:54
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость @ 21.12.2010, 17:14) *
Этот не подозревает icon_smile.gif Просто "жаба" по-жизни давит..... Нам соседи сказали, что он еще и "гастробайтерам" в аренду угол сдает, А САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - он на них технический учет поставил! icon_smile.gif

brake.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 22.12.2010, 8:05
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2059
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Гость @ 21.12.2010, 17:14) *
Этот не подозревает icon_smile.gif Просто "жаба" по-жизни давит..... Нам соседи сказали, что он еще и "гастробайтерам" в аренду угол сдает, А САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ - он на них технический учет поставил! icon_smile.gif


Ну и что тут "жабного" ?
За прошедший год я поставил штук 5, не меньше, счетчиков тех.учета в квартирах бабулек, сдающих комнаты студентам.
Лучше, чем постоянное ворчание об экономии электричества
Нормальное мышление пенсионера, я уже писал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.12.2010, 13:32
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22962
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



действительно сколько скушал за столько и расплатился


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.9.2012, 9:07
Сообщение #16





Гости






ПОДСКАЖИТЕ схему подключения счетчика СА4У И672М НАПРЯМУЮ без ТТ.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.9.2012, 15:06
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10965
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 6.9.2012, 9:07) *
ПОДСКАЖИТЕ схему подключения счетчика СА4У И672М НАПРЯМУЮ без ТТ.?



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nitrong
сообщение 26.2.2018, 12:19
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 26.2.2018
Пользователь №: 53720



Здравствуйте. Интересна предельная нагрузка советского СА4-И672М без буквы У, которые 3х10А 225 оборотов. На более поздних стали писать 3х10-20А. Также интересна его чувствительность (какую минимальную нагрузку начнёт считать) и чувствительность советского СА4-И678 3х20А 100 оборотов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2018, 15:41
Сообщение #19





Гости






Цитата(Nitrong @ 26.2.2018, 12:19) *
Здравствуйте. Интересна предельная нагрузка советского СА4-И672М без буквы У, которые 3х10А 225 оборотов. ...

Испытано на практике: При прямом включении счётчика сварочный аппарат ТДМ-250 держит нормально. Естественно точность учёта не проверялась.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 12:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены