ГРЩ , как выбрать

Katbert
сообщение 29.2.2008, 13:13
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 10.1.2008
Из: SPb
Пользователь №: 10205



Собственно сабж: проект магазина, мощность 37 кВа, питание от кабельного киоска недалеко от здания, нужно поставить АББшный ГРЩ. Подойдет ли ABB ГРЩ-125А? Ведь мощность то не большая. Если да, то счетчик с автоматами в ГРЩ выбирать самому?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.2.2008, 13:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Katbert @ 29.2.2008, 12:13) *
Подойдет ли ABB ГРЩ-125А? ... Если да, то счетчик с автоматами в ГРЩ выбирать самому?
Несколько не понятен вопрос. Проектируете ГРЩ для магазина Вы? Тогда кто же, кроме Вас, должен заниматься подбором комплектующих? И поясните, пож., что такое ABB ГРЩ-125А?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katbert
сообщение 29.2.2008, 14:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 10.1.2008
Из: SPb
Пользователь №: 10205



Я делаю проект. Нужно установить вводной распред щит с учетом (т. е. ГРЩ). МОя задача его подобрать, т.е. исходя из расчетной мощности и тока. АВВ ГРЩ-125 нашел в АВВшном прайсе, я так понимаю что это щит с вводным автоматом на 125А. Или можно просто взять шкаф, рубильник, счетчик и автоматы по-отдельности и назвать это ГРЩ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.2.2008, 14:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Или можно просто взять шкаф, рубильник, счетчик и автоматы по-отдельности и назвать это ГРЩ?
Почему бы и нет, если всё будет сделано с учётом требований ГОСТа на вводные устройства. (ГОСТ Р 51732-2001)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.2.2008, 17:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Предложил бы использовать вводно-учетный или учетно-распределительного типа шкафы, чтобы потом защитить себя от заморочек с опломбировкой узла учета.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Katbert
сообщение 29.2.2008, 17:32
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 10.1.2008
Из: SPb
Пользователь №: 10205



Так...А ВРУ-1-11-10УХЛ4-100А от ABB подойдет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Петрович_*_*
сообщение 1.12.2010, 20:59
Сообщение #7





Гости






Какую компановку ВРУ лучше выбрать? Как правило энергосбыт пломбирует счетчики ,и вводные рубильники,ОПН тоже недоступны после опломбирования.Как быть ,т.к., если сгорела вставка, хотя бы раз в год надо подтянуть контакты или менять ОПН после грозы или делать замеры кабеля.Процедура бюрократическая- надо писать письмо в энергосбыт чтобы распломбировать- с указанием причин соответственно, потом после распломбирования осматривает инспектор , составляет акт- с указанием срока пломбирования. За пломбирование надо платить деньги- получается каждый год надо платить. Есть какие то НТД, законы и т .д. по этому вопросу, и какую схему и компановку ВРУ лучше,чтоб не было проблем с энергосбытом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.12.2010, 23:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



поставить отдельный шкаф с автоматом до счетчика и пусть его пломбируют, насчет оплаты за пломбирование с какой стати? с нас тоже пытались содрать деньги за приемку учета (в т.ч. пломбирование) мы написали письмо с уведомлением (пригласили на приемку) когда речь зашла об оплате (по телефону) сказали что платить не будем - письмо вы получили приезжайте делайте, не хотите Ваши проблемы


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
~Слава~
сообщение 2.12.2010, 12:35
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Цитата(Гость_Петрович_* @ 1.12.2010, 20:59) *
Какую компановку ВРУ лучше выбрать? Как правило энергосбыт пломбирует счетчики ,и вводные рубильники,ОПН тоже недоступны после опломбирования.Как быть ,т.к., если сгорела вставка, хотя бы раз в год надо подтянуть контакты или менять ОПН после грозы или делать замеры кабеля.Процедура бюрократическая- надо писать письмо в энергосбыт чтобы распломбировать- с указанием причин соответственно, потом после распломбирования осматривает инспектор , составляет акт- с указанием срока пломбирования. За пломбирование надо платить деньги- получается каждый год надо платить. Есть какие то НТД, законы и т .д. по этому вопросу, и какую схему и компановку ВРУ лучше,чтоб не было проблем с энергосбытом?


Выносите ОПН в отдельный корпус или счетчик с АВ.