Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Силовой трансформатор ТМВМ -630/10

Шаровая молния
сообщение 1.12.2010, 20:54
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Добрый день! У кого есть заводской паспорт (с данными заводских испытаний) на подобные трансы киньте в меня, пожалуйста. Недавно измеряли омическое на двух таких трансах и на обоих получили по 8% на обмотке НН, трансы 1996 года выпуска. Вот и думаю: дефект или конструктивная особенность... icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.12.2010, 23:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23014
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Шаровая молния @ 1.12.2010, 20:54) *
Добрый день! У кого есть заводской паспорт (с данными заводских испытаний) на подобные трансы киньте в меня, пожалуйста. Недавно измеряли омическое на двух таких трансах и на обоих получили по 8% на обмотке НН, трансы 1996 года выпуска. Вот и думаю: дефект или конструктивная особенность... icon_sad.gif

по 8 % чего?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 2.12.2010, 0:22
Сообщение #3





Гости






Измеряли при какой температуре? после вывода в ремонт ,он мог мэдленно остывать оттуда и разница более 2% по омическому сопротивлению. И еще мощные трансы от 630 и выше очень жрут батарейки моста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 2.12.2010, 21:23
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(с2н5он @ 1.12.2010, 23:50) *
по 8 % чего?


Асимметрия обмотки НН=8%.

Цитата(Гость_ez81_* @ 2.12.2010, 0:22) *
Измеряли при какой температуре? после вывода в ремонт ,он мог мэдленно остывать оттуда и разница более 2% по омическому сопротивлению. И еще мощные трансы от 630 и выше очень жрут батарейки моста.


На улице было минус 22 градуса. Транс вывели за два часа до нашего приезда. Ты имеешь ввиду неравномерное остывание транса?
У нас нет батареек в мосте. Используем аккумулятор НК-55. Напряжение 6 и 3 Вольта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 2.12.2010, 23:18
Сообщение #5





Гости






Наверное на момент начала вашей работы он уже примерз icon_smile.gif да быстрая потеря температуры вот и более 2%. А какие значения были ? дефект может быть от длительного перегруза или кз, в месте пайки у шпильки бывает плохой контакт, ну а если под нагрузкой все нормально то не стоит и голову ломать. В теплое время проверите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 3.12.2010, 12:50
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Гость_ez81_* @ 2.12.2010, 23:18) *
А какие значения были ?


Обмотка НН:

а-0=0,000830
b-0=0,000897
c-0=0,000894

a-b=0,00203
b-c=0,00203
c-a=0,00203
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexs_2006
сообщение 3.12.2010, 12:57
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 127
Регистрация: 31.3.2010
Из: Коми
Пользователь №: 17729



icon_confused.gif
Цитата(Шаровая молния @ 1.12.2010, 20:54) *
Недавно измеряли омическое на двух таких трансах и на обоих получили по 8% на обмотке НН, трансы 1996 года выпуска. Вот и думаю: дефект или конструктивная особенность... icon_sad.gif

Таких трансформаторов нет, попробуй на завод написать.
Если они на одну нагрузку роботали то может быть не равномерная нагрузка и обмотка одной фазы больше разогрелась.
ещё попробуй межды фазами и с нулём замерить - если разность с одной и тойже фазой у обоих трансформаторов , может и конструктивная особенность.

Цитата(Шаровая молния @ 3.12.2010, 12:50) *
Обмотка НН:

а-0=0,000830
b-0=0,000897
c-0=0,000894

a-b=0,00203
b-c=0,00203
c-a=0,00203

однозначно косяк в соединении с нулём, фазы "а" хотя по идее сопротивление должно увеличиться???? ,
у 630кВА часто расхождение в одну единицу встречается (0,0008-0,0009)

Сообщение отредактировал lexs_2006 - 3.12.2010, 13:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 3.12.2010, 18:10
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Т-1-630 кВА Т-2-630 кВА
Обмотка НН: Обмотка НН:

а-0=0,000802 a-0=0,000830
b-0=0,000863 b-0=0,000897
c-0=0,000856 c-0=0,000894

a-b=0,00196 a-b=0,00203
b-c=0,00196 b-c=0,00203
c-a=0,00196 c-a=0,00203

Как видим сопротивления по фазе "а" меньше на обоих трансах и в обоих случаях примерно на 0,00006 Ома, чем на других фазах. (Температура при измерениях Т-1 и Т-2 разные).

Цитата(lexs_2006 @ 3.12.2010, 12:57) *
Если они на одну нагрузку роботали то может быть не равномерная нагрузка и обмотка одной фазы больше разогрелась.


Работали на разные секции, с разными нагрузками.

Сообщение отредактировал Шаровая молния - 3.12.2010, 18:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.12.2010, 18:45
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Шаровая молния @ 1.12.2010, 20:54) *
Добрый день! У кого есть заводской паспорт (с данными заводских испытаний) на подобные трансы киньте в меня, пожалуйста. Недавно измеряли омическое на двух таких трансах и на обоих получили по 8% на обмотке НН, трансы 1996 года выпуска. Вот и думаю: дефект или конструктивная особенность... icon_sad.gif

Братка, а может зря заморачиваешься? Может транс таким родился... Зависит от намотки. У нас случай был - мотают обмотку ВН два разных намотчика, разница по оммическому 5,7%, а коэффициент трансформации-норма!! Зависит от натяжки намотки и как следствие - длина витка увеличивается. Пишут в паспорте " конструктивная особенность..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 3.12.2010, 19:09
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(ЛЕША @ 3.12.2010, 18:45) *
Пишут в паспорте " конструктивная особенность..."


Так вот и я о чём. В протокол-то что писать: брак или особенность? Не дай бог ошибиться, столько пыли будет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.12.2010, 19:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Шаровая молния @ 3.12.2010, 19:09) *
Так вот и я о чём. В протокол-то что писать: брак или особенность? Не дай бог ошибиться, столько пыли будет...

Ну если нет заводского протокола, то ПТЭЭП. А что за зверь ТМВМ? Может ТМБ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 4.12.2010, 12:38
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(ЛЕША @ 3.12.2010, 19:27) *
Ну если нет заводского протокола, то ПТЭЭП. А что за зверь ТМВМ? Может ТМБ?


Мы (мы - это сетевики) работаем по Нормам испытаний, хотя в ПТЭЭП посмотрел практически тоже самое.

Транс ТМВМ в треугольном корпусе, а остальное тоже самое: расширитель, ПБВ, выводы обмоток. Только их расположение не в один ряд, а по вершинам треугольника.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.12.2010, 7:38
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Шаровая молния @ 4.12.2010, 13:38) *
Мы (мы - это сетевики) работаем по Нормам испытаний, хотя в ПТЭЭП посмотрел практически тоже самое.

Транс ТМВМ в треугольном корпусе, а остальное тоже самое: расширитель, ПБВ, выводы обмоток. Только их расположение не в один ряд, а по вершинам треугольника.

Понял о чем речь. Занимаемся ремонтом, был недавно в треугольном баке.Бирки на баке не было,поэтому и марку не знал. Транс по-моему довольно давнишний.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 8.12.2010, 13:35
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Как дела с трансформатором?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_EZ81_*_*
сообщение 8.12.2010, 16:09
Сообщение #15





Гости






Наверное все работает. добавлю в тему вывод нейтрали удален от СВ а к А близко. И что-то уж больно маленькое омическое у него 0,000897 и каким мостом измерено такое значение(семь декад icon_sad.gif ) обычно у 630кВа где-то 0,0021 при +20 это между фаз а к нейтрали 0,0011.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 8.12.2010, 21:34
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(ЛЕША @ 8.12.2010, 13:35) *
Как дела с трансформатором?


Да фиг его знает. Работает наверное. Если что, мне бы уже сказали. А в протокол написал - конструктивная особенность. А если что - вскрытие покажет... icon_smile.gif

Цитата(Гость_EZ81_* @ 8.12.2010, 16:09) *
что-то уж больно маленькое омическое у него 0,000897


Это между нулём и фазами. Температура на улице минус 20 градусов. Транс вывели за два часа до нашего приезда. Нагрузка до вывода 30 - 40 %. (Примерно такие значения всегда при таких условиях).

Цитата(Гость_EZ81_* @ 8.12.2010, 16:09) *
обычно у 630кВа где-то 0,0021 при +20 это между фаз а к нейтрали 0,0011.


Совершенно справедливо.

Цитата(Гость_EZ81_* @ 8.12.2010, 16:09) *
каким мостом измерено такое значение


МО-62

Р-333 такие значения не померяет. Поэтому брать его с собой на трансы мощностью 400 кВА и более бессмысленно.

Сообщение отредактировал Шаровая молния - 8.12.2010, 21:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 9.12.2010, 8:27
Сообщение #17





Гости






мы используем Р4833 кл. точности 0,1 МО62 не видел что за птица. На практике еще случай когда омики по отношению к нейтрали и между фаз по обмотке НН одинаковы (ТМЗ-1000кВа 10\0,4кв) -кто скажет от чего и почему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 9.12.2010, 20:20
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(Гость_ez81_* @ 9.12.2010, 8:27) *
На практике еще случай когда омики по отношению к нейтрали и между фаз по обмотке НН одинаковы (ТМЗ-1000кВа 10\0,4кв) -кто скажет от чего и почему?


У нас есть два штуки таких, на улице на площадке стоят (схема треугольник / звезда с нулём). Но я их не мерял, не могу ничего сказать пока. Потеплеет немного, померяю (самому интересно стало), сейчас холодно на улице...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 10.12.2010, 13:09
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Гость_ez81_* @ 9.12.2010, 9:27) *
мы используем Р4833 кл. точности 0,1 МО62 не видел что за птица. На практике еще случай когда омики по отношению к нейтрали и между фаз по обмотке НН одинаковы (ТМЗ-1000кВа 10\0,4кв) -кто скажет от чего и почему?

При измерении таких малых величин сопротивления, огромную роль играет переходное сопротивление между шпилькой НН (ВН) и зажимом. Я всегда под гайки зажимаю (использую в качестве крокодила зажим от сварочного на массу-очень мощная пружина). Разница очевидна. Удачи!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 10.12.2010, 18:02
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(ЛЕША @ 10.12.2010, 13:09) *
Я всегда под гайки зажимаю (использую в качестве крокодила зажим от сварочного на массу-очень мощная пружина). Разница очевидна.


Мы тоже под гайки, но только не крокодилы, а специальные самодельные вилки.

Но разница между "фазы с нулём" и "между фазами" по обмотке НН всё равно значительна (в 1,5 - 2 раза).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2025, 2:50
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены