![]() ВЛ для объекта 1 категории , можно ли запитать объект 1 категории (здание УВД) двумя СИПами? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ВЛ для объекта 1 категории , можно ли запитать объект 1 категории (здание УВД) двумя СИПами? |
Гость_Гость_Антон_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
можно ли запитать объект 1 категории (здание УВД) двумя СИПами (от одной ТП две ВЛ)? а то начальник эл.сетей утверждает что нельзя
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
даже не говоря про ВЛ - от одной ТП нельзя, если больше ничего нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Если ТП двух трансформаторное то можно,Как-то в разговоре с сетевиками поднял вопрос о питании по второй категории от однотрансформаторной ТП мои доводы, что это не верно их ответ что ГЭС у нас одна
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 ![]() |
для первой категории насколько помню нужны НЕЗАВИСМЫЕ источники питания.
|
![]() |
|
Гость_Гость_АНТОН_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
ну а вообще запрещается СИПом? у них эта линия существует, но кабелями. сейчас планируется реконструкция.
|
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
С2Н5ОН да от 2х трансформаторного можно там разные ввода по ВН.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну а вообще запрещается СИПом? у них эта линия существует, но кабелями. сейчас планируется реконструкция. можно С2Н5ОН да от 2х трансформаторного можно там разные ввода по ВН. 1. где Вы это тут увидели 2. в ПУЭ говорится о двух источниках - считаете одну ТП двумя источниками питания? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
С2Н5ОН Автор обозначил вопрос от одной ТП ( не сказав о ТП ничего) но ведь оно может быть и двухтрансформаторным ,в таком случае обеспечивается второй ввод .Двухтрансформаторную ТП считаю двумя источниками. А про первую категорию в ПУЭ говориться о трех источниках
![]() |
![]() |
|
Гость_Гость_антон_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
спасибо за ответы!
сейчас здание запитано двумя кабелями от одной двухтрансформаторной ТП + имеется дизель. кабели не выдерживают нагрузку, поэтому будет идти два СИПа, всего пара опор. начальника эл.сетей удалось убедить что нет никаких правил запрещающих это ))) всем еще раз спасибо!!! тему можно удалить |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ндаа..шо же Вы батенька про дизель ничего не сказали??? подозревал конечно об этом - у наших в дежурке аккумуляторы стоят, может ещё где есть не видел
А про первую категорию в ПУЭ говориться о трех источниках ![]() путаете с особой группой -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 20:28 |
|
![]() |