Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ВЛ для объекта 1 категории , можно ли запитать объект 1 категории (здание УВД) двумя СИПами?

Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 15.12.2010, 14:47
Сообщение #1





Гости






можно ли запитать объект 1 категории (здание УВД) двумя СИПами (от одной ТП две ВЛ)? а то начальник эл.сетей утверждает что нельзя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.12.2010, 18:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22971
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



даже не говоря про ВЛ - от одной ТП нельзя, если больше ничего нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 15.12.2010, 22:42
Сообщение #3





Гости






Если ТП двух трансформаторное то можно,Как-то в разговоре с сетевиками поднял вопрос о питании по второй категории от однотрансформаторной ТП мои доводы, что это не верно их ответ что ГЭС у нас одна icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.12.2010, 23:29
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22971
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_ez81_* @ 15.12.2010, 22:42) *
Если ТП двух трансформаторное то можно

1-ую категорию?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dinamov
сообщение 16.12.2010, 1:07
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 64
Регистрация: 5.6.2008
Пользователь №: 11389



для первой категории насколько помню нужны НЕЗАВИСМЫЕ источники питания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_АНТОН_*_*
сообщение 16.12.2010, 10:06
Сообщение #6





Гости






ну а вообще запрещается СИПом? у них эта линия существует, но кабелями. сейчас планируется реконструкция.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 16.12.2010, 16:03
Сообщение #7





Гости






С2Н5ОН да от 2х трансформаторного можно там разные ввода по ВН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.12.2010, 23:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22971
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_АНТОН_* @ 16.12.2010, 10:06) *
ну а вообще запрещается СИПом? у них эта линия существует, но кабелями. сейчас планируется реконструкция.

можно

Цитата(Гость_ez81_* @ 16.12.2010, 16:03) *
С2Н5ОН да от 2х трансформаторного можно там разные ввода по ВН.

1. где Вы это тут увидели
2. в ПУЭ говорится о двух источниках - считаете одну ТП двумя источниками питания?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 17.12.2010, 1:05
Сообщение #9





Гости






С2Н5ОН Автор обозначил вопрос от одной ТП ( не сказав о ТП ничего) но ведь оно может быть и двухтрансформаторным ,в таком случае обеспечивается второй ввод .Двухтрансформаторную ТП считаю двумя источниками. А про первую категорию в ПУЭ говориться о трех источниках icon_sad.gif Для автора вопроса вы хотите выполнить новую линию на "шару" не получится где проект ТУ и прочее на ВЛИ? ведь это реконструкция из этого вытекает много препятствий для осуществления Вашей задумки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_антон_*_*
сообщение 17.12.2010, 9:53
Сообщение #10





Гости






спасибо за ответы!
сейчас здание запитано двумя кабелями от одной двухтрансформаторной ТП + имеется дизель. кабели не выдерживают нагрузку, поэтому будет идти два СИПа, всего пара опор. начальника эл.сетей удалось убедить что нет никаких правил запрещающих это )))
всем еще раз спасибо!!! тему можно удалить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.12.2010, 12:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22971
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ндаа..шо же Вы батенька про дизель ничего не сказали??? подозревал конечно об этом - у наших в дежурке аккумуляторы стоят, может ещё где есть не видел

Цитата(Гость_ez81_* @ 17.12.2010, 1:05) *
А про первую категорию в ПУЭ говориться о трех источниках icon_sad.gif

путаете с особой группой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 20:28