![]() Подключение СА4У-И672М 3х5А на прямую |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение СА4У-И672М 3х5А на прямую |
Гость_Dust_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Ситуация в следующем: были у одного деда в гостях, а у него счетчик (СА4У-И672М; U=3х220/380В;I=3х5А) подключен на прямую, без тр.тока. Нагрузка по фазам составила - А=10А; В=13А; С=9А. Вопрос: а не должОн ли он погореть??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 17.11.2010 Из: России Пользователь №: 20285 ![]() |
А=10А; В=13А; С=9А. Вопрос: а не должОн ли он погореть??? видел работает по 17А на фазу и даже не греется -------------------- предположение сестра всех ошибок
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
видел работает по 17А на фазу и даже не греется И он в своем классе точности? ![]() Отгорит одна-две токовые катушки... делов-то... чутки меньше считает... и не греется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 13.9.2010 Пользователь №: 19476 ![]() |
А счётчик-то расчётный?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
видел работает по 17А на фазу и даже не греется Согласен, издевался на стенде над счетчиком Оплавление каркасов токовых катушек начинается примерно с 20 А через 10 минут 15 А выдержит длительно без проблем У старых счетчиков каркасы катушек карболитовые, у новых (примерно с 1990 г) полиэтиленовые, расплавляются и стекают на диск, витки касаются магнитопровода, со спецэффектами. Так что если счетчик старый выдержит и ампер 25 Насчет погрешности не знаю, будет не х. делать, поэкспериментирую |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
сейчас делал проект, на расчетный ток 42 а счетчик - 40А по ласковой просьбе сбыта...
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
![]() |
|
Гость_Dust_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
поэкспериментировали, взяли такой счетчик 1980 г. выпуска, 2 кл. точ.
1. при Iн=100%Iном погрешность 5 А. - +0,2 10 А. - -0,4 15 А. - - 2,31 2. при Iн=50%Iном погрешность 5 А. - +0,24 10 А. - +0,25 15 А. - - 1,18 3. при Iн=10%Iном погрешность 5 А. - +2,3 10 А. - +0,65 15 А. - - 0,17 т.е при увеличении нагрузки сверх допустимой погрешность уходит в минуса и начинает выходить за допустимую P.S хитрый дед -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Экономия 2,3% ...
Классическое мышление пенсионера ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Энергосбыт не должен принять такой прибор в качестве расчетного. Чего-то тут не срастается... А дед и сам, наверно, ничего не подозревает.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 8.12.2010, 14:36 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Энергосбыт не должен принять такой прибор в качестве расчетного. Чего-то тут не срастается... А дед и сам, наверно, ничего не подозревает. почему нет? если дед обоснует, что нагрузка не более 5 А, счетчик поверен, то без проблем, т.к. счетчики гоняют на номинале 5А (в данном случае) при 10 и 15 не поверяют, что касаемо 2,3, то это в ГОСТе, там допускается при 10% до 2,5 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Энергосбыт не должен принять такой прибор в качестве расчетного. Чего-то тут не срастается... А дед и сам, наверно, ничего не подозревает. Этот не подозревает ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Этот не подозревает ![]() ![]() ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Этот не подозревает ![]() ![]() Ну и что тут "жабного" ? За прошедший год я поставил штук 5, не меньше, счетчиков тех.учета в квартирах бабулек, сдающих комнаты студентам. Лучше, чем постоянное ворчание об экономии электричества Нормальное мышление пенсионера, я уже писал |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
действительно сколько скушал за столько и расплатился
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
ПОДСКАЖИТЕ схему подключения счетчика СА4У И672М НАПРЯМУЮ без ТТ.?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10972 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.2.2018 Пользователь №: 53720 ![]() |
Здравствуйте. Интересна предельная нагрузка советского СА4-И672М без буквы У, которые 3х10А 225 оборотов. На более поздних стали писать 3х10-20А. Также интересна его чувствительность (какую минимальную нагрузку начнёт считать) и чувствительность советского СА4-И678 3х20А 100 оборотов.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2025, 22:33 |
|
![]() |