Замена 10кв.мм на 6 кв.мм

Cvbn
сообщение 21.12.2010, 11:40
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 30.6.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 11555



Сделал проект электроснабжения частного дома. Вводной кабель 3х10кв.мм. в земле, автомат на вводе 50А, заземление на опоре ВЛ. Заказчик проложил 3х6 (в виду отсутствия в магазине 3х10), теперь просит согласовать в проекте замену кабеля, даже готов заменить вводной автомат на 32А icon_smile.gif. На что сослаться, что менее 10кв.мм кабель нельзя или все таки можно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дим
сообщение 21.12.2010, 12:17
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 74
Регистрация: 20.2.2009
Из: Москва
Пользователь №: 13522



Можно, только ещё расчёт внутрянки надо править.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.12.2010, 23:52
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22898
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а мощность какую дали?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cvbn
сообщение 22.12.2010, 0:16
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 30.6.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 11555



Цитата(с2н5он @ 21.12.2010, 23:52) *
а мощность какую дали?

15кВт

Сообщение отредактировал Cvbn - 22.12.2010, 0:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.12.2010, 0:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Cvbn @ 22.12.2010, 0:16) *
15кВт

Так этим стоит и обосновать заказчику, что закопав кабель 3*6, он "закопал" часть выделенной ему мощности. И в этом "добром деле" изначально помогли и Вы, установив в проекте АВ 50А.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cvbn
сообщение 22.12.2010, 10:46
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 30.6.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 11555



Цитата(savelij @ 22.12.2010, 0:38) *
Так этим стоит и обосновать заказчику, что закопав кабель 3*6, он "закопал" часть выделенной ему мощности. И в этом "добром деле" изначально помогли и Вы, установив в проекте АВ 50А.

Пардон, обманул icon_smile.gif Выделено 10кВт/220В.
Сомнения были из-за того, что много читал об ограничении минимального сечения до 10 кв мм по меди. Или это только для ВЛ, а в землю можно и меньше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 22.12.2010, 11:02
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



в землю можно и меньше, ведь прокладывают контрольные и связевые кабели и ничего. Некоторые производители кабеля рекомендуют прокладку определенных марок в земле в дополнительной оболочке (гофра, полиэтиленовая труба и т.п.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 22.12.2010, 17:24
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Сечение питающего дом кабеля должно соответствовать защите, установленной на ТП. Защита должна сработать раньше, чем кабель/провод расплавиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cvbn
сообщение 23.12.2010, 9:50
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 118
Регистрация: 30.6.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 11555



Цитата(Слава @ 22.12.2010, 17:24) *
Сечение питающего дом кабеля должно соответствовать защите, установленной на ТП. Защита должна сработать раньше, чем кабель/провод расплавиться.

На столбе вешаю ящик со счетчиком и автоматом (он и защитит кабель)