Замена 10кв.мм на 6 кв.мм |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена 10кв.мм на 6 кв.мм |
21.12.2010, 11:40
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Сделал проект электроснабжения частного дома. Вводной кабель 3х10кв.мм. в земле, автомат на вводе 50А, заземление на опоре ВЛ. Заказчик проложил 3х6 (в виду отсутствия в магазине 3х10), теперь просит согласовать в проекте замену кабеля, даже готов заменить вводной автомат на 32А . На что сослаться, что менее 10кв.мм кабель нельзя или все таки можно?
|
|
|
|
21.12.2010, 12:17
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 |
Можно, только ещё расчёт внутрянки надо править.
|
|
|
21.12.2010, 23:52
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22898 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а мощность какую дали?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
22.12.2010, 0:16
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
|
|
|
|
22.12.2010, 0:38
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
15кВт Так этим стоит и обосновать заказчику, что закопав кабель 3*6, он "закопал" часть выделенной ему мощности. И в этом "добром деле" изначально помогли и Вы, установив в проекте АВ 50А. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
22.12.2010, 10:46
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
Так этим стоит и обосновать заказчику, что закопав кабель 3*6, он "закопал" часть выделенной ему мощности. И в этом "добром деле" изначально помогли и Вы, установив в проекте АВ 50А. Пардон, обманул Выделено 10кВт/220В. Сомнения были из-за того, что много читал об ограничении минимального сечения до 10 кв мм по меди. Или это только для ВЛ, а в землю можно и меньше? |
|
|
22.12.2010, 11:02
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
в землю можно и меньше, ведь прокладывают контрольные и связевые кабели и ничего. Некоторые производители кабеля рекомендуют прокладку определенных марок в земле в дополнительной оболочке (гофра, полиэтиленовая труба и т.п.)
|
|
|
|
22.12.2010, 17:24
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Сечение питающего дом кабеля должно соответствовать защите, установленной на ТП. Защита должна сработать раньше, чем кабель/провод расплавиться.
|
|
|
23.12.2010, 9:50
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 30.6.2008 Из: Череповец Пользователь №: 11555 |
|
|
|