Как узнать, какую максимальную мощность способен выдержать счетчик учета эл.энергиии |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как узнать, какую максимальную мощность способен выдержать счетчик учета эл.энергиии |
Гость_Alexei38_* |
26.12.2010, 12:45
Сообщение
#1
|
Гости |
Привет всем. В общем вопрос указан в теме. Как я понимаю, максимальная сила тока (А), которую может пропустить через себя счетчик (трехфазный), указана на трансформаторах тока. В моем случае там указано 400/5. 400 - это и есть макс. сила тока? А что такое деление на 5? И как узнать коэфициент, на который следует умножить разность показаний счетчика (трансформатора напряжения в схеме нет) ? Буду вам премного благодарен за ответ
|
|
|
|
26.12.2010, 12:51
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 |
умножать нужно на коефициент трансформации ваших ТТ и ТН если они имеются. В вашем случае он равен 400/5=80
|
|
|
26.12.2010, 13:15
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Как я понимаю, максимальная сила тока (А), которую может пропустить через себя счетчик (трехфазный), указана на трансформаторах тока. Если быть точным, максимальная сила тока через счетчик составит 5 А - при токе через трансформатор в 400 А. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
28.12.2010, 14:29
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Если быть точным, максимальная сила тока через счетчик составит 5 А - при токе через трансформатор в 400 А. А если быть еще более точным, то 5 А - это номинальный ток для Вашего счетчика. Максимальный указан в паспорте. В большинстве случаев, для таких счетчиков он составляет 7,5 А. -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
|
28.12.2010, 15:20
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
счетчик с ТТ ну ООЧЕНЬ трудно сжечь перегрузом
быстрее отгорает шинка первички в ТТ, и то если ТТ хилый (100/5 например) ТТ 400/5 - первичка у него в виде прямой медной шины, пережечь ее нереально спалить вторичку ТТ - не хватит мощности самого ТТ, чтобы трансформировать такую мощность (уйдет в насыщение) да и сам счетчик, особенно электронный, тоже трудно упалить перегрузом, в нем обмотки нет, как в индукционном, внутри маленький ТТ или шунт. Недавно у знакомого в сарае обнаружил в щите счетчик ЦЭ6803В 5-7,5 А, стоит примерно с 2003 г Нагрузка - циркулярка 11 кВт. Хоть бы х.. счетчику. 99 % сгоревших ТТ и счетчиков - от слабо затянутых соединений |
|
|
28.12.2010, 18:34
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
счетчик с ТТ ну ООЧЕНЬ трудно сжечь перегрузом Интересует вопрос перегрузки ТТ. ГОСТ 7746 устанавливает наибольший рабочий первичный ток либо равным номинальному, либо (для 30, 75, 150, 300, 600..) несколько большим (причина не поясняется). Превышение на 20% - "по согласованию между потребителем и изготовителем". А проверяет и рубит Сбытовая Из ГОСТ Р 52323 "В ГОСТ7746 установлены требования на трансформаторы тока классов точности 0,2 и 0,5, имеющие диапазон измерений (5%-120%)*Iном,.." Вопрос: еще где-нибудь в нормах говорится о допустимом перегрузе? |
|
|
28.12.2010, 20:05
Сообщение
#7
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
счетчик с ТТ ну ООЧЕНЬ трудно сжечь перегрузом Перегрузом по току или по мощности? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
29.12.2010, 8:44
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
я имею перегрузку ТТ и счетчика аварийных режимах
сам видел не раз н/в щит сгорел в хлам, а счетчик подключенный к ТТ - протер тряпочкой и опять как новый главное чтобы корпус не оплавился с ТТ та же история, все цело, но приходится менять из-за въевшейся копоти, перекроет при сырости а в эксплуатации при норм режиме перегружать ТТ - глупость полная |
|
|
29.12.2010, 12:13
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
29.12.2010, 17:35
Сообщение
#10
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10831 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
с ТТ та же история, все цело, но приходится менять из-за въевшейся копоти, перекроет при сырости Наблюдал ТПЛ10 15/5 взорвавшиеся, а счетчику 5(6,25)А до лампы. КЗ на линии не было. Тупо перегрузка ТТ из-за длинного провода при длительном увеличении первичного тока до номинала. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
30.12.2010, 13:09
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Задавая вопрос имел ввиду режим аварийный (по 1 вводу) и превышение номинала 150А на 4А. От Сбытовой получил "фи". теоретически они правы, но может это поможет
Прикрепленные файлы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.8.2016, 14:56
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.8.2016 Пользователь №: 49781 |
Всем привет. У меня такой вопрос. Котёл, в нём 2 электрода, ток потребления каждого 120А, больше не даю, не выдерживают контакты ножевого разьединителя. На 3х фазном счётчике стоят ТТ 400\5. Не слишком ли ТТ мощные, может на 200\5 или 300\5 лучше поменять. Уж больно подозрительно много денег жрут... Спасибо.
|
|
|
11.8.2016, 9:11
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Что есть в Вашем понимании "много денег жрут"... Почти 46 кВт нагрузка не хилая, и полюбому денюжку требовать будет
-------------------- Dixi et animam levavi
|
|
|
11.8.2016, 13:24
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.8.2016 Пользователь №: 49781 |
Что есть в Вашем понимании "много денег жрут"... Почти 46 кВт нагрузка не хилая, и полюбому денюжку требовать будет А конкретно есть что сказать по делу? Или Вы "валенок" в электрике и способны только на флуд? Повторю, не слишком ли большой коэффициент для 120 А? Начальство хочет ставить счётчик прямого включения, а там до 100А, то есть максимум на 90А нагрузка должна быть. При этом в амбулаторке плюсовая температура зимой понизится...
Сообщение отредактировал ku202 - 11.8.2016, 13:31 |
|
|
11.8.2016, 13:43
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
ku202, Сударь... да вы ХАМ.... поставите 200/5 - точность подсчета, ИМХО, будет еще выше.... Жрать будет еще аппетитней)))) Повторю, не слишком ли большой коэффициент для 120 А? нормальный коэф... не 20А же пускаете Сообщение отредактировал haramamburu - 11.8.2016, 13:44 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
11.8.2016, 15:05
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.8.2016 Пользователь №: 49781 |
ku202, Сударь... да вы ХАМ.... поставите 200/5 - точность подсчета, ИМХО, будет еще выше.... Жрать будет еще аппетитней)))) нормальный коэф... не 20А же пускаете Хам? Хм, это уже вопрос вашей психологии... Раньше стояло 2 котла и на ТТ сидело сразу 2 электрода. Ток конечно не маленький, потому и 400\5=80. 1 котел убрали и нагрузка уменьшилась в 2 раза, но ТТ остались те же самые... Умножаем показания счётчика на 80, получим например 30000 рубликов \месяц. А при ТТ 200\5=40 уже 15000 руб. И где вы видите ещё больший аппетит? Может я что то путаю? Вместо конкретного ответа на конкретный вопрос получаю какую то бодягу... Я вообще то к электрикам попал? |
|
|
11.8.2016, 15:54
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Раньше стояло 2 котла и на ТТ сидело сразу 2 электрода. Ток конечно не маленький, потому и 400\5=80. 1 котел убрали и нагрузка уменьшилась в 2 раза, но ТТ остались те же самые... Умножаем показания счётчика на 80, получим например 30000 рубликов \месяц. А при ТТ 200\5=40 уже 15000 руб. да, при ТТ 200/5 коэфициент = 40, но сам счетчик то покажет уже УДВОЕННЫЕ показания.Вы как и некоторые умельцы хотите 1 киловаттным движком крутить 5 киловаттную гену и получать, затратив 1кВт, 5 кВт электроэнергии))) Цитата Вместо конкретного ответа на конкретный вопрос получаю какую то бодягу... Бодяга у вас в головеЦитата Я вообще то к электрикам попал? К ним к ним родной... которые как раз знают о законе сохранения энергии
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
12.8.2016, 9:44
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можете поставить 300/5, если другой серьёзной нагрузки нет, но это мало что даст в плане потребления электроэнергии
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
12.8.2016, 10:44
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 |
На 3х фазном счётчике стоят ТТ 400\5. Не слишком ли ТТ мощные, может на 200\5 или 300\5 лучше поменять. Уж больно подозрительно много денег жрут... Спасибо. для электронного счетчика ваши ТТ подходят. он будет и намного меньшую мощность учитывать. так что можете оставить их. а жрать они не будут больше ( да и не жрут ваши ТТ ничего)), и счетчик лишнего не покажет)--- |
|
|
12.8.2016, 18:28
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
ku202, haramamburu, Угомонитесь в высказываниях !!!.
Особенно ku202 Вы. Вам дали понять, что не имеет значения , 400/5 или 200/5 потребление всё равно будет Цитата ток потребления каждого 120А и за неё ,всё равно уплачивать.Обосновал Вам и ВитВит. -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 18:02 |
|