![]() Частотный преобразователь , Частотник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Частотный преобразователь , Частотник |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 ![]() |
Привет! Подскажите, почему перегревается счетчик нагруженный на глубинный насос через частотный преобразователь. Только Меркурии 230. С остальными марками все в порядке. Просьба дать ссылку на ответ (статья, книга и т. п.)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Привет! Подскажите, почему перегревается счетчик нагруженный на глубинный насос через частотный преобразователь. Только Меркурии 230. С остальными марками все в порядке. Просьба дать ссылку на ответ (статья, книга и т. п.) Клеммы перегреваются? -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 ![]() |
Клеммы перегреваются?
Глубинный насос 5,5 кВт. Работает с неполной нагрузкой 37 Гц. Счетчики менялись на заведомо исправный (новый). Без частотника (напрямую 50 Гц), счетчик не греется! При использовании счетчика: Матрица, ПСЧ-перегрева нет. У меркурия греется с лево под индикатором. Производитель частотника разводит руками, такую неисправность слышет впервые |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Клеммы перегреваются? Глубинный насос 5,5 кВт. Работает с неполной нагрузкой 37 Гц. Счетчики менялись на заведомо исправный (новый). Без частотника (напрямую 50 Гц), счетчик не греется! При использовании счетчика: Матрица, ПСЧ-перегрева нет. У меркурия греется с лево под индикатором. Производитель частотника разводит руками, такую неисправность слышет впервые У меркурия есть одна особенность- при подключении винты на каждой клемме нужно протягивать по очереди до упора, при затяжке 1 го ослабляется другой. И в основном по этой причине ( плохой контакт) греются и как следствие выгорают масса счетчиков. Может в этом вся причина? Если нет тогда вам лучше обратится к производителю. -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 ![]() |
У меркурия есть одна особенность- при подключении винты на каждой клемме нужно протягивать по очереди до упора, при затяжке 1 го ослабляется другой. И в основном по этой причине ( плохой контакт) греются и как следствие выгорают масса счетчиков. Может в этом вся причина? Если нет тогда вам лучше обратится к производителю.
Спасибо. Это мне известно. Здесь другое. При работе частотника, он отдает в сеть реактивную мощность, а счетчик, вероятно, "воспринимает" это как воровство и препятствует этому. Но это мое мнение, а мне надо где то прочитать об этом, а выводы это дело техники т. е. нужно сравнить схемы двух счетчиков, например: Меркурий и ПСЧ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
У меркурия есть одна особенность- при подключении винты на каждой клемме нужно протягивать по очереди до упора, при затяжке 1 го ослабляется другой. И в основном по этой причине ( плохой контакт) греются и как следствие выгорают масса счетчиков. Может в этом вся причина? Если нет тогда вам лучше обратится к производителю. Спасибо. Это мне известно. Здесь другое. При работе частотника, он отдает в сеть реактивную мощность, а счетчик, вероятно, "воспринимает" это как воровство и препятствует этому. Но это мое мнение, а мне надо где то прочитать об этом, а выводы это дело техники т. е. нужно сравнить схемы двух счетчиков, например: Меркурий и ПСЧ Ну двиг вообще-то тоже не совсем активный )) Думаю, что скорей всего частотник выдает в сеть высокий уровень гармоник, а у меркурия мозг срывает.... -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
гармоники вызывают это явление, подцепи любой анализатор качества эл.энергии или осц-ф, и глянь что у тебя там твориться.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 13:13 |
|
![]() |