![]() Ответвления от КЛ под землёй. , Электроснабжение базы отдыха. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ответвления от КЛ под землёй. , Электроснабжение базы отдыха. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Нужно запитать дачные домики на базе отдыха. От ТП на это дело отведено несколько КЛ. На каждой КЛ будет висеть несколько домиков.
Как и чем выполнить ответвление от подземной КЛ? Магистральная КЛ 3-фазная. На каждый домик требуется по одной фазе. Есть ли какие-нибудь ответвительные коробки для такого применения? С ответвительными кабельными муфтами не очень понятно. Они предполагают выполнение ответвлений кабелем меньшего сечения, чем магистральный, но возникает вопрос, как его защитить от КЗ? И можно ли в такой муфте ответвлять лишь одну фазу, а не все 3? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23022 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не лучший вариант выбрали - как предложение выводить ответвление в шкаф на землей, потом обратно под землю
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Заказчик хочет, чтоб всё в земле было.
Я бы вобще всё СИПом сделал по воздуху и не парился. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Заказчик хочет, чтоб всё в земле было. Тогда на каждый домик свою линию. Либо над землёй установить РЩ, в удобных для обслуживания местах. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23022 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Заказчик хочет, чтоб всё в земле было. Я бы вобще всё СИПом сделал по воздуху и не парился. ну тогда шкаф с IP 58 в землю -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
ну тогда шкаф с IP 58 в землю Так действительно делается, или это кустарное решение? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 ![]() |
Так действительно делается, или это кустарное решение? а как они собираются их обслуживать? насчет ответвительных муфт, пока не видел ни в живую, ни информации о них. есть ответвительные муфты для установки в траншею для связевых кабелей, но они после разделки в них кабелей заливаются компаундом |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17838 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нужно запитать дачные домики на базе отдыха. От ТП на это дело отведено несколько КЛ. На каждой КЛ будет висеть несколько домиков. Как и чем выполнить ответвление от подземной КЛ? Магистральная КЛ 3-фазная. На каждый домик требуется по одной фазе. Есть ли какие-нибудь ответвительные коробки для такого применения? Прсмотрите коробки AboxGT http://www.1253322.ru/dir_Spelsberg-korobki.htm (А)ВБбШв 5х10 влезет Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2011, 16:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23022 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Так действительно делается, или это кустарное решение? щас за деньги делается все, ну а по сути почему нет? герметичность обеспечивается, единственное подумать как до защиты добраться потом не совсем понял - они смолой заливаются? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17838 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Да. Нажмите на "Серия.." , там отдельна смола.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23022 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Да. Нажмите на "Серия.." , там отдельна смола. да и не отдельно видно, просто если товарищу нужна защита - автомат тоже проливать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17838 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В моем понимании, чем "скворешники" городить, или "бункеры", дешевле сечение отвода оставить 10,0. Или даже 6,0, если рядом с домиком. АВ в домике. К примеру, отводы от ВЛ без АВ обходятся.
Сообщение отредактировал Олега - 13.1.2011, 17:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14563 ![]() |
Установить РЩ на 3 или 6 домиков.
Отходящие линии защитите АВ Экономия при строительстве-- убыток при эксплуатации. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 ![]() |
Закажите проект,не заморачивайтесь и не изобретайте велосипед.
-------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2025, 12:21 |
|
![]() |