Здравствуйте, Вот такой вопрос. Нам за проектировали 5 этажное офисное здание. На каждом этаже находиться по 6 щитов (по три щита на каждую половину этажа). Это щиты ЩРК (для компьютерных розеток), щит ЩРБ (для бытовых розеток) и щит ЩРО (освещение).
Вопросы по щиту ЩРБ. Они установили на каждую группу по Диф. автомату, сказали, что т.к подключаемые приборы будут переносными, то требуется установка УЗо (7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.) Вот они делают акцент не слова следует применять. Прав ли я буду, если сошлюсь на п. 7.1.71. (Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (У 30).) и не буду устанавливать УЗО? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
думаю да, а почему не хотите? думаете сэкономить?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 10147 ![]() |
с2н5он, сэкономить, но только место, щиты на этаже не где разместить... Бабла много в этом вопрос не стоит
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можете поставить общее одно УЗО, но.....
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Для экономии места лучше установить одно трехфазное УЗО от него минимум по 6 однофазных групп розеток. Сети будут защищены от утечек, НО поиск неисправности в случае вырубания УЗО будет затруднен. Правда при такой замене проектировщики должны посчитать фоновый ток утечки сетей защищаемой УЗО. Он д.б. не более 1/3 от номинального тока утечки УЗО т.е. не более 10мА.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 10147 ![]() |
~Слава~, Так вообще хочу от них отказаться... ПУЭ вроде позволяет. И еще вопрос кто-нибуть ставил УЗО на штепсельные розетки?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 ![]() |
да постоянно ставлю и не только на розетки, а в чем проблема то?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
~Слава~, Так вообще хочу от них отказаться... ПУЭ вроде позволяет. И еще вопрос кто-нибуть ставил УЗО на штепсельные розетки? Можете попробывать привести следующее обоснование отказа от УЗО. Пункто 1.7.151. Если полы в помещение где установлены розетки не относятся к помещению с "повышенной опасностью" (напр. токопроводящие полы (напольная кер. плитка) или другие условия из п. 1.1.13) и переносные электроприемники включенные в эти розетки не собираются использовать в помещениях с пов. опасностью, то установка УЗО с точки зрения электробезопасности не обязательна. Также можно сказать что переносные ЭП включаемые в роз. сети будут с двойной изоляцией. Короче какая никакая, но аргументация. Как альтернативу можно предложить использовать УЗО-розетки п. 1.7.153. А почему вы хотите избавиться от УЗО если у вас Цитата Бабла много ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
Ставьте УЗО, жизнь людей это самый главный вопрос, который нужно учитывать, а потом всё остальное.
Вы пункт про стационарные написали, про перенесные УЗО обезательно. Пункт искать не буду, лень) -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 10147 ![]() |
~Слава~, Блин там везде плитка керамическая, все готовлюсь везде УЗО ставить 13 щитов по 25 групп, а места в щитовых нема...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
~Слава~, Блин там везде плитка керамическая, все готовлюсь везде УЗО ставить 13 щитов по 25 групп, а места в щитовых нема... если речь о этажных щитах, можно нишы расширыть или сделать наружные -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 28.12.2007 Из: Питер Пользователь №: 10147 ![]() |
с2н5он, т.е по ПУЭ
1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются: 1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3). 2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11); токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); высокая температура (см. 1.1.10); возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой. 3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность: особая сырость (см. 1.1.9); химически активная или органическая среда (см. 1.1.12); одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2); 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц. Надо ставить УЗО на ВСЕ розетки, и даже для стационарных приборов (компы, МФУ)? Щиты находятся в выгородке и ее уже не расширить... Сообщение отредактировал WormJiM - 20.1.2011, 10:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
~Слава~, Блин там везде плитка керамическая, все готовлюсь везде УЗО ставить 13 щитов по 25 групп, а места в щитовых нема... Для экономии места можете попробовать стальные корпуса АВВ серии А вытянутой формы например 1100х300 (ВхШ) тип 1/3А. Есть и более вытянутые 1400х300 (тип 1/5А) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
трудно сказать
1. полы - плитка керамическая - является она токопроводящим полом или нет нужно смотреть Вам самим, на форуме был уже такой вопрос, мне попадались рекламации изготовителей, где указывалось, что плитка не проводит (не говорю что керамическая. не помню какая) 2. возможность одновременного прикосновения тоже Вам оценивать. если есть хоть один из факторов - УЗО кстати если действительно нет места - есть узо, которое втыкается в розетку - но это слишком громоздко Вы хотя бы один щит с помещением сфоткали (если будете ставить УЗО) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
Цитата Что такого переносного будут испльзовать в офисе? откуда мне знать, WormJiM так пишет.) -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17706 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.); Забыл где выкладывал, потому еще раз: Плитки керамические обожженые от 10^5 до 10^8 (сухие) "Электропроводные материалы - материалы, имеющие удельное объемное электрическое сопротивление не более 10^5 Ом•м." Получается мокрые уже электропроводные. Видимо они же токопроводящие. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
"Электропроводные материалы - материалы, имеющие удельное объемное электрическое сопротивление не более 10^5 Ом•м." откуда определение? Получается мокрые уже электропроводные. Видимо они же токопроводящие. Уборщица в офисе с кафельным полом с моющим пылесосом = Переносное об включаемое в роз. сеть+сырой токопроводящий пол |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17706 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
МИНИСТЕРСТВО НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОЯВЛЕНИЙ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСТАНОВКАХ И СООРУЖЕНИЯХ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РД 39-22-113-78 1979 г. 2.5.14. ..Покрытие пола считается электропроводным, если электрическое сопротивление между металлической пластинкой площадью 50 см2, уложенной на пол и прижатой к нему силой 25 кгс, и контуром заземления не превосходит 107 Ом. 2.7.8. ..Электропроводными считаются земляные, бетонные и металлические полы, орошаемые водяной струей. Приложение 1 Основные термины. 1.5. Электропроводные материалы - материалы, имеющие удельное объемное электрическое сопротивление не более 10^5 Ом•м. Неэлектропроводные материалы - материалы, имеющие удельное объемное электрическое сопротивление более 10^5 Ом•м. Неэлектропроводные материалы делятся на антистатические - имеющие удельное объемное электрическое сопротивление в интервале 10^5 - 10^8 Ом•м, и диэлектрические - имеющие удельное объемное электрическое сопротивление более 10^8 Ом•м. Только не спрашивайте про действенность. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |