потери электроэнергии , программа для расчетов потерь ЭЭ

электрика
сообщение 28.1.2009, 14:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 26.8.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 11926



Добрый день. Поскажите пожалуйста есть ли программа для расчета потерь электроэнергии в линиях 0,4кВ и выше. Если есть, то какая и где ее можно найти. За ранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
МЕД
сообщение 2.2.2009, 17:34
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.12.2008
Пользователь №: 12793



подскажите пожалуйста с помощью какой программы можно легко расчитать потери ЭЭ в сетях 6-10, 0,4 кВ используя схемы замещения, расход по ТП и т.д и т.п

Сообщение отредактировал AlexPetrov - 2.2.2009, 18:21
Причина редактирования: Объединение тем
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 9.1.2011, 18:17
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Комплекс программ РТП 3 предназначен для расчета режимных параметров, технических потерь мощности и электроэнергии, нормативных потерь в электрических сетях 0,38-220 кВ, а также для расчета допустимых и фактических небалансов, количества неучтенной электроэнергии в сети.
http://www.rtp3.ru/products.htm
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 19.1.2011, 23:35
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Там же расчёт совсем простой, в MS Excel считайте, если много линий нужно просчитать.

Сообщение отредактировал Looking - 19.1.2011, 23:37


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.1.2011, 23:54
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Looking @ 19.1.2011, 23:35) *
Там же расчёт совсем простой, в MS Excel считайте, если много линий нужно просчитать.

если о потерях напряжения, то да, но тут речь о кВтчас


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.1.2011, 8:22
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10831
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 19.1.2011, 22:54) *
если о потерях напряжения, то да, но тут речь о кВтчас

U*I*t вроде... Или это кулоны? icon_confused.gif А, нет - там без напряжения...

Сообщение отредактировал Roman D - 20.1.2011, 8:25


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.1.2011, 9:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Roman D @ 20.1.2011, 8:22) *
U*I*t вроде... Или это кулоны? icon_confused.gif А, нет - там без напряжения...

это не потери, т.к. сразу видно что не учтено сопртивление линии


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.1.2011, 11:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в книге есть стр. 74, но хотелось бы посчитать имея кВтчас
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry166220


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 20.1.2011, 12:59
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



ΔUуч = ΔUУд ∙ Sуч ∙ lуч ∙ 10^-3;
где: ΔUуд – удельные потери напряжения;
Sуч – полная мощность участка, кВА;
lуч – длина участка, м;

1 способ
dW = 3*Iмакс*Iмакс*R*τ
где Iмакс – максимальная токовая нагрузка, А;
R – активное сопротивление линии, Ом;
т (тау) – время потерь, ч.
Iмакс = W/(Тмакс*1,73*Uном*соsY
где W – годовой расход электроэнергии, кВт*ч;
Тмакс – время использования максимума, ч.
Тмакс = W/Pмакс

2 способ
Зная среднеквадратичный ток Iск
Iск = Wгод/(Tв*1,73*Uл* соsY
Находят dW так
dW = 3*Iср*Iср*R*Тв (7)
Где Тв – время включения трансформатора, 8760 ч.
dWгод = (dW/W)*100, %


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.1.2011, 13:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Looking @ 20.1.2011, 12:59) *

это и описано в книге, пост.8
вариант 1 конечно хороший, но отсутствует макс. нагр. и Т


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 20.1.2011, 18:02
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Да, тогда сор, там ней не смотрел)) icon_biggrin.gif


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.1.2011, 18:31
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10831
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 20.1.2011, 8:02) *
это не потери, т.к. сразу видно что не учтено сопртивление линии
U - падение напряжения, прямо пропорционально сопротивлению линии.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 20.1.2011, 20:14
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Дак мы про падения напряжения, а про потери мощности.

Цитата
где: ΔUуд – удельные потери напряжения;

это штука по табличкам неплохо определяется) Это вообще удельное падение напряжения на участке в 100м провода. Нет смысла считать, если всё давно посчитано.


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....