Добрый вечер.
Такая ситуация: на оборудовании стоят котроллеры фирмы Siemens S5. Раньше подлючались с помощью специализированного программатора Field PG со встроенными адаптерами/программаторами флеш памяти ну и ком портом. Для связи с МЦП также дополнительно используется преобразователь COM/TTY. Программатор вышел из строя (программатору более 10 лет). Щас у нас есть только ноутбук с 4 USB портами и всё. Пытались подключиться через USB/COM (неизвестного происхождения) заранее в настройках выставив порт COM1 - пишет ошибку 0334. В хелпе ни чего нет по ошибкам. Потом взяли другой ноут с PCMCIA и адаптер PCMCIA/COM - такая же ситуация + пишет PLC timeout. Мы склонны к тому, что эти адаптеры не полноценные преобразователи COM интефейса. Преобразователь COM/TTY для связи с контроллером использует RxD, TxD и GND.
Так вот собственно вопросы:
1.Не могли бы объяснить (может быть мы чё то не так делаем), как настроить имеющиеся адаптеры;
2.Подскажите полноценный аналог COM порта.
Спасибо заранее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
igors
сообщение 1.2.2011, 2:52
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 182
Регистрация: 1.11.2010
Из: Чувашия г.Чебоксары
Пользователь №: 20069



Цитата(artemij @ 31.1.2011, 23:42) *
2.Подскажите полноценный аналог COM порта.
Спасибо заранее.


Вот тут кажется именно то, что вам надо ttp://aes.at.ua/publ/usb_uart/12-1-0-308
(отредактируйте http, не помню, можно ли тут активные ссылки выставлять)
А про китайские переходники USB-COM уже где то писалось, что некорректно работают с программаторами...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
artemij
сообщение 1.2.2011, 22:25
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 31.1.2011
Пользователь №: 21322



Ну эта схема долгая история. Я нашёл, всё - таки, выход их ситуации. Нужно было всего лишь найти полноценный USB/COM (производство в Москве какое то ЗАО модель E201.1 вроде) и скачать драйвер для STEP5 под WinXP(2000) на немецком сайте IBH. Кстати там есть и полноценный USB/TTY фирменный 129 евриков стоит.
Но и за это спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2025, 22:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены