ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
2.2.2011, 23:04
Сообщение
#2461
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Кто мне может объяснить, почему ни кто не использует транзисторы STGW40NC60KD, чем они хуже полтиников? На какие критерии надо обращать внимание? Я смотрю на ток при ста градусах, на какое напряжение они рассчитаны, скорость в кГц-х и в последнее время на импульсный ток. Что в них не так??
|
|
|
|
3.2.2011, 2:02
Сообщение
#2462
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата ни кто не использует транзисторы STGW40NC60KD Меняю этих STGW40NC60KD 8 штук на 8 штук IRGP50B60PD1- если вы с Украины. Ключи эти более на частотники подходят. Сообщение отредактировал yjriy - 3.2.2011, 2:03 |
|
|
3.2.2011, 10:08
Сообщение
#2463
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Меняю этих STGW40NC60KD 8 штук на 8 штук IRGP50B60PD1- если вы с Украины. Ключи эти более на частотники подходят. Я их еще не покупал, просто в прайсах этого года они типа как есть в наличии, в глаза я их не видел. Хотел купить себе на прошлых выходных, но мне по ним не чего не сказали, я естественно за ними и не поехал. Поэтому какого они качества сказать не могу. Если они все таки есть в наличии и не перемаркированые, то с удовольствием поменяюсь. Ну, а вообще их можно использовать в Квакин сварочник и в резонансник или есть какие-то подводные камни? Сообщение отредактировал alexlo13 - 3.2.2011, 10:14 |
|
|
3.2.2011, 20:25
Сообщение
#2464
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
|
|
|
|
3.2.2011, 21:36
Сообщение
#2465
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
|
|
|
3.2.2011, 21:56
Сообщение
#2466
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
мыло и сотовый кинул- пиши. Фотосы этих ключей не помешали-бы. У меня оригиналы.
Сообщение отредактировал yjriy - 3.2.2011, 21:57 |
|
|
3.2.2011, 23:22
Сообщение
#2467
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
На прдажу штуки 3 не будет? PD1
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
|
|
|
|
3.2.2011, 23:47
Сообщение
#2468
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
|
|
|
4.2.2011, 0:01
Сообщение
#2469
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата штуки 3 не будет? PD1 Не, нету- хотел поменять их из-за крепкости STGW40NC60KD на козе в частотнике. они для этого и заточены. В сварочнике греются больше тормознутых полтильников 50U, но еще не решил Игорь могу подогнать иксус 24N60 без диода Сообщение отредактировал yjriy - 4.2.2011, 0:05 |
|
|
4.2.2011, 17:31
Сообщение
#2470
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 |
|
|
|
|
6.2.2011, 9:53
Сообщение
#2471
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.8.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 19254 |
Всем доброго времени суток, прошу помощи в диагностике неисправности блока питания ПА№3 электровоза, БП и БУ сделан по мотивам Юрия, при подключении к БУ попутал линии 21и 12 вольт (к тому же подал 21вольт на ОС БУ), в результате случился БАХ с выгоранием дорожек, 3844 и взрывом оптопары pc817, после восстановления дорожек и замены неисправных деталей БП завелся но начал издавать треск, который исходит то ли от первички то ли от силового транзистора, сделал видео, качество не очень, зато очень хорошо слышно звук( http://ifolder.ru/21693671 ), поменял после этого силовой транзистор, 3844, кондер в силовой части и перемотал транс, сделав его на етд39(раньше был на сердечнике поменьше из компового БП), звук не ушел. подсознательно понимаю, что что-то лезет в районе 50-100 герц но не могу понять откуда...
Сообщение отредактировал Alvid - 6.2.2011, 12:11 -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
|
|
|
6.2.2011, 11:16
Сообщение
#2472
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Что б ссылки были активны, про пробелы надо не забывать.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
|
|
|
6.2.2011, 13:29
Сообщение
#2473
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
В общем- то в личку я те отписывал почему транзюки лускают при включении в обратноходах, хотя до этого. может и работал. После устранения пожара возможен очередной пожар на этой- же плате. Причина- при горении дорожек и радиокомпонентов в некоторых местах возникает металлизация и как следствие утечки в этих местах. Результат повторный бах. На трансе нужно увеличить индуктивность. С таким разгоном тока и регулировкой ООС по традиционно медленной 1-й ноге он и постреливает частенько
Провал напруги пр включении на максимальной скорости обсуждался, но лечение разгоном тока ключа не всегда есть Гуд- результат выгорание блока питания Лечение: перевод на регулировку по мгновенному значению- по3 ноге или поставить на протягу отдельный блок. Но даже по той схеме он прекрасно работает у многих полуавтоматчиков при увеличении индуктивности до 400 мкГн Сообщение отредактировал yjriy - 6.2.2011, 13:35 |
|
|
6.2.2011, 13:45
Сообщение
#2474
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.8.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 19254 |
1. Транзистор не вышел из строя, хотя для надежности я его и заменил,
2. предлагаемый вами вариант - переделка регулировки шим не совсем подходит, хочется узнать что случилось с работавшей платой, металлизации не наблюдаю, между дорожками процарапал иголкой, индуктивность увеличивал, разницы не заметил, осцилл у меня на малые напряжения-контролировать силовую часть не могу, буду наверное ваять делитель для контроля..... -------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
|
|
|
6.2.2011, 13:52
Сообщение
#2475
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 |
Знатоки есть вопрос!!!
Можно ли подавать силу с такими эпюрами на ключах, мин и макс прямо на печках? и второй:выходят из строя IGBT по не известной причине, в любом положении задатчика тока при первом касании болванки электродом,после нескольких месяцев работы девайса. Транзисторы(по вертикали)умирают без "БАХА",отключается автомат. |
|
|
6.2.2011, 14:42
Сообщение
#2476
|
|||||||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Знатоки есть вопрос!!! Можно ли подавать силу с такими эпюрами на ключах, мин и макс прямо на печках? и второй:выходят из строя IGBT по не известной причине, в любом положении задатчика тока при первом касании болванки электродом,после нескольких месяцев работы девайса. Транзисторы(по вертикали)умирают без "БАХА",отключается автомат. Чтобы безопасно проверить сигнал на качество перед тем как подать на силу полное напряжение я всегда предлагаю такой вариант, на силу подаешь вольт 25-40 с током ампера 3, на концах висит шунт 0,15 Ома и смотришь сигнал непосредственно на затвор-эмиттер ключа. Покажи мне два фотоса один при мин. второй при мах. тогда будем толковать дальше, заодно покажу 6 фотосов присланных мне по почте, там еще не разобрались с проблемой потому как человек на работе ваяет аппарат а сейчас выходные. Кстати может кто уже проходил такое дело - отзовитесь. Пока есть время покажу на примере как можно влететь с ключами если смотреть красоту сигнала без хитрых проверок. Первые два фотоса это типа твоих - вроде как и пошли бы на первый взгляд. А теперь те же картинки но под нагрузкой шунтом и питании 25 вольт. Тоже вроде бы покатит. А вот теперь прикол - вот это мы видим на затворе ключа. А видим мы транзисторную старуху с косой, а картинки на первом и втором фотосе вроде как и ничего были. Как раз вот те незначительные косячки появились именно под нагрузкой и в затвор пришли пиками делающими сквозняк. Поэтому я никогда не понимал людей которые показывают сигналик с ШИМа и спрашивающих - а можно уже 220 вольт подавать в силу? И я всегда рекомендую проверять аппараты на пониженном питании и нагрузкой 0,15Ома, видно что будет при подаче полного и уже можно настроить резонанс и посмотреть на какой частоте он будет. Сообщение отредактировал ZPS - 6.2.2011, 14:55 |
||||||
|
|||||||
6.2.2011, 15:57
Сообщение
#2477
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 |
И я всегда рекомендую проверять аппараты на пониженном питании и нагрузкой 0,15Ома, видно что будет при подаче полного и уже можно настроить резонанс и посмотреть на какой частоте он будет. [/quote] Собственно я так и делаю. К сварочным хвостам скрепку ,амперметр с шунтом,силу с двух аккомуляторв,24v и вывожу резонанс. В среднем получаю на четырёх собранных аппаратах 28КГЦ. Сейчас на столе два,один покойник, жду транзисторы. |
|
|
6.2.2011, 16:15
Сообщение
#2478
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
|
|
|
6.2.2011, 17:12
Сообщение
#2479
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
И я всегда рекомендую проверять аппараты на пониженном питании и нагрузкой 0,15Ома, видно что будет при подаче полного и уже можно настроить резонанс и посмотреть на какой частоте он будет. Собственно я так и делаю. К сварочным хвостам скрепку ,амперметр с шунтом,силу с двух аккомуляторв,24v и вывожу резонанс. В среднем получаю на четырёх собранных аппаратах 28КГЦ. Сейчас на столе два,один покойник, жду транзисторы. Я раньше тоже скрепку ставил, но перешел только на шунт. Полностью согласен!! Только есть вопрос, какие основные причины их появления и методы борьбы с ними? У меня таких проблем не было, сейчас как раз с хозяином аппарата дистанционно и будем искать причину, я почему и написал у кого что было похоже на это дело и нашлось решение - отпишитесь. У меня есть подозрение на одну вещь, но проверка покажет. Естественно как найдем козявку, отпишимся. |
|
|
6.2.2011, 17:13
Сообщение
#2480
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 8:59 |
|