5.2.2011, 9:47
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.2.2011 Пользователь №: 21389 |
Здравствуйте, создатели и посетители форума!
Помогите с решением следующей проблемы. Живем в поселке, в частном секторе. На протяжении нескольких лет ведем спор с местным Энергосбытом и электросетями по поводу качества подаваемого электричества. Холодильник при включении и выключении трясется, как "ненормальный", компрессор запускается так, будто по нему кувалдой ударяют. Танк Т-90, наверно, гудит тише, нежели наша старенькая "Свияга". На утюге терморегулятор приходится включать на отметку 3 (гладить можно только синтетику, остальное плохо утюжится), потому что на 1 и 2 он вообще не может нагреться. Лампочки, не перествая, перегорают. ИБП у компьютера щелкает и пищит. На днях все-таки мы добились своего, и приехал контролер замерить напряжение. Каково же было наше удивление, когда прибор показал 243 В. Замеряли 3 три раза с интервалом в 1 час. Показания были следующие - 242, 238, 243 В. Я решил, что у товарищей-электриков что-то не так с прибором. Удалось найти программу на компьютер, которая снимает показания электрической сети с ИБП. Но на экране монитора высветилось напряжение тоже 243 В, частота 50 Гц. Почему напряжение в сети намного выше нормы, а приборы все равно работают или с перегрузкой, или совсем отказываются нормально работать? И для чего вообще РЭС подает такое высокое напряжение? |
|
|
|
5.2.2011, 11:08
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
+/-10% считается нормой, т. е. 198-242В
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
5.2.2011, 11:52
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 27.1.2011 Из: Гулькевичи Пользователь №: 21270 |
+5 -10 % норма. Радуйся что такая напруга. Ты наверное близко от подстанции живешь. А поднимают чтоб на конце линии в пики хоть как-то 200в вытягивало
-------------------- <d(-_-)b>
+79180547444 |
|
|
5.2.2011, 11:56
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
скорее, аварийной нормой. а так +/- 5 %
если качество самих сетей в поселке удовлетворительное, то скорее всего надо просто на трансформаторе немного выходное напряжение понизить отпайками. но это уже должна сбытовая компания делать |
|
|
|
5.2.2011, 20:08
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Мерить напряжение, особенно в данном случае, нужно поверенным прибором, у которого не истек еще поверяемый период. На приборе контролера должна быть печать центра стандартизации или поверочной лаборатории, что он поверен и допущен к эксплуатации. Все остальные приборы, без действующих печатей считаются просто индикаторами и могут показывать всё, что угодно.
|
|
|
5.2.2011, 20:26
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10832 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
+5 -10 % норма. Сэр, это норма РЖД. По ГОСТ 13109-97 нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ± 5 и ± 10 % от номинального напряжения электрической сети. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_Артур_*_* |
5.2.2011, 20:52
Сообщение
#7
|
Гости |
РФ вроде в этом году должна перейти на стандарт напруги 230 В. Тогда 243 В - по верхней границе нормы?.. :
|
|
|
|
5.2.2011, 21:43
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Тогда так.
Требования качества электроэнергии в электрических сетях энергоснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым присоединены электрические сети потребителей или приемники электрической энергии сформулированы в ГОСТ 13109-97 “Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения”. Значения показателей качества электроэнергии, характеризующие свойства электрической энергии, упомянутые выше и установленные ГОСТ 13109-97, не должны выходить за нормальные допустимые в течение 95% времени каждых суток и не должны выходить запредельно допустимые значения в течение 5% времени суток. Опр. по формуле: δUу = (Uу - Uном) / Uном • 100; где δUу - установившееся отклонение, Uу - установиввшееся напряжение, Uном - номинальное напряжение (220В). Установившееся отклонение напряжения δUy, % - Нормально допустимое +-5% (209В-231В), Предельно допустимое +-10% (198В-242В). Для вашего напряжения в 242В, возьмём это, в рамки оно входит. Но в сутки оно не может превышать 242В, 5% всего времени, т.е. 1ч. 20 мин. 243В это выше предельно допустимого такое нарняжение вообще не допустимо. Как далеко вы находитесь от подстанции? Вам нужно обратиться в энергосбыт и проконсультироватьсь с ними. Ведь по закону за некачественную электроэнергию не платят. Цитата Почему напряжение в сети намного выше нормы, а приборы все равно работают или с перегрузкой, или совсем отказываются нормально работать? Потому что все приборы проектируются с нормами качесва ГОСТ 13109-97. Цитата И для чего вообще РЭС подает такое высокое напряжение? Для того чтобы в конце линии напряжение осталось тоже в пределах допустимого. Падение напряжения на линиях происходит из-за сопротивления проводов линии. Регулируется оно "анцапфой" (ПБВ - устройство переключения ответвлений обмоток без возбуждения) в ТП. Вот можно почитать) http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=22452 -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
|
|
5.2.2011, 22:26
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Looking - это типа "контрольный в голову"?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
5.2.2011, 23:42
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Наверн, просто кочество элекроэнергии и стабилизаторы это моя любимая тема))
Сор за отступление от темы) -------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
|
|
|
6.2.2011, 1:11
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
У меня по ночам 240-255В
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
|
|
6.2.2011, 7:37
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
РФ вроде в этом году должна перейти на стандарт напруги 230 В. Тогда 243 В - по верхней границе нормы?.. : ну это ещё не факт -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
8.2.2011, 6:02
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21430 |
1.население села
2.кол-во подстанций(вероятно одна) 3.кол-во КТП 4.во всем селе перенапряжение? Ответ:на подстанции(КТП)плохая "земля",и это обычное дело. |
|
|
8.2.2011, 9:45
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 21236 |
Здравствуйте, создатели и посетители форума! Помогите с решением следующей проблемы. Живем в поселке, в частном секторе. На протяжении нескольких лет ведем спор с местным Энергосбытом и электросетями по поводу качества подаваемого электричества. Холодильник при включении и выключении трясется, как "ненормальный", компрессор запускается так, будто по нему кувалдой ударяют. Танк Т-90, наверно, гудит тише, нежели наша старенькая "Свияга". На утюге терморегулятор приходится включать на отметку 3 (гладить можно только синтетику, остальное плохо утюжится), потому что на 1 и 2 он вообще не может нагреться. Лампочки, не перествая, перегорают. ИБП у компьютера щелкает и пищит. На днях все-таки мы добились своего, и приехал контролер замерить напряжение. Каково же было наше удивление, когда прибор показал 243 В. Замеряли 3 три раза с интервалом в 1 час. Показания были следующие - 242, 238, 243 В. Я решил, что у товарищей-электриков что-то не так с прибором. Удалось найти программу на компьютер, которая снимает показания электрической сети с ИБП. Но на экране монитора высветилось напряжение тоже 243 В, частота 50 Гц. Почему напряжение в сети намного выше нормы, а приборы все равно работают или с перегрузкой, или совсем отказываются нормально работать? И для чего вообще РЭС подает такое высокое напряжение? Не зря цитатой ответил, дабы напомнить факты топиккастера, а не только сухой ГОСТ. Уважаемый Transiver почитайте мой раздел: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=22688 "Пожароопасная ситуация, сильно повышенное напряжение в многоквартирном доме SOS, Прошу вас помочь советом, проверкой моих выводов, нормативными актами" Transiver, да по госту максимальные допустимые границы это -10% и +5% од 220В. Еще раз подчеркнку максимальные допустимые границы, а не значит нормальные или соответсвующие здравому смыслу. Сугубо эмпирическим способом могу уже практически утверждать, все наши приборы исходя из их качества и т.п. могут нормально работать (в штатном режиме, без излишнего износа, сбоей, поломок) только при +-5% од 220В и не более. Что вообщем-то даже строже чем по госту. Так-же надо упомянуть что за границей и того строже с диапазоном и другими характеристиками эл.сети. Кста-ти аппаратура то у нас часто именно заграничная и разумно предпологаять что надо именно их стандарты применять. Особено если это мейдин нонаме Китай, Тайвань и тп. Аппаратуры на которых наклейка "Сделано для России" и которая этому соответсвует не только на словах, не так-уж и много. Кста-ти очередная лампочка сгорела, проблемы с зарядкой для сотового. С помошю ИБП начал замерять, полный винигрет..... который явно регулировкой коэф.трансформации не смогут решить. Если у вас Transiver тоже будут свежие мысли в решении вашей проблеммы, пожалуйста отпишитесь в моей ветке. У меня по ночам 240-255В Вы не говорили что и у вас тоже такое веселое напряжение. Обрадую, у меня сейчас бывает и 264В. Это типа как на аукционе - Кто даст больше? Могу только одно сказать, когда я волей случая лет этак 15 назад приехал в Россию, розетки, проводка, и многое другое для меня было дикостью. С тех пор мало что изменилось, кроме многократно возросших счетов за эл.энергию которые куда выше чем за границей. И наличие элитных поселков в которых думаю точно 220В +-1-2 В |
|
|
Гость_Гость_Артур_*_* |
8.2.2011, 21:18
Сообщение
#15
|
Гости |
Ну, по ГОСТу все-таки предельно допустимое отклонение +-10 % (198 - 242 В, у меня почему-то все прекрасно работает при 242 В, не перегревается и не шипит:-)) и нормально допустимое+-5% (209 - 231 В). Это, по-моему, и в ПУЭ есть. Насчет "элитных поселков": бывал в гостях, мерил напругу. В лучшем случае держится с отклонениями +- 5 %, чаще все-таки 7 - 10 %.
|
|
|