Сегодня звонил начальник, сказал не можем разобраться с пожарными насосами. На посту управления напряжение есть даже при отключенном рубильнике на ВРУ. Может ли быть питание прямо с кабеля, минуя ВРУ
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так пусть посмотрят до вводного рубильника что нибудь присоединено, если нет возможно второе питание есть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Сегодня звонил начальник, сказал не можем разобраться с пожарными насосами. На посту управления напряжение есть даже при отключенном рубильнике на ВРУ. Может ли быть питание прямо с кабеля, минуя ВРУ Здравствуйте все. Одна из причин - наведенное напряжение. Если кабель проложен рядом с другим силовым кабелем особенно с высоковольтным по которому течет ток, то вполне возможно наличие наведенного напряжения. Если же в цепь наведенки включить нагрузку, (например лампу накаливания ватт 60-100), то напряжение резко садится до нулевой. В контрольных цепях при длинных трассах кабеля (250-и более метров), проложенные рядом с силовыми, зачастую маломощные контакторы/пускатели/реле еще могут включаться, а при попытке отключить их, из-за наведенки контактор не отключается, так как напряжение удержания контактора 0,5-0,7 от номинального, при маленьком токе. Последний раз столкнулся совсем недавно, в контрольном кабеле была наведенка и контактор не выключался дистанционно. С уважением. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Согласен с предыдущим оратором. был у меня случай, когда цепь управления, по которой должно было ползать 24 вольта, и мело наведенку аж на 90 В!!! разумеется, оборудование не работало корректно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Ну как бы то ни было, завтра приеду туда, будем искать. Но хоть понял на что мне обратить внимание.
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 5.6.2008 Пользователь №: 11389 ![]() |
на самом деле пожарные насосы запитываются отдельно. тоесть врезка идет перед вру. так же на них должно быть АВР.
удачи |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Здравствуйте все. Одна из причин - наведенное напряжение. откуда наведенка если вводной рубильник отключен? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
кабели цепи управления могут идти по трассе с кучей непонятных кабелей совсем другого назначения. не факт, что ВРУ единственное на предприятии; да и вводной кабель может быть проложен вместе с кабелем цепей управления
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
В контрольных цепях при длинных трассах кабеля (250-и более метров), проложенные рядом с силовыми, зачастую маломощные контакторы/пускатели/реле еще могут включаться, а при попытке отключить их, из-за наведенки контактор не отключается, так как напряжение удержания контактора 0,5-0,7 от номинального, при маленьком токе. Последний раз столкнулся совсем недавно, в контрольном кабеле была наведенка и контактор не выключался дистанционно. С уважением. OBON как считаете если контрольные цепи выполнять экранированным кабелем напр. КВВГЭ можно ли избежать наведенки? На проектируемом объекте получаются длинные цепи для управления контакторами освещения. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
OBON как считаете если контрольные цепи выполнять экранированным кабелем напр. КВВГЭ можно ли избежать наведенки? На проектируемом объекте получаются длинные цепи для управления контакторами освещения. Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый '~Слава~' Экранирование один из действенных способов избавиться от наведенки. Но это работает только до прокладки кабеля на стадии проектирования, когда этот эффект наведенки ожидается и прогнозируется. По факту же бывает кабель уже проложен без экрана как в проекте, на замену нет денег и времени, а ситуация выплывает при наладке когда надо сдавать объект. При этом контрольные кабели проложены пучками и вперемешку с силовыми до 16кв.мм. Если есть возможность по трассе отделить этот "наведенный" кабель от других, то также можно избавиться от наведенки. Но к сожалению не всегда это возможно сделать без значительных трудозатрат. Помогает включение лампы ватт на 25-40 параллельно с катушкой пускателя/контактора, благо эта лампа еще будет как дополнительная сигнализация, то есть надо попробовать увеличить нагрузку питания по этой цепи, а при отключении пускателя чтобы напряжение сажала эта параллельно включенная нагрузка. Мы например выкрутились "малой кровью ". У 14-жильного кабеля 5 жил были в резерве, т.е. не задействованы. Вот эти 5 жил скрутили вместе и с одной стороны заземлили, (жалкое подобие экрана) и помогло. Но это все же не совсем надежно. С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Я дико извиняюсь, но нашли. они просто отключали не те автоматы
![]() Сейчас под напряжением нашел и откинул то что нужно...и никаких наводок -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
Гость_Гость_макс_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Был когда-то подобный случай... Произошёл пожар на производстве, соответсвенно, все силовые кабеля проходившие через это пожарище (а их было порядка 30-ти, с сечением от 16 до 95 мм2), подлежали замене. На подстанции кабеля были обесточены, и я при непосредственном перепиливании онных кабелей ножовкой, вдруг получаю оглушительный хлопок со вспышкой! Учитывая, что работа велась с лесов, на высоте порядка 6-7 метров, сказать, что я был испуган - считай не сказать ничего. Дальнейшее разбирательство показало, что напряжению именно на том кабеле было взяться неоткуда - всё было выключено. Тоже тогда решили, что наведёнка, т.к. частично по этой трассе в работу уже были включены силовые кабеля и притом с немалым сечением.
|
![]() |
|
Гость_Гость_макс_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Такое тоже бывает
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Помогает включение лампы ватт на 25-40 параллельно с катушкой пускателя/контактора, благо эта лампа еще будет как дополнительная сигнализация, то есть надо попробовать увеличить нагрузку питания по этой цепи, а при отключении пускателя чтобы напряжение сажала эта параллельно включенная нагрузка. Подбил экономику вот что получилось: 1) КВВГ-(14х1,5) 1м стоит примерно 80р 2) КВВГЭ-(14х1,5) 1м - 92р Необходимо 500м итого 1) 40 т.р. 2) 46 т.р. Решил использовать КВВГ. Паралельно включить светильник 40Вт направленного освещения, кот. будет подсвечивать группу кнопочных выключателей контакторов при их включении, и бороться с наведенкой при выкл. OBON Спасибо за совет |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 ![]() |
Все нашли, отключили, разобрались..Короче 2 фидера АПВ 3х35+1х16, от каждого запитаны 1 пожарный насос, и 1 хозяйственный (отопление здания), каждый движок по 35 кВт всего 4 штуки. На момент отключения пожарных, оба хозяйственных в работе были...
Все присутствующие монтеры-пожарники при запитанном фидере отказались лезть в орешки и рассоединять, а отключить возможности нет - здание разморозится. Пришлось лично..по одной фазе. Сам не пойму как, но ухитрился настолько аккуратно и ювелирно проделать сию операцию, что даже почти не искрило. Не знаю кто больше нервничал, я или наблюдающие.. -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.2.2011 Пользователь №: 21423 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Сходный случай из практики:
ПС 110/35/10 кВ ОРУ-35 кВ контрольный кабель между двумя РШ на расстоянии около 30 м, проложен в земле, кажется 10 жильный с двух сторон откинут полностью, одна жила в обрыве и на ней (на одной!) напряжение около 100 В с двух сторон и прилично кусается, на наведенку как-то не похоже Причину не нашли, т.к. кабель "похоронили" и проложили новый |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |