![]() Сборка Щита учета , Установка автоматов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сборка Щита учета , Установка автоматов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21243 ![]() |
Есть группы 1. Санузел с гидромассажной ванной 2.5 кв мм медь
2. посудомойка, эл духовка 3.2 Квт, стиралка 4кв мм 3. розетки комнат, электрокамин 2.5 кв мм 4 освещение 1.5 кв мм Какую защиту куда поставить, УЗО, ДИФЫ и какие, может что-нибудь перетосовать возможность есть |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. дифавтомат 16А/0,03
1. дифавтомат 16А/0,03 1. дифавтомат 16А/0,03 1. автомат 10А Цитата может что-нибудь перетосовать возможность есть Разделить группу 2, на 3 независимых 3*2,5
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 ![]() |
А я думаю что Стиралку и Посудомойку можно и на 1 линии.
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21243 ![]() |
Если стиралку оставляю на 4кв мм вместе с мойкой а на плиту 2.5 да? А защиту как посоветуешь установить
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
мне вполне понятно почему автор очень хочет проложить на стиралку, духовку и посудомойку один кабель 3*4. Потому что один кабель легче прокладывать, чем три, я угадал?
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21243 ![]() |
Поэтому я и пишу , хочется узнать как правильно, кабель 4 кв уже брошен но что-то можно исправить если мне такая раскладка только навредит
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
хочется узнать как правильно Тогда уточните, плита или духовка, ПММ и стиралка - встройка или отдельно стоящие подключаемые через розетки, все устройства находятся в одном или разных помещениях... Чем конкретнее задан вопрос, тем точнее могут быть рекомендации. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
Поэтому я и пишу , хочется узнать как правильно, кабель 4 кв уже брошен но что-то можно исправить если мне такая раскладка только навредит один из выходов из вашей проблемы - установить распредкоробку на конце кабеля 3*4 и уже от коробки проложить три кабеля сечением 3*4 : по одному на каждый потребитель. Но у этого способа есть один минус - могут возникнуть сложности при подключении розеток, но при желании всё можно сделать. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Духовке нужна розетка 25А, а стиралка и посудомойка от 16-амперных розеток питаются, поэтому лучше духовке оставить свою цепь, а вот стиралку и посудомойку можно на одну линию повесить.
Кстати, какие у нас там расстояния и какая проводка с подстанции приходит? А то так трудно что-то по сечениям рассказать, в деревнях и 6 квадратов для срабатывания С10 может не хватать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
Духовке нужна розетка 25А, а стиралка и посудомойка от 16-амперных розеток питаются, поэтому лучше духовке оставить свою цепь, а вот стиралку и посудомойку можно на одну линию повесить. Кстати, какие у нас там расстояния и какая проводка с подстанции приходит? А то так трудно что-то по сечениям рассказать, в деревнях и 6 квадратов для срабатывания С10 может не хватать. неправда, это для электроплиты надо 25 А, а у человека духовка. Видимо у него газовая плита сверху, а снизу духовой шкаф, для него достаточно розетки 16 А. А вобще есть паспорт у любого прибора. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Духовке нужна розетка 25А Какой духовке нужна такая розетка? Как правило, довольствуются на 16А, а вот ПММ и СМ может хватить и по 10А... Но эта инфа доступна пока только топикстартёру. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Ну хрен с ним, 14 ампер, обычной розетки в 16 А хватит.
Теперь вопрос - чего у нас в линии? У меня в городе дурочка рядом с домом стоит, поэтому С32 даже на коротыш 0,5 квадратов в ночнике реагирует. В деревнях в конце линии может и 36 ампер быть, на что С16 и С10 не будут реагировать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
там проще положить 5*4 вместо 3*4, поставить на каждую линию 16А автомат и общее УЗО 25А(0.03). если все агрегаты в одном помещении находятся
Сообщение отредактировал belok5 - 11.2.2011, 14:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 21243 ![]() |
Спасибо большое за ответы, много что понял для себя, непонятно одно:
".... и общее УЗО 25А(0.03). если все агрегаты в одном помещении находятся", а если стиралка стоит в коридоре? |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
там проще положить 5*4 вместо 3*4, поставить на каждую линию 16А автомат и общее УЗО 25А(0.03). если все агрегаты в одном помещении находятся 1) Произойди чего с нулём и все розетки будут давать 380 вольт. Поэтому рабочие нули разделяются в модульном шкафу 2) А ты уверен, что главный автомат 25 Ампер, а не 63 или 80??? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2025, 23:55 |
|
![]() |