Добрый день. Я работаю в составе бригады, которая теперь организуется в фирму (ооо). Наш руководитель нашел перспективу подряда по электрике на образующейся стройке. По нашей информации он хочет подрядится на все работы связанные по электрификации этих домов, а раньше мы занимались в основном внутренней электрификацией квартир и загородных домов. Сказать чем придется заниматься он либо не может по не знанию, либо не хочет, вот мы и гадаем что может входить в подряд по электрике((.
1. Хотел просить разъяснить людей кто участвовал в строительстве многоэтажек в городах и их электрификации, как и в сколько этапов проводят работы подрядчики по электрике на стройке жилых домов? 2. Строится дом - к нему должны подвести отвод от магистрали или от ближайшей трансформаторной подстанции. Кто это делает? 3. При строительстве многоэтажек, я слышал что могут построить и собственную ТП, если мощности ближайшей теоретически будет не хватать. Опять же кто будет строить и подключать к магистрали вновь введенную ТП? |
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
...Сказать чем придется заниматься он либо не может по не знанию, либо не хочет, вот мы и гадаем что может входить в подряд по электрике... Домовая проводка - детский сад по сравнению с комплексной электрификацией дома. Для начала: готовы ли городские электрические сети принять новую нагрузку? Если это - хотя бы 100-квартирный дом, то при современных запросах около 10 кВт на квартиру - 1 мегаватт. Пусть с учетом разновременности потребления (верится с трудом, все как пришли домой, так и включили сплиты) - 500 кВт. Свой ТП однозначно необходим. Далее. Позволяет ли сеть 10 кВ подключить такую нагрузку? Это выясните у электроснабжающей организации, рискуете получить техусловия на замену линии. Линия, в свою очередь, питается от подстанции 110/10 (35/6) кВ. Если трансформаторы на этой подстанции близки к номинальной нагрузке, следующий расход - замена трансформаторов. Далее, заменили трансформатор на питающей подстанции - линия 110 (35) кВ слабовата... И т.д. и т.п. Не считая уже множества документов по проверке контура заземления, металлосвязей защитных контактов с контуром, сопротивления изоляции. Сообщение отредактировал doro - 12.2.2011, 19:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Сказать чем придется заниматься он либо не может по не знанию, либо не хочет, вот мы и гадаем что может входить в подряд по электрике 1. Разбивки на этапы (если речь о временнЫх этапах) может и не быть, тем более для одной бригады. Всё будет зависеть от взаимодействии со строителями, отделочниками и другими монтажниками внутренней инженерии здания. 2. Если возьмёте подряд на кабельные трассы 0,4 кВ, то Вы и будете строить трассу от ТП до ВРУ, но вряд ли... 3. Если мощности существующей ТП не хватит, то будет строиться новая ТП с учётом перспективного подключения. На то будет соответствующий проект. ЗЫ. Говорить о мегаваттных ТП для одного дома преждевременно, ибо на газифицированный дом 75-100 кв может быть выделено100-150 кВА. Но все эти вопросы, как говорится, "не ротного масштаба"... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.2.2011 Пользователь №: 21530 ![]() |
На сегодня известно только, что мы первым же делом как подготовят площадку, должны будем сделать временную схему питания.
Так же известно пока о двух домах 17 - 22 этажа (по моему по 4 под), монолит. Из общения со строителями: обычно говорят что все линии до ТП делают гор.сети, поскольку это лакомый кусок и они отдовать его ни кому не будут. Нам останется с ТП ввести в дома, сделать эл.щитовые и сделать разводку квартирную, лифтовую, слабоочку, землю, грозоотвод и тд. Поскольку наш новоиспеченные ген. директор хвастался что мы мол будем делать все от начала и до конца - то скорее все начиная от ТП мы и будем делать((. А то что бригада будет увеличена это он тоже озвучил и планирует взять еще человек 10-15. Настораживает то, что строители говорят мол задолбаемся мы после них штробиться, поскольку врядли они будут заморачиватся с кабель-каналами((. Сообщение отредактировал qwesar - 12.2.2011, 21:14 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Настораживает то, что строители говорят мол задолбаемся мы после них штробиться, поскольку врядли они будут заморачиватся с кабель-каналами((. Опять таки, определяется проектом и исполнителем (кто будет закладывать трубы перед заливкой стен и перекрытий). В худшем случае... на такой домик не один штраборез понадобится... (или бригада инородцев с перфораторами) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22971 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Настораживает то, что строители говорят мол задолбаемся мы после них штробиться, поскольку врядли они будут заморачиватся с кабель-каналами((. ну это надо смотреть проект как будете делать, а так по опыту 50-60 квартирный дом делали 4 (в среднем) человека, все под штукатурку, бывало не успевали, пришлось за отделочниками штробить, но редко -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |