Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Город, электрификация новостроек , строительство нескольких новостроек

qwesar
сообщение 12.2.2011, 18:30
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 21530



Добрый день. Я работаю в составе бригады, которая теперь организуется в фирму (ооо). Наш руководитель нашел перспективу подряда по электрике на образующейся стройке. По нашей информации он хочет подрядится на все работы связанные по электрификации этих домов, а раньше мы занимались в основном внутренней электрификацией квартир и загородных домов. Сказать чем придется заниматься он либо не может по не знанию, либо не хочет, вот мы и гадаем что может входить в подряд по электрике((.

1. Хотел просить разъяснить людей кто участвовал в строительстве многоэтажек в городах и их электрификации, как и в сколько этапов проводят работы подрядчики по электрике на стройке жилых домов?
2. Строится дом - к нему должны подвести отвод от магистрали или от ближайшей трансформаторной подстанции. Кто это делает?
3. При строительстве многоэтажек, я слышал что могут построить и собственную ТП, если мощности ближайшей теоретически будет не хватать. Опять же кто будет строить и подключать к магистрали вновь введенную ТП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 12.2.2011, 19:43
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Цитата(qwesar @ 12.2.2011, 18:30) *
...Сказать чем придется заниматься он либо не может по не знанию, либо не хочет, вот мы и гадаем что может входить в подряд по электрике...

Домовая проводка - детский сад по сравнению с комплексной электрификацией дома.
Для начала: готовы ли городские электрические сети принять новую нагрузку? Если это - хотя бы 100-квартирный дом, то при современных запросах около 10 кВт на квартиру - 1 мегаватт. Пусть с учетом разновременности потребления (верится с трудом, все как пришли домой, так и включили сплиты) - 500 кВт. Свой ТП однозначно необходим.
Далее. Позволяет ли сеть 10 кВ подключить такую нагрузку? Это выясните у электроснабжающей организации, рискуете получить техусловия на замену линии.
Линия, в свою очередь, питается от подстанции 110/10 (35/6) кВ. Если трансформаторы на этой подстанции близки к номинальной нагрузке, следующий расход - замена трансформаторов.
Далее, заменили трансформатор на питающей подстанции - линия 110 (35) кВ слабовата...
И т.д. и т.п. Не считая уже множества документов по проверке контура заземления, металлосвязей защитных контактов с контуром, сопротивления изоляции.

Сообщение отредактировал doro - 12.2.2011, 19:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.2.2011, 20:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(qwesar @ 12.2.2011, 18:30) *
Сказать чем придется заниматься он либо не может по не знанию, либо не хочет, вот мы и гадаем что может входить в подряд по электрике



1. Разбивки на этапы (если речь о временнЫх этапах) может и не быть, тем более для одной бригады. Всё будет зависеть от взаимодействии со строителями, отделочниками и другими монтажниками внутренней инженерии здания.
2. Если возьмёте подряд на кабельные трассы 0,4 кВ, то Вы и будете строить трассу от ТП до ВРУ, но вряд ли...
3. Если мощности существующей ТП не хватит, то будет строиться новая ТП с учётом перспективного подключения. На то будет соответствующий проект.

ЗЫ. Говорить о мегаваттных ТП для одного дома преждевременно, ибо на газифицированный дом 75-100 кв может быть выделено100-150 кВА.
Но все эти вопросы, как говорится, "не ротного масштаба"... icon_wink.gif И гадать тут не стоит. Будет проект, будет подряд на работы, вот тогда и увидите, какие работы выпадут Вам.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwesar
сообщение 12.2.2011, 21:10
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 12.2.2011
Пользователь №: 21530



На сегодня известно только, что мы первым же делом как подготовят площадку, должны будем сделать временную схему питания.
Так же известно пока о двух домах 17 - 22 этажа (по моему по 4 под), монолит.

Из общения со строителями: обычно говорят что все линии до ТП делают гор.сети, поскольку это лакомый кусок и они отдовать его ни кому не будут. Нам останется с ТП ввести в дома, сделать эл.щитовые и сделать разводку квартирную, лифтовую, слабоочку, землю, грозоотвод и тд.
Поскольку наш новоиспеченные ген. директор хвастался что мы мол будем делать все от начала и до конца - то скорее все начиная от ТП мы и будем делать((. А то что бригада будет увеличена это он тоже озвучил и планирует взять еще человек 10-15.
Настораживает то, что строители говорят мол задолбаемся мы после них штробиться, поскольку врядли они будут заморачиватся с кабель-каналами((.

Сообщение отредактировал qwesar - 12.2.2011, 21:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.2.2011, 21:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(qwesar @ 12.2.2011, 21:10) *
Настораживает то, что строители говорят мол задолбаемся мы после них штробиться, поскольку врядли они будут заморачиватся с кабель-каналами((.

Опять таки, определяется проектом и исполнителем (кто будет закладывать трубы перед заливкой стен и перекрытий). В худшем случае... на такой домик не один штраборез понадобится... (или бригада инородцев с перфораторами)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.2.2011, 1:48
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22971
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(qwesar @ 12.2.2011, 21:10) *
Настораживает то, что строители говорят мол задолбаемся мы после них штробиться, поскольку врядли они будут заморачиватся с кабель-каналами((.

ну это надо смотреть проект как будете делать, а так по опыту 50-60 квартирный дом делали 4 (в среднем) человека, все под штукатурку, бывало не успевали, пришлось за отделочниками штробить, но редко


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова