Напряжение на корпусе банкомата , Дефект?

Шквал
сообщение 5.1.2008, 2:33
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 95
Регистрация: 8.3.2007
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8345



Уважаемый Сергей.Напряжение не бывает на одном каком-то контакте.Оно всегда между чем-то и чем-то.Возможно у вас показало 220 между землёй и фазой.Так и должно быть.Не заморачивайте себе голову.Вызовите специалиста по ремонту банкоматов,или инженера из электронных контор.На сайте всё равно невозможно получить всех нюансов.Или попробуйте точнее описать ваши эксперименты.Удачи Вам.


--------------------
Грамотный Электрик-не от слова "ГРАММ"!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 5.1.2008, 10:12
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7359
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Но мне никто так и не смог объяснить почему на корпусе 220В

Так Вы же сами ответили
Цитата
при смене местами ноля и фазы (переворачивании вилки) напряжение на корпусе пропадает (надолго ли?)

У Вас обыкновенная 2-х проводка, не подсоединенный к ПЕ корпус банкомата.
Цитата
хотя в одном из случаев 220 оказалось на контакте заземления в розетке), ну не должно быть этого ни при каком раскладе.

Может быть, если в розетке перемычка, между нулем и земляным контактом.
Лучше выполнить 3-х проводку, временная мера - убрать эту перемычку.
Нарушений много, в том числе и СУП, если в зоне досягаемости имеются другие сторонние проводящие элементы здания и коммуникаций.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex197771
сообщение 9.1.2008, 16:11
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 28.12.2007
Пользователь №: 10148



Я бы хотел повторить свой вопрос.
Каким прибором была измерена величина напряжения на корпусе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость__гость, Александр_*
сообщение 16.2.2011, 12:06
Сообщение #24





Гости






У меня такой же вопрос как и у автора.
Есть прибор, питается от 220В, есть клемма заземления на приборе. Если прибор не землить через эту клемму, то на его корпусе, относительно ЗЕМЛЯНОГО провода тестер показывает переменное напряжение 190В. Когда прибор подключаем к земле, то напряжения на корпусе , конечно, уже нет.
Вопрос такой, где и в каких документах должно быть описано какое напряжение должно быть на корпусе не заземленного прибора (Любого)?
Ведь, то что на корпусе сидит,практически,напряжение питания прибора это ненормально. И ,как я понимаю, защитное заземление оно должно работать только в крайнем случае, а не постоянно.Иначе получается, что я плачу деньги за свет,который прибор потребляет уже в выключенном состоянии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.2.2011, 12:23
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Если прибор не землить через эту клемму...
Этим Вы уже нарушаете правила экплуатации прибора, поэтому все дальнейшие рассуждения бессмысленны..., особенно про какие-то деньги.
РS. На корпусе исправного и правильно подключенного прибора не должно быть никакого напряжения.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 16.2.2011, 12:41
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(_гость, Александр @ 16.2.2011, 12:06) *
У меня такой же вопрос как и у автора.
Есть прибор, питается от 220В, есть клемма заземления на приборе. Если прибор не землить через эту клемму, то на его корпусе, относительно ЗЕМЛЯНОГО провода тестер показывает переменное напряжение 190В. Когда прибор подключаем к земле, то напряжения на корпусе , конечно, уже нет.
Вопрос такой, где и в каких документах должно быть описано какое напряжение должно быть на корпусе не заземленного прибора (Любого)?
Ведь, то что на корпусе сидит,практически,напряжение питания прибора это ненормально. И ,как я понимаю, защитное заземление оно должно работать только в крайнем случае, а не постоянно.Иначе получается, что я плачу деньги за свет,который прибор потребляет уже в выключенном состоянии.


Скажем так что напруги на корпусе не должно быть.Но вот вопрос такой простой а замеряли чем? небось китайским  цифровым приборчиком? Вы померяйте старой (СССР) цешкой глядишь и напряжения там нет.А так любой холодильник возьми очень часто индикатор на нем светится,и напряжение относительно хорошего заземления на корпусе холодильника или стиральной машинки есть.Если конечно они включенны в розетку без РЕ. Так что нюансов чем меряли ,относительно чего меряли, и что из этого вышло очень много.

Сообщение отредактировал шахтер - 16.2.2011, 12:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.2.2011, 12:56
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(шахтер @ 16.2.2011, 12:41) *
Так что нюансов чем меряли ,относительно чего меряли, и что из этого вышло очень много.

навряд ли даже китай настолько ошибается, вероятнее всего в приборе плохонькая изодяция


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 16.2.2011, 13:47
Сообщение #28





Гости






Для этого существует УЗО, если на землю действительно есть хоть какая-то небольшая утечка, то УЗО выключится и прибор надо отнести на проверку специалисту.

А то, о чём вы написали - это выравнивание потенциалов, но опять же, возможно в приборе есть соединённые с корпусом конденсаторы, отсюда и появляется на корпусе напряжение (но утечка на корпус в пределах нормы). Надо уже более подробное описание прибора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 17.2.2011, 15:37
Сообщение #29





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 16.2.2011, 13:47) *
Для этого существует УЗО, если на землю действительно есть хоть какая-то небольшая утечка, то УЗО выключится и прибор надо отнести на проверку специалисту.

А то, о чём вы написали - это выравнивание потенциалов, но опять же, возможно в приборе есть соединённые с корпусом конденсаторы, отсюда и появляется на корпусе напряжение (но утечка на корпус в пределах нормы). Надо уже более подробное описание прибора.


Источник питания КБНС-4. Как раз в схеме включения стоят те самые конденсаторы подсоединенные к корпусу. Потенциалы чем выравнивать прикажете? На других приборах (Б5-8, Б5-11, генераторах Г4-158 и т.д.) нет такого напряжения на корпусе от тех же самых розеток.
КБНС как раз пришел только после поверки. Узнавал у метрологов как делается поверка приборов.
Первый пункт поверки : заземлите прибор ))))
190 В напряжение утечки и это норма?))) Дайте ссылку на документ, где указаны нормы для любых приборов.
Какими приборами мерил напряжение это не важно. Разными мерил...и китайскими и СССровскими 190 В четко показывают все.