![]() электропроводка в подъезде , Разрешается ли кабель канал в подъезде |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() электропроводка в подъезде , Разрешается ли кабель канал в подъезде |
Гость_Гость_Evgen_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Разрешается по СНиПу, ПУЭ прокладка электропроводки в кабель канале в подъезде жилого дома?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
почему бы и нет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а как ещё? по моему самый эстетичный и практичный вариант..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
Бывало доводилось, для пущей уверенности и очистки совести, провода затягивать в гофру
а потом упаковывать еще и в каб\канал. И крепить повыше, если возможно, под потолок, штоб вандалы не дотянулись. Только осторожно засверливаться надобно...чтоб не въехать, невзначай, в "родную" проводку, если она там имеется. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Благодарю за помощь в моем вопросе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Разрешается по СНиПу, ПУЭ прокладка электропроводки в кабель канале в подъезде жилого дома? Здравствуйте все. Надо Вам уточнить что принимается Вами за подьезд. Если это в том числе лестничная клетка, то думаю что нельзя. СП 31-110-2003 п.14.10 и п.14.11 Если же кабель-канал замуровываете в стену, то думаю можно, но тогда зачем кабель-канал? С уважением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
Здравствуйте все. Надо Вам уточнить что принимается Вами за подьезд. Если это в том числе лестничная клетка, то думаю что нельзя. СП 31-110-2003 п.14.10 и п.14.11 Если же кабель-канал замуровываете в стену, то думаю можно, но тогда зачем кабель-канал? С уважением. этого ни кто не делает в старых домах, там вообще повсеместно прокладывают кабель даже без кабель-канала, ни кто не будет там стену долбить, долбить? ![]() Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 22.2.2011, 22:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
Ну понятно, что буква закона /нормативного акта/ строга и непреклона.
Но поддержу предыдущий комент. Если пройтись по "совдеповским" многоэтажкам, где алюминивая проводка... то отдельные линии от этажного щита, на стиралки и бойлера и прочие силовые потребители в квартирах, проложены народом обычно без "затей": в каб\каналах, в гофре, реже- в электротехнических трубах /не металлических/ а бывает и просто - проводом ПВС на скобах. Так и живем...пока инспектор не пришел, если... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
да, а проще всего, когда сверлишь отверстие под кабель из электрощита и сразу попадаешь в нужную квартиру ( хорошо, если в нужную
![]() а что мешает проложить в металлорукаве? тем более он не такой уж дорогой Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 22.2.2011, 23:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Разрешается по СНиПу, ПУЭ прокладка электропроводки в кабель канале в подъезде жилого дома? смотря чем прокладываете против предыдущих авторов - а если нагрянет инспектор? у вас денег не хватит, чтобы оплатить штраф и переделать все по нормативам: лестничная клетка вам не принадлежит, и прокладка кабеля, даже вашего личного, после счетчика, подлежит правилам |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 ![]() |
......................... а что мешает проложить в металлорукаве? тем более он не такой уж дорогой Металлорукав тоже, поправьте если ошибаюсь, в данном случае, супротив трубы стальной- не боец, эт так... может поможет, например, когда крыса местная, подвальная, если погулять, на люди, вдруг выползет- штоб кабель сдуру не укусила. ![]() =========== Никто, сдается, не ратует за то, что нормативы можно нарушать, наоборот- следует придерживаться и соблюдать. Штоб работало потом усё путём, не горело, ну и бледный вид не иметь, ежели проверяющий нагрянет. Но из личных наблюдений - так сразу и не припомню чтоб где-то видел вводы в квартиры, от этажного щитка, выполненые на "бытовом" уровне /уже после постройки дома, с алюминиевой проводкой/ согласно требованиям- в стальных трубах... Это, разумеется, не аргумент и не является примером для подражания и основанием для нарушений правил электромонтажа...но что есть, то есть. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |