Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

по опорам

Гость_QQQQ333_*
сообщение 28.2.2011, 16:26
Сообщение #1





Гости






Может кто-нибудь подскажет в каком документе указано ,что отпаечная опора от ВЛ-6 кВ устанавливается на расстоянии не более 7 м.Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.2.2011, 19:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ежли только в типовом проекте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.2.2011, 20:22
Сообщение #3





Гости






Цитата(QQQQ333 @ 28.2.2011, 16:26) *
Может кто-нибудь подскажет в каком документе указано ,что отпаечная опора от ВЛ-6 кВ устанавливается на расстоянии не более 7 м.Спасибо

Где-то попадалось, что это расстояние проверяется расчётом на механическую прочность, с учётом механической прочности опоры, от которой производится отпайка (ответвление).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_QQQQ333_*
сообщение 28.2.2011, 22:03
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость сочувствующий @ 28.2.2011, 20:22) *
Где-то попадалось, что это расстояние проверяется расчётом на механическую прочность, с учётом механической прочности опоры, от которой производится отпайка (ответвление).


Как выдумаете если взять расстояние метров таки 15,потом это дело согласуется.(може кто всталкивался)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.2.2011, 22:26
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сомневаюсь, что речь идет о мех. прочности, если бы было 70 м....


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.3.2011, 17:08
Сообщение #6





Гости






Цитата(с2н5он @ 28.2.2011, 22:26) *
сомневаюсь, что речь идет о мех. прочности, если бы было 70 м....

ПУЭ, 2.4.53. Опоры ВЛ должны рассчитываться по первому и второму предельному состоянию в нормальном режиме работы ВЛ на климатические условия по 2.4.11 и 2.4.12.
Промежуточные опоры должны быть рассчитаны на следующие сочетания нагрузок:
одновременное воздействие поперечной ветровой нагрузки на провода, свободные или покрытые гололедом, и на конструкцию опоры, а также нагрузки от тяжения проводов ответвлений к вводам, свободных от гололеда или частично покрытых гололедом (по 2.4.12);
на нагрузку от тяжения проводов ответвлений к вводам, покрытых гололедом, при этом допускается учет отклонения опоры под действием нагрузки;
на условную расчетную нагрузку, равную 1,5 кН, приложенную к вершине опоры и направленную вдоль оси ВЛ.
Угловые опоры (промежуточные и анкерные) должны быть рассчитаны на результирующую нагрузку от тяжения проводов и ветровую нагрузку на провода и конструкцию опоры.
Анкерные опоры должны быть рассчитаны на разность тяжения проводов смежных пролетов и поперечную нагрузку от давления ветра при гололеде и без гололеда на провода и конструкцию опоры. За наименьшее значение разности тяжения следует принимать 50% наибольшего значения одностороннего тяжения всех проводов.
Концевые опоры должны быть рассчитаны на одностороннее тяжение всех проводов.
Ответвительные опоры рассчитываются на результирующую нагрузку от тяжения всех проводов.
Может быть на это надо ориентироваться?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_QQQQ333_*
сообщение 1.3.2011, 17:32
Сообщение #7





Гости






[quote name='Гость сочувствующий' date='1.3.2011, 17:08' post='172857']
ПУЭ, 2.4.53. Опоры ВЛ должны рассчитываться по первому и второму предельному состоянию в нормальном режиме работы ВЛ на климатические условия по 2.4.11 и 2.4.12.
Промежуточные опоры должны быть рассчитаны на следующие сочетания нагрузок:
одновременное воздействие поперечной ветровой нагрузки на провода, свободные или покрытые гололедом, и на конструкцию опоры, а также нагрузки от тяжения проводов ответвлений к вводам, свободных от гололеда или частично покрытых гололедом (по 2.4.12);
на нагрузку от тяжения проводов ответвлений к вводам, покрытых гололедом, при этом допускается учет отклонения опоры под действием нагрузки;
на условную расчетную нагрузку, равную 1,5 кН, приложенную к вершине опоры и направленную вдоль оси ВЛ.
Угловые опоры (промежуточные и анкерные) должны быть рассчитаны на результирующую нагрузку от тяжения проводов и ветровую нагрузку на провода и конструкцию опоры.
Анкерные опоры должны быть рассчитаны на разность тяжения проводов смежных пролетов и поперечную нагрузку от давления ветра при гололеде и без гололеда на провода и конструкцию опоры. За наименьшее значение разности тяжения следует принимать 50% наибольшего значения одностороннего тяжения всех проводов.
Концевые опоры должны быть рассчитаны на одностороннее тяжение всех проводов.
Ответвительные опоры рассчитываются на результирующую нагрузку от тяжения всех проводов.
Может быть на это надо ориентироваться?
[

Думаю,что это не совсем то.У нас речь идет об ответвтлении от магистарали.Есть типовые проекты,там все понятно,но на основании чего выполнены эти типовые проекты,посмотреть бы данный документ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 1.3.2011, 22:53
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



[quote думаю,что это не совсем то.У нас речь идет об ответвтлении от магистарали.Есть типовые проекты,там все понятно,но на основании чего выполнены эти типовые проекты,посмотреть бы данный документ.
[/quote]
в типовых проектах нет нормы про 7 метров. расчеты типовых опор ВЛ выполнены на основании пунктов пуэ. расчеты типовых опор на согласовании никто у вас не потребует. если же вы хотите видеть сами расчеты то надо обратиться к разработчику опор. за отдельную плату вам их предоставят