![]() Стабилизатор напряжения , выбивает автоматы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Стабилизатор напряжения , выбивает автоматы |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 1.3.2011 Пользователь №: 21807 ![]() |
Добрый вечер. У маня стабилизатор напряжения на 5 квт, доучетный автомат на 16а. При включении стабилизатора выбивает автомат. В сервисе сказали что стабилизатор впорядке, что надо поставить автомат на 40а и тогда будет все ок, что типа большие пусковые токи у стабилизатора. Автоматы поменять не могу - все опломбировано. Суть вопроса такова - каким образом можно снять пусковой ток (если это вообще возможно) или можно какимто образом заклинить автомат 16а чтоб во время пуска стабилизатора он не выбивал (если можно, то как это сделать)? В доме стоят послеучетные автоматы 25а. Может будут еще какие варианты как побороть данную проблему. Спасибо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
поставьте резистор( нагрузку) до стабилизатора, и в параллель к нему шунт, срабатывающий примерно ч/з секунду
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вероятно, ситуация патовая...
1. Зачем в доме стабилизатор 5кВт при выделенной мощности 3,5кВт? 2. Какую роль выполняют автоматы 25А? Рубильники? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 1.3.2011 Пользователь №: 21807 ![]() |
таки да в качестве рубильников. потомучто доучетные стоят на улице. В будущем планирую поставить доучетные на 25а.
"поставьте резистор( нагрузку) до стабилизатора, и в параллель к нему шунт, срабатывающий примерно ч/з секунду" а можно поподробней, а то для меня это ругательные слова |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата В будущем планирую поставить доучетные на 25а Может тогда и стабилизатор заработает нормально... подождите чуток.Только не понятно, почему вводной автомат во множественном числе? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а можно поподробней, а то для меня это ругательные слова ну если самое простое, то это автомат и параллельно ему сопротивление (резистор) при включении стабилизатора автомат д.б. выключен хотя согласен с предыдущим оратором -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 1.3.2011 Пользователь №: 21807 ![]() |
по нет средств на "незаконную" замену автоматов. А во множественном числе потомучто вход 3 фазу, а на одну я ставлю стабилизатор и сажу на него всю электронику. Если ставить резистор то какой? И что такое шунт?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
У Вас так сильно скачет напряжение, что современная электроника не может работать?
Может стоит раскрыть все известные только Вам данные, может и совет попрактичнее будет? Кстати, даже если у Вас три фазы, то вводной автомат всё равно один, только трёхфазный... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 1.3.2011 Пользователь №: 21807 ![]() |
напряжение очень скачет (частный сектор). Электронику перестраховую. Больше вводных данных нет, вроде все расказал.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Убило про "заменить на 40А". А сечение проводов и токи КЗ позволяют повышать номинал автомата до 40?
Тут разве что заменить с В16 на К16 или D16, смотря какие у вас токи короткого замыкания. А раз автоматы запломбированы, то надо вызывать электрика, у которого есть официальные полномочия колдовать над вашей пломбой и через него менять входной автомат. Других вариантов нет. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 1.3.2011 Пользователь №: 21807 ![]() |
сечение проводов сказать не могу, но когда нам переносили счетчик, я у электриков спрашивал, видержат ли эти провода автоматы 25а, то они сказали что и не только 25а. Вобщем запас есть. Так как насчет заклинить?
А какие токи я не вкурсе и как определить не имею представления |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
сечение проводов сказать не могу, но когда нам переносили счетчик, я у электриков спрашивал, видержат ли эти провода автоматы 25а, то они сказали что и не только 25а. Вобщем запас есть. Так как насчет заклинить? Заклинить никак, если в случае реального коротыша вы не хотите пожар. Только если заменить на более высокий номинал через ваших электриков с официальными полномочиями снимать эту пломбу. Раз позволяет, значит меняйте на С25 или С32. Просто непонятно, почему тогда изначально поставили 16? Значит подстанция далеко от вашего дома и скорее всего ток короткого замыкания не позволяет ставить входной автомат больше 16А. Цитата А какие токи я не вкурсе и как определить не имею представления http://www.youtube.com/watch?v=54C_FLSZaCY |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Так как насчет заклинить? Все просто - забить в автомат гвоздь, или подложить под клювик автомата полено... ну чтоб клювик вниз не шОл ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Так как насчет заклинить? Никак. Большинству автоматов это будет по-барабану.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Просто непонятно, почему тогда изначально поставили 16? Значит подстанция далеко от вашего дома и скорее всего ток короткого замыкания не позволяет ставить входной автомат больше 16А. Не перестаю фигеть от вас - у вас в эвропе 16 А ставят только из за петли фаза-африка и толщины проводов? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Гость_Дмитрий_* .........
А переводить, что дядька в ролике гутарит.... кто будет, Пушкин? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Никак. Большинству автоматов это будет по-барабану. для автора - в случае аварийной ситуации начинка автомата все равно сработает, она не жестко связана с рычажком. резистор - надо высчитывать. какие токи пусковые по паспорту? или в гарантийке сказали? шунт - перемычка, которая после некоторого времени( отработки пусковых токов), выводит этот самый резистор из работы, позволяя стабилизатору нормально функционировать. выглядит примерно так:
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11015 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А переводить, что дядька в ролике гутарит.... кто будет, Пушкин? Дядька мерит петлю фаза-ноль и гутарит, что повторять этот опыт в домашних условиях не рекомендуется. ...а пусковой ток стабилизатора в паспорте наверняка отсутствует, но составляет несколько (до 10-и) номиналов... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
врать не буду, сколько у стабилизатора пусковой, знаю. что в двигателях не более 2-3 номиналов, чтобы не происходило бед
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Не перестаю фигеть от вас - у вас в эвропе 16 А ставят только из за петли фаза-африка и толщины проводов? Ставят исходя из того, что позволяют технические условия. Гость_Дмитрий_* ......... А переводить, что дядька в ролике гутарит.... кто будет, Пушкин? А в школе небыло такого предмета как "английский язык"? У меня даже французский был в дополнение к английскому. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 22:49 |
|
![]() |