Помогите! - выключается автомат

case69rus
сообщение 4.3.2011, 0:52
Сообщение #41


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 0:44) *
Ну там вообще проводники не нужны

как-бы вам сказать....там, вообще-то, провода разного сечения со стороны нагрузки....


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 4.3.2011, 0:54
Сообщение #42


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



вобще-то имелось ввиду, что из автоматов выходят провода разных сечений, там два провода засунуто в каждый выход трёхфазного автомата - один толще, а один уже - на глаз видно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.3.2011, 0:56
Сообщение #43





Гости






Цитата(case69rus @ 4.3.2011, 0:52) *
как-бы вам сказать....там, вообще-то, провода разного сечения со стороны нагрузки....



Цитата(дмитрий ^^^ @ 4.3.2011, 0:54) *
вобще-то имелось ввиду, что из автоматов выходят провода разных сечений, там два провода засунуто в каждый выход трёхфазного автомата - один толще, а один уже - на глаз видно.


Уже увидел. Должен быть отдельный автомат. Мучает вопрос, как работают однофазные приборы. Типа у компа 3-фазный блок питания, которому надо 25 ампер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 4.3.2011, 0:56
Сообщение #44


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



не удивлюсь, если в этом доме есть зашитые и неизвестно где находящиеся распредкоробки, возможно в них проблема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.3.2011, 0:58
Сообщение #45


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10838
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(case69rus @ 3.3.2011, 23:52) *
как-бы вам сказать....там, вообще-то, провода разного сечения со стороны нагрузки....



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 4.3.2011, 1:00
Сообщение #46


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 0:56) *
Уже увидел. Должен быть отдельный автомат. Мучает вопрос, как работают однофазные приборы. Типа у компа 3-фазный блок питания, которому надо 25 ампер?

возможно, что из трёхфазного автомата кабель идёт в распред коробку и там расключен на три разные однофазные розетки. а может где-то в доме есть ещё щитки с однофазными автоматами, возможно тоже на 25А каждый, у меня не ызовет удивления если они будут на 32 А каждый и что хозяин может даже не знает где они находятся...

Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 4.3.2011, 1:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 4.3.2011, 1:01
Сообщение #47


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



скорей всего, что трехфазный кабель уходит на свой, например поэтажный, распредщит с автоматами. хотя, немудрено, что где-то могут быть и хитрые распредкоробки
...упс...

Сообщение отредактировал case69rus - 4.3.2011, 1:02


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.3.2011, 1:02
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 0:44) *
Ну там вообще проводники не нужны

Ага, особенно проводники отходящих линий... icon_wink.gif (см. фото автора)
Кстати, при чём тут однофазные гребёнки?

упс.. как долго по клавишам клацал... icon_redface.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.3.2011, 1:02
Сообщение #49





Гости






Цитата(дмитрий ^^^ @ 4.3.2011, 0:56) *
не удивлюсь, если в этом доме есть зашитые и неизвестно где находящиеся распредкоробки, возможно в них проблема.

У меня есть такое подозрение, что в 1 помещение идёт 3 фазы (защищённые С25) в коробку, а из коробки идёт разводка на более мелкие цепи типа розеток и освещения.

Цитата(Roman D @ 4.3.2011, 0:58) *

Да увидел, они явно не на 25А рассчитаны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 4.3.2011, 1:04
Сообщение #50


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



кстати, мне очень не понравился цвет изоляции на С фазе у счетчика.....


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.3.2011, 1:06
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(case69rus @ 4.3.2011, 1:04) *
кстати, мне очень не понравился цвет изоляции на С фазе у счетчика.....

А остальные устраивают?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.3.2011, 1:07
Сообщение #52





Гости






Цитата(дмитрий ^^^ @ 4.3.2011, 1:00) *
возможно, что из трёхфазного автомата кабель идёт в распред коробку и там расключен на три разные однофазные розетки. а может где-то в доме есть ещё щитки с однофазными автоматами, возможно тоже на 25А каждый, у меня не ызовет удивления если они будут на 32 А каждый и что хозяин может даже не знает где они находятся...



Цитата(case69rus @ 4.3.2011, 1:01) *
скорей всего, что трехфазный кабель уходит на свой, например поэтажный, распредщит с автоматами. хотя, немудрено, что где-то могут быть и хитрые распредкоробки
...упс...

Где там ещё щитки? Скорее всё разведено из одного недощита. Хотя автор ничего не сказал

Цитата(savelij® @ 4.3.2011, 1:02) *
Кстати, при чём тут однофазные гребёнки?

Дык а 3-фазные 5 мегов весят, опять переживать будете из-за размера фото. Вот и пришлось выкладывать что под руку попало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 4.3.2011, 1:08
Сообщение #53


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(savelij® @ 4.3.2011, 1:06) *
А остальные устраивают?... icon_wink.gif

посмотрите по всей длине этого провода.... что на приходящем, что на отходящем....не про цветовую маркировку разговор веду.... явный перегрев...


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 4.3.2011, 1:09
Сообщение #54


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



а мне не очень понравилось сечение отходящих кабелей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.3.2011, 1:09
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 1:07) *
Дык а 3-фазные 5 мегов весят, опять переживать будете из-за размера фото.

Переживать буде Вы... за удалённые фотокартинки (ранее уже предупреждал). А инет усыпан картинками гораздо меньшего размера, чем умудряетесь найти Вы.

Просто, как пример


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.3.2011, 1:11
Сообщение #56


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10838
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 4.3.2011, 0:07) *
Дык а 3-фазные 5 мегов весят

Ёлы-палы... После лёгкого обстругивания картинки заметно легчают (см. сколько мои занимают icon_wink.gif ?)...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
читатель
сообщение 4.3.2011, 8:30
Сообщение #57


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Регистрация: 1.3.2010
Пользователь №: 17535



Цитата(case69rus @ 4.3.2011, 2:08) *
посмотрите по всей длине этого провода.... что на приходящем, что на отходящем....не про цветовую маркировку разговор веду.... явный перегрев...


А может быть усё гораздо проще- просто старый, грязный, бэушный провод на разводку в ход пошел,
а он стал таким некрасивым еще в том месте, откуда его вырезали...
Очень уж равномерно он как-то поменял цвет изоляции по всей длине...быстрее бы начало греться поближе
к месту контактных соединений.

Сообщение отредактировал читатель - 4.3.2011, 9:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 4.3.2011, 9:35
Сообщение #58


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



2читатель
все может быть...при детальном рассмотрении фоток очень похоже на вашу правду


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 4.3.2011, 10:49
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



кстати, зря вы разное сечение с точки зрения подключения ругаете. в этом автомате, как видно по фото, есть центральная шинка, к которой с обеих сторон прижимается проводник. и если проводники разного сечения с разных сторон, то все в пределах нормы. вот если они в одну, тогда фигово..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 4.3.2011, 12:08
Сообщение #60





Гости






Цитата(belok5 @ 4.3.2011, 10:49) *
кстати, зря вы разное сечение с точки зрения подключения ругаете. в этом автомате, как видно по фото, есть центральная шинка, к которой с обеих сторон прижимается проводник. и если проводники разного сечения с разных сторон, то все в пределах нормы. вот если они в одну, тогда фигово..

Оно делается при помощи такой клеммы


но никак не путём засовывания 10 проводов в 1 автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения