Нормативы по удельным нагрузкам компьютерных розеток и освещения рабочей станции (рабочего места) , Составление таблици нагрузок для офисного помещения

Z.SerVal
сообщение 22.3.2011, 11:19
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Доброго Вам времени.
Суть проблемы банальна - потенциальный арендатор офисного помещения (2тыс.м2) запрашивает мощности под себя. Умом и опытом я понимаю, что просит он многовато.
Если был у кого опыт расчета, подскажите нормативные документы определяющие удельные нагрузки на компьютеры, копировальную и бытовую технику, освещение офисных площадей, кондиционирование.
Ответы типа "-Я беру на компы 300-500 Вт, а на освещение 25 Вт" мне не интересны.
Нужны ссылки на доки!
writer.gif

Сообщение отредактировал Z.SerVal - 22.3.2011, 11:21


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 22.3.2011, 12:16
Сообщение #2





Гости






Рассчитывается из того, сколько приборов будут включены одновременно. Насколько я помню, на 1м² даётся 1,6А; но никто из проектировщиков не рассчитывает мощность по квадратным метрам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.3.2011, 12:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Z.SerVal @ 22.3.2011, 11:19) *
Ответы типа "-Я беру на компы 300-500 Вт, а на освещение 25 Вт" мне не интересны.
Нужны ссылки на доки!

Тогда Вас заинтересует СП 31-110-2003, по этим нормам как раз много не дашь... icon_wink.gif
Цитата
6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Рр.р кВт, следует определять по формуле
Рр.р = Кс.р Ру.р n, (7)
где Кс.р - расчетный коэффициент спроса, принимаемый по таблице 6.6;
Ру.р - установленная мощность розетки, принимаемая 0,06 кВт (в том числе для подключения оргтехники);
n - число розеток.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 22.3.2011, 13:17
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(savelij® @ 22.3.2011, 12:16) *
Тогда Вас заинтересует СП 31-110-2003, по этим нормам как раз много не дашь... icon_wink.gif


Конкретного проекта нет, есть пока только голые стены.
Нужен норматив, привязывающий мощность к квадратным метрам.

Допустим по сан. нормам положено 6м2 на рабочее место. Рабочая станция - 4-5 розеток. Р=1*0,06*5=0,3кВт.
2000/6=333 раб.мест. 333*0,3=99,9кВт + быт розетки
Удобоваримо. :!:
Осталось перевести освещенность в Вт и разобраться с кондиционированием.

Сообщение отредактировал Z.SerVal - 22.3.2011, 13:17


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.3.2011, 13:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Z.SerVal @ 22.3.2011, 13:17) *
Нужен норматив, привязывающий мощность к квадратным метрам.

Пока такого не встречалось...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 22.3.2011, 13:37
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



тогда опять же СП31-110-2003 применительно п.6.32 и табл.6.14 (применительно к нагрузкам от м2)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.3.2011, 13:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22967
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а таб. 6.14 того же СП не подходит?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.3.2011, 13:58
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А при чём тут нормативы укрупнённого расчёта нагрузок при проектировании зданий и вопрос ТС про запрашиваемую арендатором мощность?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.3.2011, 14:54
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Z.SerVal @ 22.3.2011, 13:17) *
Допустим по сан. нормам положено 6м2 на рабочее место.

Рабочее место с ЖК монитором - 4кв метра, а 300 ватт на место в среднем хватит


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 22.3.2011, 16:20
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



Цитата(haramamburu @ 22.3.2011, 14:54) *
Рабочее место с ЖК монитором - 4кв метра, а 300 ватт на место в среднем хватит

1. Площадь помещения в расчете на одно рабочее место для пользователей ПЭВМ с жидкокристаллическим экраном должна составлять не менее 4,5 кв. м (п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). До 6м2 я округлил для проходов.

2.
Цитата(Z.SerVal @ 22.3.2011, 11:19) *
Ответы типа "-Я беру на компы 300-500 Вт, а на освещение 25 Вт" мне не интересны.


Цитата(с2н5он @ 22.3.2011, 13:40) *
а таб. 6.14 того же СП не подходит?

По СП мы готовы дать хоть раза в полтора больше, но это в 3 раза меньше их хотелок!!! fun.gif

Сообщение отредактировал Z.SerVal - 22.3.2011, 16:28


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения