Потери в параллельных кабелях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Потери в параллельных кабелях |
22.3.2011, 22:16
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Товарищи, специалисты и т.д. предлагаю подробно обсудить эту тему и занести ее в FAQ, чтобы народ не делал тысячу тем!
Вот мои рассуждения и вопросы по теме. Есть п/с, от фидеров отходят кабеля к щиткам. Не знаю почему так сделано, но некоторые щитки питаются запараллелеными кабелями разных сечений. Известны данные: ток I, напряжение U, cos(фи), мощность Р, марки кабелей, длина кабельной линии L (около 200м.). Требуется прикинуть потери в линии. Вот мои рассуждения: Т.к. сечение разное у параллельных кабелей, то и ток по ним будет бежать разный. И поэтому потери в них будут разные. Потери в проводниках зависят от квадрата тока и сечения. Увеличивая сечение кабеля и уменьшая ток мы уменьшаем потери, одновременно с увеличением сечения уменьшается активное сопротивление. При этом в большинстве грубых расчетов индуктивным сопротивлением пренебрегают. Сложность расчета заключается в том что мы знаем общий ток, а ток в каждом из кабелей нам не известен. В связи с чем сопротивление участка находим по формуле R=(R1*R2)/(R1+R2). Посчитав по этой формуле сопротивление и зная другие данные мы грубо можем посчитать потерю в линии, но не в каждом проводнике. Далее. Индуктивным сопротивлением пренебрегаем, т.к. оно нам не известно. Хотя этим не стоит пренебрегать, эл.ток протекая в проводнике создает собственное магнитное поле. Магнитный поток через контур пропорционален индукции магнитного поля (Ф ~ B), индукция пропорциональна силе тока в проводнике(B ~ I), следовательно магнитный поток пропорционален силе тока (Ф ~ I) (Данные взяты с сайта http://class-fizika.narod.ru/10_20.htm). В продолжение получаем, что имеем два разных магнитных поля. Соответственно и потери в кабелях будут разные. Возникает следующий вопрос: Какие потери возникают в этих кабелях? Потери: на нагрев кабелей; потери созданные эдс-самоиндукцией; потери созданные гармониками и прочие. Хотя врать не буду так как точно и не понял на сколько сильно влияние ЭДС-Самоиндукции. А вот и главный вопрос: Как правильно рассчитать потерю в проводнике состоящем из 2-х параллельных кабелей разных сечением и разных марок по данным: ток I, напряжение U, cos(фи), мощность Р, марки кабелей, длина кабельной линии L. ??? Или какой должен быть алгоритм После полученных расчетов можно предложить следующие мероприятия: а) заменить кабель с меньшим сечением на кабель с большим сечением и такой же марки, что и большой кабель; б) убрать (отключить с последующим заземлением) кабель с меньшим сечением, если действующая нагрузка не соответствует суммарной по обеим кабелям. Сообщение отредактировал с2н5он - 22.3.2011, 23:24
Причина редактирования: размером шрифта не злоупотребляйте
|
|
|
|
22.3.2011, 23:23
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для начала - зачем делать расчеты, если собираетесь менять сечение кабеля?
ну а насчет расчетов - закон Ома пока что никто не отменял, считайте суммарный ток, потом пропорционально (от сопротивления) ток в каждом кабеле и соответственно потери, если ошибаюсь, поправят -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.3.2011, 0:25
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Т.к. сечение разное у параллельных кабелей, то и ток по ним будет бежать разный. И поэтому потери в них будут разные. Вот это секрет!!! Я вам (ну раз вы нам) тоже открою "секретик" - токи (как правило) будут разные даже при одинаковых сечениях кабелей - просто тупо не сможете обеспечить и поддержать одинаковое "контактное" сопротивление. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
23.3.2011, 4:42
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
для начала - зачем делать расчеты, если собираетесь менять сечение кабеля? ну а насчет расчетов - закон Ома пока что никто не отменял, считайте суммарный ток, потом пропорционально (от сопротивления) ток в каждом кабеле и соответственно потери, если ошибаюсь, поправят Ну так правильнее всего доказывать свою правоту имея под рукой расчеты! Вот это секрет!!! Я вам (ну раз вы нам) тоже открою "секретик" - токи (как правило) будут разные даже при одинаковых сечениях кабелей - просто тупо не сможете обеспечить и поддержать одинаковое "контактное" сопротивление. С этим я тоже согласен, т.к. длина кабелей проложена не всегда одинаковая. Плюс, всем известно что в момент включения ток стремиться бежать по проводнику с меньшим сопротивлением. |
|
|
|
23.3.2011, 9:18
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
токи (как правило) будут разные даже при одинаковых сечениях кабелей при нормальном обслуживании разница незначительна, можно пренебречь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.3.2011, 14:20
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
считайте, что все кабели-это один с сумарным сечением, но с лучшим охлаждением. Потери распределятся пропорционально сечению. добавте 2 процентов на контакты и 2 процента на индуктивность и 1процентов на нагрев земли вокруг кабеля за счет фуко. хотите точно-измерте U на входе фидера и на выходе -вычеслите процент падения
|
|
|
24.3.2011, 11:33
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
У меня непонятка в голове родилась: Известно ,что жила кабеля излучает волны-значит идут потери энергии. А идеально симметричный 3-х фазный кабель волн не излучает-значит потерь на излучение нет (или есть?)
|
|
|
|
24.3.2011, 13:40
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может имеете ввиду, что при нессиметрии в нуле появляется ток или про что? что за волны и что за потери от волн?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.3.2011, 19:12
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Продолжаем дальше рассуждения! Имеем ВРУ размещенное в мех.цехе, ВРУ по старинке питается двумя кабелями. Видимо раньше мощность была ого-го поэтому к одному кабелю проложили второй, итого был кабель СБ3*150 и к нему доложили СБ3*70. Рассуждаем дальше, потери в линии уменьшаются с увеличением сечения, и с увеличением сечения уменьшается сопротивление, значит ток в СБ 3*150 будет максимальным, а потери должны быть максимальные в кабеле СБ3*70. Шло время, предприятие жило кое как, мощность его уменьшилось в разы. И сейчас можно питать ВРУ одним кабелем СБ 3*70. Вопрос: можно ли отключить кабель СБ 3*150 и оставить его в резерве? И как правильно написать предписания по этому мероприятию. В голове понимаю, что смысла нет в двух кабелях, но объяснить это не могу! Помогите правильно сформулировать объяснение, а лучше с помощью каких формул это сделать!
У меня непонятка в голове родилась: Известно ,что жила кабеля излучает волны-значит идут потери энергии. А идеально симметричный 3-х фазный кабель волн не излучает-значит потерь на излучение нет (или есть?) В нулевом проводнике тока почти не будет! А потери один фиг будут, т.к. кабель имеет свое сопротивление, то и потери в нем будут на нагрев. Кроме этого вокруг кабеля имеется магнитное поле, которое рассеивается по всей длине, плюс потери намагничивания, создаваемые током протекающим в этом кабеле. Обычно этими потерями пренебрегают, т.к. они зависят от индуктивности. |
|
|
24.3.2011, 19:18
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. Вопрос: можно ли отключить кабель СБ 3*150 и оставить его в резерве? 2. В нулевом проводнике тока почти не будет! 1.как раз наоборот, уж если хотите отключать, то на 70 - потери напряжения и электроэнергии (если учет по голове) будут меньше 2. чем больше нессиметрия тем больше ток в ноле ps Вы бы сразу сформулировали что хотите, а то до розеток ещё долго -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
24.3.2011, 19:28
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
У меня непонятка в голове родилась: Известно ,что жила кабеля излучает волны-значит идут потери энергии. А идеально симметричный 3-х фазный кабель волн не излучает-значит потерь на излучение нет (или есть?) Взаимокомпенсация эл.магнитного излучения будет и при не симметричной нагрузке. Продолжаем дальше рассуждения! Имеем ВРУ размещенное в мех.цехе, ВРУ по старинке питается двумя кабелями. Видимо раньше мощность была ого-го поэтому к одному кабелю проложили второй Да вовсе нет - это электроприемник второй категории - с резервным кабелем на случай аварии, уберете второй - будет третьей (категории). Сообщение отредактировал haramamburu - 24.3.2011, 19:29 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
24.3.2011, 23:28
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.3.2011 Пользователь №: 21839 |
[quote name='scasi' date='24.3.2011, 19:12' post='177013']
Продолжаем дальше рассуждения! Имеем ВРУ размещенное в мех.цехе, ВРУ по старинке питается двумя кабелями. Видимо раньше мощность была ого-го поэтому к одному кабелю проложили второй, итого был кабель СБ3*150 и к нему доложили СБ3*70. Рассуждаем дальше, потери в линии уменьшаются с увеличением сечения, и с увеличением сечения уменьшается сопротивление, значит ток в СБ 3*150 будет максимальным, а потери должны быть максимальные в кабеле СБ3*70. Шло время, предприятие жило кое как, мощность его уменьшилось в разы. И сейчас можно питать ВРУ одним кабелем СБ 3*70. Вопрос: можно ли отключить кабель СБ 3*150 и оставить его в резерве? И как правильно написать предписания по этому мероприятию. В голове понимаю, что смысла нет в двух кабелях, но объяснить это не могу! Помогите правильно сформулировать объяснение, а лучше с помощью каких формул это сделать! все зависит от допустимой потери напряжения: от нагрузки, которая у вас будет висеть, длины кабеля, хотя согласен со Спиртом, лучше использовать кабель большего сечения. |
|
|
24.3.2011, 23:31
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Ню ню ...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
25.3.2011, 4:40
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Да вовсе нет - это электроприемник второй категории - с резервным кабелем на случай аварии, уберете второй - будет третьей (категории). С этим я бы согласился, если бы кабели проложены были бы от разных секций подстанции, т.е. от разных фидеров. А тут ведь они подключены к одному фидеру и проложены параллельно до ВРУ, и во ВРУ подключены к одному входу! ps. Вы бы сразу сформулировали что хотите, а то до розеток ещё долго Розетки не мой профиль! Лучше скажите что почитать, где про параллельные кабели написано, хочется изучить это по подробнее! |
|
|
25.3.2011, 8:30
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Лучше скажите что почитать, где про параллельные кабели написано, хочется изучить это по подробнее! а что именно интересует Вас в параллельных кабелях? условия прокладки - ПУЭ, типовики; теория - любая книга (с формулами) по электроснабжению, практические знания - опыт эксплуатации -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
25.3.2011, 13:03
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.3.2011 Пользователь №: 21839 |
........С этим я бы согласился, если бы кабели проложены были бы от разных секций подстанции, т.е. от разных фидеров. А тут ведь они подключены к одному фидеру и проложены параллельно до ВРУ, и во ВРУ подключены к одному входу!.............
А какие устройства питаются с ВРУ. Может в перспективе планировали что-то запитать от автономного источника питания и выделили линию. |
|
|
25.3.2011, 18:10
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
А какие устройства питаются с ВРУ. Может в перспективе планировали что-то запитать от автономного источника питания и выделили линию. ВРУ питает обычных цеховых потребителей: сварочные, станки, освещение и т.д. а что именно интересует Вас в параллельных кабелях? условия прокладки - ПУЭ, типовики; теория - любая книга (с формулами) по электроснабжению, практические знания - опыт эксплуатации В большинстве книг не рассматривают физику протекания тока по проводникам разного сечения близко проложенных. Хотя я слышал случай когда к генератору были подключены кабели 3хжильные, чтобы не покупать толстые одножильные кабели, а итог был печальный, кабели расплавились. |
|
|
26.3.2011, 7:49
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
В большинстве книг не рассматривают физику протекания тока по проводникам разного сечения близко проложенных. Хотя я слышал случай когда к генератору были подключены кабели 3хжильные, чтобы не покупать толстые одножильные кабели, а итог был печальный, кабели расплавились. физика вроде одна и на сечения ей по барабану, а вот про печальный итог не понял -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
24.1.2012, 19:30
Сообщение
#19
|
Гости |
В большинстве книг не рассматривают физику протекания тока по проводникам разного сечения близко проложенных. Хотя я слышал случай когда к генератору были подключены кабели 3хжильные, чтобы не покупать толстые одножильные кабели, а итог был печальный, кабели расплавились.
Ни чего удивительного, вы посмотрите как кабель выполнен, жилы как сельди в банке рядышком да еще как бы скручены наподобие тому когда белье выжимаешь... так вот это сделано для того чтобы избавится от элмаг полей вокруг токопроводящей жыль, так как если через проводник течет ток то возникает магнитное поле (буравчик и все такое) и проводник греется... а если мы берем три провода на них три фазы и потребителя да еще и скручиваем эти провода как белье то магнитное поле компенсируется тк фазы они на 120гр друг от друга и всякие там индуктивные сопротивления компенсируется но все равно они есть. Другое дело когда мы по нескольким тонким жилам гоним одноименные фазы... и конструктивно ни как их не скручиваем как белье... индуктивное сопротивление сразу возрастает, активное сопротивление падает, кабель становится типа как катушка и греется... Попробуйте дома сами сделайте катушку и запитайте через нее лампочку... катушка будет теплой лампа гореть как и раньше. Короче убило кабели индукция в етим нескольких проводах на фазу... Случай очень не редкий |
|
|
Гость_Гость_* |
24.1.2012, 19:46
Сообщение
#20
|
Гости |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2025, 6:36 |
|