Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

категории электроприемников , Помогите найти ГОСТ, ДСТУ, ТУ и т.д и т.п.

dimone493
сообщение 26.3.2011, 23:17
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Прошу Вас помочь в отыскании какого либо законного документа для 2й категории потребителей очень нужно срочно!!! ПРОСТО ГОРЮ!!!.
ПУЭ читал все размыто. Сколько конкретно допускается времени на возобновление системы. Ведь переключать можно часов пять. Есть ли требования по ГОСТам.


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.3.2011, 23:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22981
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



24 часа по ПУЭ, в проекте м.б. меньше


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 27.3.2011, 0:06
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Спасибо за быстрый ответ. Я дочитался там просто одно НО - РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Так что выходит сутки.
Хотя питание у нас идет от двух КЛ и 2х трансовая п/ст.
В проекте на РУ-04 кВ может быть говорите чет д.б.?? Посмотрим.
А может еще где оговаривается про категории


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 27.3.2011, 0:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7370
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(с2н5он @ 26.3.2011, 23:31) *
24 часа по ПУЭ, в проекте м.б. меньше

Это для приемников 3 категории.
А для 2-ой, перерыв в ЭС равно времени, необходимого дежурной службе или ОВБ для производства переключений.
Это время еще зависит от местных условий и организации оперативной работы.

Сообщение отредактировал gomed12 - 27.3.2011, 9:40


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама