![]() Электроснабжение прачечной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электроснабжение прачечной |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 22282 ![]() |
Здравствуйте, Уважаемые!
Проектируем одну небольшую гостиницу с помещением "Прачечная", в которой установлены стиральная машина и сушильный барабан (рядом с ванной!), а также утюг и пресс гладильный. Но ведь розетки в прачечных нельзя!!! И как мне их подключать? -------------------- Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Соломон.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
почему нельзя?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 22282 ![]() |
ПУЭ, п.7.1.48. "Установка штепсельных розеток в ванных комнатах... а также стиральных помещениях прачечных не допускается"...
-------------------- Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Соломон.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
забыли "за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц"
это вроде про Вас -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
ПУЭ, п.7.1.48. "Установка штепсельных розеток в ванных комнатах... а также стиральных помещениях прачечных не допускается"... А как быть.в детсаде. раньше в прачечной стояли стиральные машины в комплекте со щитами автоматики.т.е. розеток не было,поставили стиральные машины буржуйские ,установили розетки через УЗО для включения этих машин-получается неправильно? А убрать вилку-это уже получается изменение конструкции этой машины,машины еще на гарантии
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 22282 ![]() |
нет, думаю исключение про "номеров гостиниц" не подходит. У меня же не в номере...
Я понимаю, что "прачечная" подразумевает наличие стиральных машин, которые нужно как-то подключать. Думала, может кто сталкивался с подобным... Может, если розетки влагозащищенные и диф.автомат, то и вопросов не задают... -------------------- Что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Соломон.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно и так, а для подстраховки можете назвать помещение сушилка или гладильня
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Еще раз -ПУЭ, п.7.1.48. "Установка штепсельных розеток в ванных комнатах... а также стиральных помещениях прачечных не допускается"... А как быть.в детсаде. раньше в прачечной стояли стиральные машины в комплекте со щитами автоматики.т.е. розеток не было,поставили стиральные машины буржуйские ,установили розетки через УЗО для включения этих машин-получается неправильно? А убрать вилку-это уже получается изменение конструкции этой машины,машины еще на гарантии .Обозвать по другому тоже не получаетcя, сушильная, гладильная и так есть
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Обозвать по другому тоже не получаетcя, сушильная, гладильная и так есть где есть? ещё раз см. пост.1 там все в одном помещении -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
т.е. для сушилки и гладильной отдельные комнаты ,которые примыкают к прачечной. в техпаспорте здания эти комнаты обозначены как сушилка,гладильная ,прачечная. А инспекторы госпожнадзора смотрят техпаспорт здания тоже, спрашивают еще предписания Ростехнадзора, если они были. Не знаю как у вас.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как это пожнадзор спрашивает предписания РТН? на основании?
про прачечную, пришло ещё в голову - прилепить № и будет номер гостиницы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Здравствуйте. "ПУЭ, п.7.1.48. "Установка штепсельных розеток в ванных комнатах... а также стиральных помещениях прачечных не допускается"... " Считаю, что технологи должны были ПРАЧЕЧНУЮ разбить на помещения "СТИРАЛЬНАЯ" и "ГЛАДИЛЬНАЯ" Там где гладильная, помещение влажное, а где стиральная, - сырое. Но если в стиральной установлены полностью автоматические машины с отжимом (как правило сейчас принято), то надо с технологом ставить среду "влажная". А розетку можно ставить в смежной комнате выполнив "проход" через стену и замазав легко пробиваемым материалом.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и если нужно выдернуть из розетки - бежать в другую комнату? хотя в принципе тоже вариант
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый и многими любимый "с2н5он".
![]() Думаю, что эта стиралка для бытового а не производственного применения (возможно технолог запарился) или по нормам иностранным выполнена, где допускается подключение через розетку в прачечной, возможно они считают, что прачечное помещение не опасное, так как оборудование выполнено в соответственной защите и есть качественная вентиляция. Но все же в основном производители разделяют оборудование для бытовых нужд, там часто применяют подключение через розетку и для производства, там как правило вилок нет. Например, недавно проектировали и устанавливали большое количество конвекторов (эл. обогреватели) фирмы "АТЛАНТИК", так модель F107 - для быта, шнур с вилкой причем без РЕ, класс защиты 2, F 117 - для производственных помещений, шнур без вилки, а ряд мощностей одинаков. Первую партию получили бытовые F107, пришлось отрезать вилки. Р/С У всех стиральных машин есть свой выключатель, возможно совмещенный с программатором, и еще, автор боится нарушить гарантию, отрезав вилку, так что корявый, но выход. Сообщение отредактировал OBON - 20.4.2011, 16:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Здравствуйте уважаемый и многими любимый "с2н5он". ![]() не надо, это уже смахивает на "дорогой Леонид Ильич" ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 15:48 |
|
![]() |