![]() РЕЙС-105 , Повреждение ВВГ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() РЕЙС-105 , Повреждение ВВГ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21850 ![]() |
Кто имеет опыт поиска повреждения кабелей типа ВВГ РЕЙСом? Может ли он искать КЗ или обрыв на данном типе или другой лапше? Вообще как мнение по прибору (или может есть лучшие аналоги)?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
все зависит на сколько будет хорошее кз или обрыв (чем ниже сопротивление при кз, и выше сопротивление при обрыве)
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
все зависит на сколько будет хорошее кз или обрыв (чем ниже сопротивление при кз, и выше сопротивление при обрыве) Полностью согласен. У меня РЕЙС-105М нареканий нет (удобен, функционален) не встречал марки кабеля с которым он не работает. От марки кабеля зависит укорочение. Сейчас начали выпускать аналог Р5-24 он измеряет уже до 100км. (для ВЛ хорошо) (РЕЙС-105М до 20км) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21850 ![]() |
Спасибо,
т.е. в общем-то я так понял, можно использовать для внутрянки торгового центра, где высокие подшивные потолки и трассоикатели не добивают? Рейс на малых расстояниях лучше Р5? Сообщение отредактировал Володя39 - 15.4.2011, 13:06 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 ![]() |
Спасибо, т.е. в общем-то я так понял, можно использовать для внутрянки торгового центра, где высокие подшивные потолки и трассоикатели не добивают? трассоискатели - это абсолютный (точный) метод поиска, включил генератор на кабель и пошёл по сигналу, а рефлектометры - это относительный (он указывает расстояние от места измерения) так что не знаю можно ли под ваш случай применить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
с вашими расстояниями не знаю...... в среднем у нас на 3км +-5-10метров все кольца и повороты мать их трудно учесть.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21850 ![]() |
Т.е. дома (в квартире) никто не пробовал
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
РЕЙС предназначен для предварительного отыскания мест повреждения в основном силовых кабельных линий. Для Вашего метода применения скорее всего он не подойдет. Я поясню: принцип действия РЕЙСа основан по аналогии с локатором--он подает сигнал в линию, а потом фиксирует отраженный сигнал. Сигнал идет по линии, линия сама по себе--однородный материал, далее сигнал встречает что-либо отличное от однородного волнового сопротивления самой линии. Это может быть муфта, повреждение линии, любые сростки и тд. Сигнал от этого места отражается и идет обратно к прибору, который его фиксирует и отображает на мониторе. А теперь представьте сколько у Вас в этом здании по линии таких соединений, и каждое находится не дальше 10-30 метров друг от друга. Из-за наложений друг на друга сигналов Вы не разберете изображения. И другой нюанс: РЕЙС уверенно может показать место на расстоянии 30-50 м от места подключения. Ближе он Вам не покажет ничего из-за сопротивления контактов самих измерительных крокодильчиков (у них эхо еще какое-то расстояние распространяется). Да и тонкая проводка по сравнению с силовыми кабельными линиями страдает своим качеством производства--на месте сгиба провод может истончиться, подломиться и тд. Но все это не говорит о том, что Вы не можете поэкспериментировать, попробуйте и сами все увидите. Вот примерно так
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 4.3.2011 Пользователь №: 21850 ![]() |
Доходчиво и понятно, спасибо.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2025, 1:49 |
|
![]() |