![]() заземление нейтрали трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() заземление нейтрали трансформатора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22505 ![]() |
столкнулся с проектным решением на монтаж контура заземления встроенных КТП 10/04 мощность от 1600 до 2500 кВа, нейтрали трансфторматоров заземлены на общий контур производственного корпуса через металлоконструкции, возможно ли такое?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в смысле - как это через металлоконструкции?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22505 ![]() |
в том смысле что нейтраль шиной приходит в РУНН, соответственно переходит в ГЗШ, а она в свою очередь соединяется ПВ 3 и мет шиной с металлоконструкциями здания, контур заземления металлоконструкций выполнен непосьтредственно возле РУ 10 кВ, тоже встроенной.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Видимо в вашем случае в качестве естесственного заземлителя используются и ж/б сваи, на которые и установлены металоконструкции.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в том смысле что нейтраль шиной приходит в РУНН, соответственно переходит в ГЗШ если ГЗШ посажена на контур, не через металлоконструкции, думаю можно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.4.2011 Пользователь №: 22505 ![]() |
самое смешное что проектировщики выдавшие такое решение, сейчас сами тормозят и не могут внятно ответить допускается ли это, а меня более всмего волнует отношение к этому инспектора, дело движется к сдаче. А в правилах ясно сказано нейтраль непосредственно заземляется на контур.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
прочитал и что? мной ответ был дан исходя из п.1.7.122
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
прочитал и что? 1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника. А вы пытаетесь ее заземлить через ГЗШ в РУНН. Разницу не замечаете? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и что? Вы относите Ме-конструкции и ГЗШ к ЭУ РУНН? да бог с ним:
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
и что? Вы относите Ме-конструкции и ГЗШ к ЭУ РУНН? да бог с ним: 1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. А то, что не внимательно читаете правила Еше раз читаем п.1.7.100 ПУЭ Далее смотрим, что такое заземлитель, что такое заземляющий проводник нейтраль трансформатора не заземляется через РEN проводник от ГЗШ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
я вроде говорил про РE проводник в предыдущем посте, в качестве которого пользуются МЕ-конструкции
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
я вроде говорил про РE проводник в предыдущем посте, в качестве которого пользуются МЕ-конструкции Тогда про что там была речь? kubus68: в том смысле что нейтраль шиной приходит в РУНН, соответственно переходит в ГЗШ с2н5он: если ГЗШ посажена на контур, не через металлоконструкции, думаю можно |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в том то и дело, что изначально речи о ГЗШ не было, был вопрос цепочка: нейтраль - МЕ-конструкции - контур (если я правильно понял)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
в том то и дело, что изначально речи о ГЗШ не было, был вопрос цепочка: нейтраль - МЕ-конструкции - контур (если я правильно понял) После вашего первого вопроса. вам было дано подробное разъяснение, в котором появилась ГЗШ kubus68: в том смысле что нейтраль шиной приходит в РУНН, соответственно переходит в ГЗШ, а она в свою очередь соединяется ПВ 3 и мет шиной с металлоконструкциями здания, контур заземления металлоконструкций выполнен непосьтредственно возле РУ 10 кВ, тоже встроенной. на что Вами было дано добро. Теперь говорите, что другое имели ввиду. Так что же имели ввиду? Поясните |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2025, 23:03 |
|
![]() |