Как объединить две фазы? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как объединить две фазы? |
18.4.2011, 16:45
Сообщение
#21
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
просто в этажном щите перекинуть провод, чтобы была одна фаза и поставить один счетчик Это топикстартеру не интересно, ему хочется питание от 2 разных фаз и никаких вариантов питания от 1 фазы он не приемлет. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
|
18.4.2011, 16:45
Сообщение
#22
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
просто в этажном щите перекинуть провод, чтобы была одна фаза и поставить один счетчик У человека видимо нехилая нагрузка, раз его не устраивает подключение по одной фазе... -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
|
|
18.4.2011, 16:52
Сообщение
#23
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
У человека видимо нехилая нагрузка, раз его не устраивает подключение по одной фазе... Грит бывшая коммуналка, а похоже на 2 трехкомнатные (или поболее ) в новострое.... 2 Rasmus: А насколько достоверны и точны будут показания по Вашей схеме? Сообщение отредактировал Z.SerVal - 18.4.2011, 16:50 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
18.4.2011, 17:04
Сообщение
#24
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
2 Rasmus: А насколько достоверны и точны будут показания по Вашей схеме? В паспорте трехфазных счетчиках не написано что они для симметричной нагрузки. Токовая катушка каждой из двух фаз будет омываться током нагрузки?- Будет. Напряженческая катушка каждой фазы под напряжением?- Да. Что еще счетчику надо?- Будет считать. Аналогично и у цифровых. Поправьте если не так. -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
|
|
|
18.4.2011, 17:37
Сообщение
#25
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Не вижу проблемы. Да подключить нагрузку от сгоревшего счетчика к оставшемуся - и проблем-то всех. Даже под пломбу лезть не нужно, вводные автоматы стоят за счетчиком. Как-то новогодним вечером часов примерно в 22 помог соседям - гуманитаричм переподключиться к чужому счетчику. Другое дело, если счетчик неисправен - срочно давайте заявку в Энергосбыт, если они самостоятельно это выявят, неприятностей не оберешься.
Уфф, часа-то четыре всего обсуждения, и топикастера успели обидеть. |
|
|
18.4.2011, 18:19
Сообщение
#26
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
Не вижу проблемы. Да подключить нагрузку от сгоревшего счетчика к оставшемуся - и проблем-то всех. Даже под пломбу лезть не нужно, вводные автоматы стоят за счетчиком. Проблема в том, что человеку надо две разноименные фазы... И с чего вы взяли что автоматы после счетчика? Сообщение отредактировал Rasmus - 18.4.2011, 18:21 -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
|
|
Гость_piker_* |
18.4.2011, 20:42
Сообщение
#27
|
Гости |
Rasmus - cпасибо тебе большое. Я так и хотел сделать, просто спрашивал, потому что не уверен в своих силах и знаниях.
Ничего сложного в ремонте или какой-то проблеме, если она не требует серьёзных навыков я не вижу. Просто совет спец. как сделать или что ты прав или не прав и надо сделать так - этого достаточно. И не надо писать кто тупой, а кто умный, просят же помощи, а не оценки. с2н5он - я понимаю, что ты редактировал меня. Но я честно не оскорблял лично человека, в отличии от него. Написать что-то ради того, чтобы понтануться, я не понимаю или показать что ты умнее других. У меня лично 2 высших образований - 1 я программист, второе бизнес информатика, так что я не думаю, что я глупее кого-то, чтобы так нагло писать как он. Это не моя спец. именно по этому я прошу советов. Я подключить провода, установить бокс, вставить туда автоматы и подключить счётчик сможет любой аккуратный человек, который знает что делает. Возможно по этому я матерился. Да и лишних денег не за что я платить в своей жизни никогда не старался. Лучше те деньги, что я сэкономлю купив 1 счётчик и сделав это сам, я потрачу на свою семью, чем буду решать виртуальную цену вопросу у того хрена, который придёт меня разводить! По поводу нагрузки. Сейчас у меня идёт всё по 1 линии. В квартире 1 обогреватель на 100 л и 1 на 30, холодильник, 2 телевизора и 2 стационарных компа. Если у меня работает холодильник, комп и обогреватели у меня не справляется линия с нагрузкой, потому что дом старый. Когда шло по 2 фазам, ничего не отрубало. Именно по этому я просил решения проблемы, если 2 фазы (2 линии) идут в квартиру на автоматы, потом на счётчик, то как это сделать, вот и всё? Rasmus ответил, причём свой ответ он обосновал как проф., а не просто я вам тут напишу-расскажу. За что ему спасибо за потраченное время на прочтение и написание ответа! Завтра всё доделаю и напишу об успехах. Спасибо всем за участии. Добрее надо быть к людям. |
|
|
|
18.4.2011, 21:03
Сообщение
#28
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
Ребята! Давайте жить дружно! Ну серьезно говорю, господа. На пустом месте ссоритесь...
piker- если вырубается автомат это не значит что линия с нагрузкой не справляется, это срабатывает сам автомат от перегрузки. Можете сказать сечение провода к счетчику и материал- медь или алюминий? И если ввод заменить до счетчика вам это проблематично? Все равно дешевле будет чем трехфазный счетчик брать. -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
|
|
18.4.2011, 21:20
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22867 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если денег не жалко, то возьмите схему Rasmus, только добавлю что счетчик прямого включения, хотя по деньгам думаю совмещение фаз будет дешевле
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_piker_* |
18.4.2011, 21:22
Сообщение
#30
|
Гости |
То что ты пишешь дальше, мне менять запретили. Сказали и так всё классно.
Я единственное что могу сделать, это поставить хорошие автоматы, взял немецкие 4 штуки на 20 + счётчик, да он будет меркурий 230. Проводка в доме, дальше я бессилен. Хотя я и так поменяю скоро, просто понимаешь у нас в стране до сих пор "Казнить нельзя помиловать" |
|
|
|
19.4.2011, 15:43
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9097 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Я никого не оскорблял. Если вы считаете, что добрый совет обратиться к спецу (причем не обязательно платному, может у вас в офисе есть хороший электрик, с которым можно договориться о КОНСУЛЬТАЦИИ за хорошее отношение) за личное оскорбление - это ваши проблемы. Две фазы в квартире - очень редкое явление, поэтому то вам так долго не верили и просили по нескольку раз уточнить. Причем, заметьте, куча народа с географией по всей стране была удивлена этим фактом.
По поводу сэкономленных денег. Не знаю как вы, а я, допустим, считаю, что экономлю деньги, когда доверяю работу, о которой имею весьма поверхностное представление, специалисту, с которого всегда можно спросить за его косяки и испорченные во время ремонта запчасти. И еще раз по поводу разводов. Меня очень многие мои бывшие клиенты уважают именно за то, что я никогда не разводил их на бабло, продумывая схему, я часто опускал общий ценник за объект на треть по сравнению с конкурентами не за счет снижения расценок, а за счет более грамотной и рациональной схемы. А все мои предложения, которые вели к удорожанию проектов, всегда оборачивались только улучшением комфорта и даже самые ярые скептики признавали в итоге их полезность -------------------- |
|
|
19.4.2011, 16:02
Сообщение
#32
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
Две фазы в квартире - очень редкое явление, поэтому то вам так долго не верили и просили по нескольку раз уточнить. Причем, заметьте, куча народа с географией по всей стране была удивлена этим фактом. Я тоже не встречал, подтверждаю. Костян челябинский- я так понял что человек твердо решил обойтись своими силами и искал все ответы на нашем форуме. Хотя на такую проблему очень тяжело получить конкретные ответы не видя всех нюансов, мы то это прекрасно понимаем, а человек по другому считает, вот у вас и разразилась полемика... -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
|
|
19.4.2011, 19:41
Сообщение
#33
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
А теперь попробуйте обосновать: для чего в квартире нужны две фазы, и не менее. Да, если дом немалый, оптимизация распределения по фазам не повредит. Но термин "квартира" предполагает наличие большого или не очень количества соседей. И здесь может речь идти об оптимизации распределения нагрузки в отдельно взятой квартире не по фазам, а по проводам внутренней разводки. Если на фазе А сидит стиральная машина (2 кВт), а на фазе В - сплит-система с чайником и включаемым иногда утюгом (3 кВт), Вы (или Ваш клиент) можете совершенно случайно встретиться с соседом, у которого на той же фазе В - сплит-система с чайником и включаемым иногда утюгом (3 кВт). Так не проще ли оптимизировать нагрузку в квартире с учетом того, что с соседом согласовать оптимизацию будет сложнее? К тому же помню старые советские квартиры: 2,5 мм квадрат алюминий. А разводка по дому все же куда помощнее будет.
И за Энергосбыт, повторяю, не забывайте. Самопальные решения могут доставить больше неприятностей, чем экономии. ... Это не моя спец. именно по этому я прошу советов. Я подключить провода, установить бокс, вставить туда автоматы и подключить счётчик сможет любой аккуратный человек, который знает что делает.... Вы так и не поняли, за что с Вами так обошлись? Вставить автоматы и подключить счетчик действительно поставить любой аккуратный человек. Но вот в тех вопросах, которые Вы поставили, нужен электрик, пусть и без высшего образования. Вы понимаете, на какой риск толкаете и свою жизнь, и семейный бюджет? Визит инспектора, и за несанкционированную замену счетчика попадаете на немалые расходы. ...По поводу нагрузки. Сейчас у меня идёт всё по 1 линии.... Ну и что? Не подключаться же по этому поводу по непонятным ни Вам, ни большинству участникам форума критериям со всеми возможными нарушениями к двум фазам? У Вас по квартире идет две разводки: от одной фазы и от другой. Проще всего обе разводки подключить к одной, легитимной фазе, идущей через оставшийся здоровый счетчик. А то, что автомат вышибает - замените на более мощный, и при полной нагрузке получаете пожар в квартире. Не нужно для этого двух-трех высших образований - нужны некоторые познания электротехники на уровне ПТУ. Для продолжения дискуссии приведите простой расчет. Вместо объемов котлов укажите их потребляемую мощность. Тогда можно будет говорить более предметно. У остальных потребителей и я, и большинство участников форума мощность можем прикинуть сами. И нечего обижаться. Мне самому с вами общение особого удовольствия не доставляет. Сообщение отредактировал doro - 19.4.2011, 20:01 |
|
|
20.4.2011, 9:53
Сообщение
#34
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 18.6.2007 Пользователь №: 8858 |
Самое смешное будет если окажется что фазы все-таки одноименные..
Хотя для кого как... -------------------- "Сомнение - полпути к мудрости". - Публилий Сир
|
|
|
20.4.2011, 11:07
Сообщение
#35
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 |
Самое смешное будет если окажется что фазы все-таки одноименные.. Хотя для кого как... Грит бывшая коммуналка, а похоже на 2 трехкомнатные (или поболее ) в новострое.... Может и 2 фазы, по ветхому фонду может и были какие-либо объединения и перепланировки, но трудно верится. Сообщение отредактировал Z.SerVal - 20.4.2011, 11:07 -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
|
|
20.4.2011, 18:34
Сообщение
#36
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Так, чтобы немного расслабиться (впрочем, об этом где-то на страницах форума упоминал). Попросили меня помочь одинокой женщине восстановить розетку. Поскольку попросила жена, и к этой женщине ну меня не было ни малейшего влечения (наши дочки учились в одном классе и были лучшими подругами, что с казалось и на отношения мам между собой). посторонние интриги откладываются, поэтому по существу.
Особнячок постройки 1912 года, разбитый впоследствии на клетки, клеточки и клетушечки ("клетка" - полуофициальный термин, который помню еще с глубокого детства - применительно к зонам в коммунальной квартире). Но эти клетки и клеточки не стоят в одном коридоре - все обросли отдельными выходами - кто на улицу, кто во двор. Поправил там выключатель, там подгоревшую розетку, при этом в целях безопасности выкручиваю пробки (автоматов вводных в этом шанхае, естественно, нет). А вот когда дохожу до самой проблемной розетки, появляется проблема: при выкручивании пробок напряжение остается. Наташа выдает феноменальную фразу: так это - от соседа. У него куры денег не клюют, а я - бедная женщина. Пришлось попросить резиновые перчатки (не хирургические, но хоть целые для мытья полов) и решить задачу. До соседа (в этом же доме!) пешком 5 минут ходу, на троллейбусе - две остановки. Входы в квартиры выходят на разные улицы... Да, основной вид отопления в этом особнячке - электрическое. Другие так, только заявлены. Сообщение отредактировал doro - 20.4.2011, 18:37 |
|
|
11.12.2021, 7:35
Сообщение
#37
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 226 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 |
ребята, а как объединить две фазы в одну? Если объединил две квартиры в одну, и хочу выделенные мощности суммировать и подать на однофазный стабилизатор напряжения.
|
|
|
11.12.2021, 8:33
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9097 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну ты же мастер. Подумай
И вообще, не понял. Как эта тема оказалась в сварке? Какая нужда заставила вас применять стабилизатор? -------------------- |
|
|
11.12.2021, 8:41
Сообщение
#39
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
ребята, а как объединить две фазы в одну? Если объединил две квартиры в одну, и хочу выделенные мощности суммировать и подать на однофазный стабилизатор напряжения. Трансформатор поставьте. Первичка - две фазы. Железо на землю. Вторичка - первый провод это одна фаза 220В, второй вывод соединить с нулём. (если хороший транс, то потери совсем небольшие). (должно работать нормально, правда не помню что там ПУЭ на этот счёт говорит). ps: хотя тут надо ещё посмотреть варианты, может нужно ещё и ноль в первичку завести. Трансформатор, в общем, подбирать надо (ну или намотать). Сообщение отредактировал Sky_net - 11.12.2021, 8:45 |
|
|
11.12.2021, 9:23
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9097 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вчера на одном станке сгорел трансформатор цепей управления на всего лишь 1 кВА. Когда я нашел где можно купить на замену и озвучил цену, директор ушёл в долги
Теперь представим стоимость трансформатора для хотя бы двух объединенных хрущевок. 5+5=10 кВА Ну и посмотрим потери. Как вы говорите? Совсем небольшие? Это сколько? Даже для взрослых трансформаторов на ТП эти потери ЕМНИП составляют 1.5%. Готов ли profeMaster к тому что на отопление его объединенной квартиры в жару и холод, днём и ночью будет гудеть 150 ваттный нагреватель? Ну и посмотрим потери. Как вы говорите? Совсем небольшие? Это сколько? Даже для взрослых трансформаторов на ТП эти потери ЕМНИП составляют 1.5%. Готов ли profeMaster к тому что на отопление его объединенной квартиры в жару и холод, днём и ночью будет гудеть 150 ваттный нагреватель? 0.15х24х4.5=16.2 руб в день или примерно 500 рублей в месяц. Столько моя семья тратит на электроэнергию. А тут только ради непонятной мысли объединить фазы -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2024, 17:01 |
|