![]() помогите собрать щиток вхоз блок , нужна помощь в выборе комплектующих |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() помогите собрать щиток вхоз блок , нужна помощь в выборе комплектующих |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.5.2011 Пользователь №: 22685 ![]() |
Планируется провести электричество к садовому отдельно стоящему кирп. хоз блоку.Подведен алюмин.кабель прим. 12 кв. Каким образом соединить алюм. и медь? Нужно - освещение на чердаке, в хоз блоке в бане и в предбаннике.Розетки -на чердаке - Тэн 1.5 квт.,в хоз блоке и в предбаннике
Какие автоматы, узо мне понадобятся, провод - сечение ? Если возможно схему, рисунок, или ссылку |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
бывает 10 или 16 квадрат, хотя сейчас все. в.т.ч. и 10 может быть
лучше, если бы план выложили -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Планируется провести электричество к садовому отдельно стоящему кирп. хоз блоку.Подведен алюмин.кабель прим. 12 кв. Каким образом соединить алюм. и медь? Нужно - освещение на чердаке, в хоз блоке в бане и в предбаннике.Розетки -на чердаке - Тэн 1.5 квт.,в хоз блоке и в предбаннике Какие автоматы, узо мне понадобятся, провод - сечение ? Если возможно схему, рисунок, или ссылку 1) люминь до 16 квадратов запрещён, так что снимайте 2) сечение провода без длины линий и тока КЗ до главного щита мы не сможем сказать; автоматы 16А на розетки, 6 или 10 ампер светильникам; цепи на доступной для человека высоте должны быть пропущены через УЗО 30мА теперь более подробно - какой главный предохранитель в главном щите, сколько метров от щита до хоз. блока, на какие мощности надо рассчитывать и т.д., а то мы не ясновидящие и не экстрасенсы |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.5.2011 Пользователь №: 22685 ![]() |
забыл добавить - провод воздушным путем от счетчика прокладывал электрик, автомат 25А длина провода 25 метров. Предполагаемая нагрузка, постоянно или частично 5квт
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
забыл добавить - провод воздушным путем от счетчика прокладывал электрик, автомат 25А длина провода 25 метров. Предполагаемая нагрузка, постоянно или частично 5квт Автомат В25 или С25 или К25 или D25? Если С25, значит ток КЗ 250 ампер (если электрик рассчитал всё правильно, а не всунул от балды) сколько метров от щита в хозблоке до последней розетки и сколько метров от щита в хозблоке до последнего светильника? кстати, он вам протянул одну или 3 фазы? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.5.2011 Пользователь №: 22685 ![]() |
если не ошибаюсь с25, от предполагаемого места щитка до крайней розетки мах 10 метров
подвод - одна фаза |
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.5.2011 Пользователь №: 22685 ![]() |
огромное спасибо !!!
Но возник еще вопрос - как сделать переход с люминя на медь ? Сообщение отредактировал Nicols - 3.5.2011, 17:32 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Вот вам ваш рисунок, по нему и собирайте На счет схемы я бы не был столь категоричным, с "землей" сначала разоберитесь.только землю берите из главного щита, а не с нуля в промежуточном щите огромное спасибо !!! Но возник еще вопрос - как сделать переход с люминя на медь ? Можно на контактах АВ. Сообщение отредактировал ink_elec - 3.5.2011, 17:47 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.5.2011 Пользователь №: 22685 ![]() |
Из рисунка следует, что к ТЭНу 1.5 кВт - провод 1.5 кв - не мало ли будет такого сечения ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Из рисунка следует, что к ТЭНу 1.5 кВт - провод 1.5 кв - не мало ли будет такого сечения? Нет, не мало. Какая система заземления у вас? Добавлено. Сколько жильный кабель проложен? На вводе стоит диф защита (УЗО/ДА)? Сообщение отредактировал ink_elec - 3.5.2011, 18:37 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
меди хватит, если потери напряжения позволяют
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
переход либо на клеммах, либо действительно на вводе ставите автомат/рубильник, к которому сверху подключаете люминь, а снизу медь
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.5.2011 Пользователь №: 22685 ![]() |
электрик при подключении оставил немного провода на чердаке, думаю что через орехи, либо ставить автомат насколько длина провода позволит. Разрешается ли на чердаке так сделать?
По поводу заземления пока не думал ... Какие есть варианты? Сообщение отредактировал Nicols - 3.5.2011, 18:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1 электрик при подключении оставил немного провода на чердаке, думаю что через орехи, либо ставить автомат насколько длина провода позволит. Разрешается ли на чердаке так сделать? 2 По поводу заземления пока не думал ... Какие есть варианты? 1 Вполне доступное место, хуже наверно только под землей при высоком УГВ. ![]() 2 Вариантов 2. ТТ - "земля" нигде не соединяется с рабочим нулем, УЗО на все линии обязательно. TN-C-S - "земля" соединяется с рабочим нулем на ГЗЩ (главной заземляющей шине) вводного щита и больше нигде не пересекаются, УЗО на все линии рекомендуется. Зы. Еще есть вопросы оставшиеся без ответов. Сообщение отредактировал ink_elec - 3.5.2011, 19:21 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а электрик вам сколько жил прислал? что в доме с заземлением?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.5.2011 Пользователь №: 22685 ![]() |
На вскидку кабель два многожильный люминий -с мизинец ... так понимаю что 16 кв. Тянется отдельной линией от столба со счетчика
Сообщение отредактировал Nicols - 3.5.2011, 19:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а дом как заземлен?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.5.2011 Пользователь №: 22685 ![]() |
напоминаю - это отдельно стоящее здание, впрочем в доме тоже нет заземления.
К слову вот еще что нашел - может еще кому пригодиться http://entus.narod.ru/Banya_kap_8.html |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
я помню, что это разные постройки. просто думал, что в доме есть заземление
по уму, лучше ТТ делать, нули не очень надежны в селах, и где ближайшее повторное заземление, не известно |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 13:34 |
|
![]() |