Можно ли менять сечение провода ?

GHHDS
сообщение 3.5.2011, 20:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.5.2011
Пользователь №: 22689



Столкнулся с таким утверждением на одном из форумов

"Сечение провода на всем протяжении от автомата до потребителя должно быть неизменным. Если меняешь сечение, то ставь автомат. А так как автоматы только на площадке то следовательно во всей квартире должно быть 1,5 мм кв и вводной провод тоже и на свет и на розетки. На соединительных коробках нельзя менять сечение - только на автоматах."

Есть пара вопросов так как только сделал проводку , и я сделал так от щита до соеденительной коробки 4 мм2 , от коробки до розеток одна 4мм2 и другие 2.5 мм2 . на свет 1.5 мм2 соединял с помощью клемной колодки .

Правильно ли я сделал ведь по тому что сказано выше , то нет ?


Другой вопрос можно ли было соединять провода этим клемником ?

он расчитан на ток 16А и провода 2.5 мм2 , а я туда засунул 4 мм2 , тока правда более 16 А там не будет , просто я немного стормозил и купил 4ку на некоторые розетки хотя можно было и обойтись и 2,5 мм2 надо ли теперь все переделывать ? icon_sad.gif

свет 1,5 мм соеденил обычной скруткой и пайкой оловом для радиоелектроники ?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
antno
сообщение 3.5.2011, 20:07
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 765
Регистрация: 9.12.2009
Из: Голицыно
Пользователь №: 16506



автоматы на сколько?


--------------------
Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 20:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(GHHDS @ 3.5.2011, 20:00) *
"Сечение провода на всем протяжении от автомата до потребителя должно быть неизменным.

Не совсем так - меняйте в "любую" сторону, НО защищающий автомат на линии должен быть рассчитан на "минимальное" сечение (а минимальное сечение в стационарной прокладке = 1,5 кв.меди)
Или, стоит у вас АВ на 40А и соответствующий кабель, далее цепляете 1,5 кв меди, то тут да - или на всю линию защиту ставить как на 1,5 меди или ставить отдельный АВ (в месте перехода) на линию в 1,5


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 3.5.2011, 20:47
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Цитата(GHHDS @ 3.5.2011, 21:00) *
Столкнулся с таким утверждением на одном из форумов
"Сечение провода на всем протяжении от автомата до потребителя должно быть неизменным.
Для квартиры есть не где толком не прописанные правила: до светильников, розеток должен доходить провод сечением не менее 1.5 мм2. До электроплиты - 6 мм2. Для стиральной, посудомоечной и т.п. хватит провода на 2,5 мм2. В водном щитке на квартиру на групповые линии как правило ставят защитные автоматы от токов КЗ и перегрузки на 10-16А, а на электроплиту- 25-32А. Сечение проводов можно увеличивать, но нельзя уменьшать от проектной. Увеличение сечения провода не означает требований по увеличению защиты.
По опыту (многие может будут ругать) но надёжнее скрутки соединения нет (особено с китайскими прибанбасами). Паять оловом ни в коем случае нельзя! Даже при небольшой перегрузке олово может расплавится и потечь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 20:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(mae @ 3.5.2011, 20:47) *
Для квартиры есть не где толком не прописанные правила:
Очень даже конкретно - в СП 31-110-2003
Цитата
По опыту (многие может будут ругать) но надёжнее скрутки соединения нет
Хреновый опыт, не говоря уж про нарушение
Цитата
Паять оловом ни в коем случае нельзя! Даже при небольшой перегрузке олово может расплавится и потечь.

Ну ну, анекдот в тему:
Действия бойца при ядерном взрыве.
..... автомат держать перед собой на вытянутых руках , что бы расплавленый металл, не попортил казенные сапоги...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 3.5.2011, 21:00
Сообщение #6





Гости






незащищёнными могут быть линии до 3 метров, свыше 3 метров требуется защищать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.5.2011, 21:02
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



mae, начало точное (*), краткое и по делу...
А вот зачем затронули скрутку и пайку не понятно...
- если многие ругают скрутку, возможно она не столь надёжна как Вы утверждаете? icon_wink.gif
- оловом паять не стоит, это верно, ибо существуют например оловянно-свинцовые припои...
- а уж если припой потёк на соединении, то наверное... "не всё ладно в датском королевстве" ©
(*) см. п.5


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GHHDS
сообщение 3.5.2011, 21:15
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.5.2011
Пользователь №: 22689



Спасибо всем ответившим !

автоматы на сколько? Автоматы на 16 А


насчет олова , Просто более мощного паяльника не было и другое тугоплавкое не смогли расплавить . поэтому использовали это

На свет пойдут 3 лампочки по 20 Вт все вместе 60 Вт думаю перегрузки и перегрева не должно быть ???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.5.2011, 21:19
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а зачем 4 квадрата при 16 А автомате?
перегрузки не будет, а нагрев зависит от контакта


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GHHDS
сообщение 3.5.2011, 21:35
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.5.2011
Пользователь №: 22689



а зачем 4 квадрата при 16 А автомате? Я чайник в этом вопросе и решил немного перестраховаться icon_smile.gif

От строителей осталось 1мм на свет и 1.5мм на розетки , полазал по форуму и решил поменять на 2.5мм все розетки и на кухню сделать 4мм так как там будет микроволновка стиральная машина эл чайник телевизор свет .... и тд . правда пока оставляю автомат на 16 А . естественно все это одновременно включать не буду ..... но потом возможно поменяю автомат и соединительную коробку если буду повышать мощность ..... просто уже сделал так .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 3.5.2011, 21:37
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



менять автомат нельзя, пока не даст добро сбытовая компания и достаточное сечение будет на вводе в квартиру
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 21:39
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(belok5 @ 3.5.2011, 21:37) *
менять автомат нельзя, пока не даст добро сбытовая компания и достаточное сечение будет на вводе в квартиру

А разве речь шла про вводной АВ?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GHHDS
сообщение 3.5.2011, 21:43
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.5.2011
Пользователь №: 22689



менять автомат нельзя, пока не даст добро сбытовая компания и достаточное сечение будет на вводе в квартиру

Спасибо .

Автомат в щитке и сам туда я не полезу , буду Сервис компанию приглашать ....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 21:50
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(GHHDS @ 3.5.2011, 21:43) *
менять автомат нельзя, пока не даст добро сбытовая компания

Нельзя только Главный автомат (он типа ограничивает вводную мощность) - все что после - можно!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GHHDS
сообщение 3.5.2011, 21:56
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.5.2011
Пользователь №: 22689



Хотелось бы услышать ответ на вопрос

" можно ли было соединять провода четверку , этим клемником ? не с точки максимального тока , а надежности механического соединения ? не знаю правильно ли я выразился
провод 4ка в клемник зашел отлично ?

и еще я его просто зачистил и вставил в отверастие и зажал болтом с пластиной но не пропускал вокруг болта ? правильно ?



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 3.5.2011, 22:07
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599




Можно, 2раза в год все имеющиеся винтовые соединения не забывайте подтягивать.

Сообщение отредактировал savelij® - 3.5.2011, 22:44


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 22:12
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(GHHDS @ 3.5.2011, 21:56) *
Хотелось бы услышать ответ на вопрос

Ну я б вообще то не стал бы таким клеммником пользоваться , почему? Да стремный какой то, Я б ща на Ваго больше поставил бы

Сообщение отредактировал haramamburu - 3.5.2011, 22:13


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GHHDS
сообщение 3.5.2011, 22:20
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 3.5.2011
Пользователь №: 22689



Да но клемники подобного типа выпускают в разных странах и разной конфигурации и в больших количествах ..... ???
Думаю они отвечают надлежащим требованиям раз их выпускают ? Риторический вопрос icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.5.2011, 22:22
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Именно, риторический.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 3.5.2011, 22:23
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Цитата(GHHDS @ 3.5.2011, 21:56) *
Хотелось бы услышать ответ на вопрос

" можно ли было соединять провода четверку , этим клемником ? не с точки максимального тока , а надежности механического соединения ? не знаю правильно ли я выразился
провод 4ка в клемник зашел отлично ?

и еще я его просто зачистил и вставил в отверастие и зажал болтом с пластиной но не пропускал вокруг болта ? правильно ?

Ну во первых чем больше площадь контакта в месте соединения,тем меньше в этом месте сопротивление.Если плохо зажмёшь то может в этом месте греться.Я например когда в автомат провода зажимаю то зачищаю в два раза больше и згинаю пополам и тем самым получаю большую площадь контакта.А так сам прикинь хорошо ли зажался
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения