4.5.2011, 17:09
Сообщение
#41
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Jexon, Помимо линии стиралки, на остальных линиях как думаете защищаться? На каждую линию свое УЗО или 1 УЗО на вводе? ink_elec 1 узо поставить , на каждую своё узо я так понял это дороговато будет. какое посоветуете узо, на скольлко ампер , 40А ? или брать диф сразу с узо общий?, ведь у меня до рубильника нет общего автомата;( в копеечку выйдет наверно. Еще страховочный вопрос;), теоритически если ноль оборвется в щитке, то фаза на землю не успеет пойти т.к сработает узо на утечку? |
|
|
|
4.5.2011, 17:24
Сообщение
#42
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
как это фаза пойдет на землю - про что вопрос?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
4.5.2011, 17:39
Сообщение
#43
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Jexon
1. Без реконструкции сети, то есть как есть, то ставил бы на вводе (после счетчика) АВ 50А + УЗО 63А/30мА/тип А/электромеханическое/бренд (но дорого). Но лучше хоть с каким УЗО, чем вообще без него. Только проверять раз в месяц надо. 2. Касательно обрыва нуля, то это другая аварийная ситуация, при которой может сгореть включенная в сеть техника. Для защиты применяют реле напряжения (например УЗМ 51). Если Вы хотите соединить РЕ с N (не PEN) в щите, то нельзя. Сообщение отредактировал ink_elec - 4.5.2011, 17:42 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
4.5.2011, 17:51
Сообщение
#44
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Jexon 1. Без реконструкции сети, то есть как есть, то ставил бы на вводе (после счетчика) АВ 50А + УЗО 63А/30мА/тип А/электромеханическое/бренд (но дорого). Но лучше хоть с каким УЗО, чем вообще без него. Только проверять раз в месяц надо. 2. Касательно обрыва нуля, то это другая аварийная ситуация, при которой может сгореть включенная в сеть техника. Для защиты применяют реле напряжения (например УЗМ 51). Если Вы хотите соединить РЕ с N (не PEN) в щите, то нельзя. т.е так(фото) нельзя делать? тогда что третий контакт от розетки (на ноль) не подключать?, тока провести фазу и ноль от розетки через узо |
|
|
|
4.5.2011, 17:58
Сообщение
#45
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
т.е так(фото) нельзя делать? тогда что третий контакт от розетки (на ноль) не подключать?, тока провести фазу и ноль от розетки через узо Как вариант, РЕ (желтый) к щитку подключить, но в розетке не подключать. В этом случае УЗО будет выполнять и противопожарную функцию на этой линии. И остается копить деньги на замену проводки и ждать реконструкции стояков. З.ы. Толстых проводов в щитке вы не нашли? Может этаж последний и запитаны от этажа ниже? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
4.5.2011, 18:07
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Как вариант, РЕ (желтый) к щитку подключить, но в розетке не подключать. В этом случае УЗО будет выполнять и противопожарную функцию на этой линии. И остается копить деньги на замену проводки и ждать реконструкции стояков. З.ы. Толстых проводов в щитке вы не нашли? Может этаж последний и запитаны от этажа ниже? Да этаж последний. так есть смысл установки узо в данном случае без РЕ ? на утечку сработает? |
|
|
4.5.2011, 18:16
Сообщение
#47
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Да этаж последний. Без РЕ от поражения током вам только на УЗО рассчитывать и придется. Когда дотронитесь до неисправного прибора Вы эту утечку почувствуете на себе.так есть смысл установки узо в данном случае без РЕ ? на утечку сработает? Гляньте чего этажом ниже в щите. Сообщение отредактировал ink_elec - 4.5.2011, 18:17 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
4.5.2011, 18:46
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Без РЕ от поражения током вам только на УЗО рассчитывать и придется. Когда дотронитесь до неисправного прибора Вы эту утечку почувствуете на себе. Гляньте чего этажом ниже в щите. ink_elec а вот то что на первых фотах Х обозначено -обгорелый провод он толще всех, это ноль общиий получается который соединяет арматуру щитка и далее идет? попробую посмотреть этажом ниже этажом ниже |
|
|
4.5.2011, 19:06
Сообщение
#49
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
этажом ниже Вот который многопроволочный, он вам и нужен. От него новую жилу (такого же сечения, не менее 16мм2) прокидывайте на ваш этаж. Обгорелую соплю выкинуть. Сообщение отредактировал ink_elec - 4.5.2011, 19:07 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
4.5.2011, 19:21
Сообщение
#50
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
Вот который многопроволочный, он вам и нужен. От него новую жилу (такого же сечения, не менее 16мм2) прокидывайте на ваш этаж. Обгорелую соплю выкинуть. Хелп , не понимаю, в чем разница тогда? ведь этот обгорелый связан с арматурой щитка(как и нули в моем щитке которые на винтах) это есть земля который 16мм2? т.е будут разные схемы то что я хотел натворить PE на N, и то что если я соплю выкину и туда 16мм2 то потом PE можно на нее? Сообщение отредактировал Jexon - 4.5.2011, 19:36 |
|
|
|
4.5.2011, 19:36
Сообщение
#51
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Хелп , не понимаю, в чем разница тогда? ведь этот обгорелый связан с арматурой щитка(как и нули в моем щитке которые на винтах) Этот ваш обгорелый от того и почернел, что тонюсенький.это есть земля который 16мм2? 16 мм2 это совмещенный ноль и земля. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
4.5.2011, 19:40
Сообщение
#52
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
|
|
|
4.5.2011, 19:45
Сообщение
#53
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
т.е будут разные схемы то что я хотел натворить PE на N, и то что если я соплю выкину и туда 16мм2 то потом PE можно на нее? тогда это и будет ваша схема. Без 16мм2 в вашем щите - земли в щите нет.1тогда можно будет на него желтый закрепить? 1 Да2 хм а что тогда сейчас просто ноль у меня.. 2 Да -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
4.5.2011, 19:53
Сообщение
#54
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 18817 |
|
|
|
4.5.2011, 20:00
Сообщение
#55
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
а с чем эта сопля соединена?она не от плиты идет? может ее оставить а рядом 16 мм2? По месту виднее куда что идет. Вам бы электрика вызвать. Сами ничего не отсоединяйте.
=) так взять просто отсоединить один конец? -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
4.5.2011, 20:21
Сообщение
#56
|
Гости |
Там TN-C система, только непонятно почему этажом ниже разорван магистральный провод.
|
|
|
5.5.2011, 5:49
Сообщение
#57
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Народ, по-моему, вы человеку мозг запарили напрочь. Там же в правом нижнем углу на фарфоровом изоляторе N уже есть, на корпусе РЕ. или я чего то не догоняю?
-------------------- |
|
|
5.5.2011, 5:54
Сообщение
#58
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Народ, по-моему, вы человеку мозг запарили напрочь. Там же в правом нижнем углу на фарфоровом изоляторе N уже есть, на корпусе РЕ. или я чего то не догоняю? При чем здесь N, и РЕ откуда? Тут уже утверждают что где то TN-С.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
5.5.2011, 6:27
Сообщение
#59
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9104 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
так я и говорю, что там в щите TN-C-S уже выполнено. Нужно просто цепляться N на шинку, РЕ на корпус, или я опять не в теме?
-------------------- |
|
|
5.5.2011, 6:35
Сообщение
#60
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
так я и говорю, что там в щите TN-C-S уже выполнено. Если только это этажом ниже (последнее фото).
Сообщение отредактировал ink_elec - 5.5.2011, 6:36 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|