Синхронный генератор переменного тока , Генератор теряет напряжение

Pastor
сообщение 27.11.2009, 14:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 4.10.2006
Из: Мончегорск
Пользователь №: 7017



Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Имеется трехфазный синхронный генератор переменного тока типа ЕСС 5-92. Номинальная мощность 50 кВт. При подключении к нему нагрузки около 30 кВт происходит падение напряжения с 400в до 200в... Сначала грешил на обороты дизеля - замерял - все в норме, т.е. генератор получает свое количество оборотов. Напряжение на обмотке возбуждения в норме - 12в. Все диоды целые. Без нагрузки вольтметр показывает 400 вольт, но стоит включить ТЭНы калорифера - педение до 200. Почему? Уже не знаю на что и думать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 27.11.2009, 16:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Для регулирования выходного напряжения на генераторе должен быть блочок, регулирующий ток подмагничивания в зависимости от нагрузки. Просадка должна компенсироваться. Блочок контролирует выходное напряжение и в случае уменьшения или увеличения, увеличивает или уменьшает напряжение подмагничивания ротора. Ищите этот блочок.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pastor
сообщение 27.11.2009, 16:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 4.10.2006
Из: Мончегорск
Пользователь №: 7017



Цитата(Viktor2004 @ 27.11.2009, 14:06) *
Для регулирования выходного напряжения на генераторе должен быть блочок, регулирующий ток подмагничивания в зависимости от нагрузки. Просадка должна компенсироваться. Блочок контролирует выходное напряжение и в случае уменьшения или увеличения, увеличивает или уменьшает напряжение подмагничивания ротора. Ищите этот блочок.

Там вместо блока стоит реостат, который регулирует ток подмагничивания, точнее, которым вручную регулируется ток. Реостат выведен на минимум, т.е. напряжение выхода должно быть максимальным. В принципе, оно и есть максимальное, но пока не подключишь нагрузку...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KIVOK
сообщение 27.11.2009, 20:16
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 16.11.2008
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584



Надо регулировать не напряжение подмагничевания, а ток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.11.2009, 22:08
Сообщение #5





Гости






Здравствуйте,необходимо проверить блок корректора напряжения.У меня была такая проблема,причина была в том,что вышел из строя компаундирующий трансформатор(прошило вторичную обмотку),вследствие чего резко увеличился ток управления поступающий на БРН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.11.2009, 22:46
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Pastor @ 27.11.2009, 15:41) *
Там вместо блока стоит реостат, который регулирует ток подмагничивания, точнее, которым вручную регулируется ток. Реостат выведен на минимум, т.е. напряжение выхода должно быть максимальным. В принципе, оно и есть максимальное, но пока не подключишь нагрузку...

Схемку бы набросали... Намного легче будет давать советы.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 28.11.2009, 2:23
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



там есть трансформатор тока, последовательно с которым включена обмотка возбуждения, при увеличении тока нагрузки увеличиваетса ток ротора. Какое номинальное напряжение генератора? Это автокран?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pastor
сообщение 30.11.2009, 9:33
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 4.10.2006
Из: Мончегорск
Пользователь №: 7017



Цитата(Anatoli @ 27.11.2009, 23:23) *
там есть трансформатор тока, последовательно с которым включена обмотка возбуждения, при увеличении тока нагрузки увеличиваетса ток ротора. Какое номинальное напряжение генератора? Это автокран?

Там три трансформатора тока. Номинальное напряжение генератора 400 вольт. Это электрический кран, генератор с него. Действительно, надо проверить вторички траснформаторов тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурлокатам
сообщение 16.5.2011, 20:28
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 16.5.2011
Пользователь №: 22830



Цитата(Pastor @ 27.11.2009, 14:56) *
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Имеется трехфазный синхронный генератор переменного тока типа ЕСС 5-92. Номинальная мощность 50 кВт. При подключении к нему нагрузки около 30 кВт происходит падение напряжения с 400в до 200в... Сначала грешил на обороты дизеля - замерял - все в норме, т.е. генератор получает свое количество оборотов. Напряжение на обмотке возбуждения в норме - 12в. Все диоды целые. Без нагрузки вольтметр показывает 400 вольт, но стоит включить ТЭНы калорифера - педение до 200. Почему? Уже не знаю на что и думать...

ну что бы помочь твоему горю надо хотя бы знать как он возбуждается
зачем поднимать сии древние темы? тем более вопрощающего нет, как и ответа на вопрос от Вас

Сообщение отредактировал с2н5он - 18.5.2011, 7:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 17.5.2011, 6:07
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Pastor @ 27.11.2009, 18:56) *
Уже не знаю на что и думать...

Попробуй пойти от обратного, посмотри что твориться с нагрузкой может проблема там, а не с генератором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrei123
сообщение 17.5.2011, 20:52
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 22838



нагружаете три фазы две или одну

Сообщение отредактировал andrei123 - 17.5.2011, 20:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 17.5.2011, 23:22
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



господа, обращаем внимание на дату начала темы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 18.5.2011, 5:52
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(belok5 @ 18.5.2011, 2:22) *
господа, обращаем внимание на дату начала темы

icon_smile.gif попалися! Товарищ Админ, почему такую древнюю тему не о чем досих пор не удалили???? А мы то как повелись быстро icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.5.2011, 7:38
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



внимательнее надо быть


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_STRANNIK_*_*
сообщение 9.7.2020, 17:21
Сообщение #15





Гости






STRANNIK.Вдруг опять кто то на эту тему нарвётся то там ещё и компаундирующие сопротивления надо проверять,у меня такая беда была по одной фазе,да ещё снизу,сразу и не видно.а падала напруга только при полной нагрузке(ход крана)на остальных режимах работы и не видно было,и диоды в первую очередь проверяем,если хоть один прошит,меняем все(желательно).Ну вроде всё по этому гену.P.S.Нулевой провод ещё глянте ,в обязаловку на корпус кинуть надо,а то переделывают схему всякие Кулибины!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 20.7.2020, 22:07
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Для регулирования выходного напряжения на генераторе должен быть блочок, регулирующий ток подмагничивания в зависимости от нагрузки. Просадка должна компенсироваться. Блочок контролирует выходное напряжение и в случае уменьшения или увеличения, увеличивает или уменьшает напряжение подмагничивания ротора. Ищите этот блочок.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения