Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Имеется трехфазный синхронный генератор переменного тока типа ЕСС 5-92. Номинальная мощность 50 кВт. При подключении к нему нагрузки около 30 кВт происходит падение напряжения с 400в до 200в... Сначала грешил на обороты дизеля - замерял - все в норме, т.е. генератор получает свое количество оборотов. Напряжение на обмотке возбуждения в норме - 12в. Все диоды целые. Без нагрузки вольтметр показывает 400 вольт, но стоит включить ТЭНы калорифера - педение до 200. Почему? Уже не знаю на что и думать...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Для регулирования выходного напряжения на генераторе должен быть блочок, регулирующий ток подмагничивания в зависимости от нагрузки. Просадка должна компенсироваться. Блочок контролирует выходное напряжение и в случае уменьшения или увеличения, увеличивает или уменьшает напряжение подмагничивания ротора. Ищите этот блочок.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.10.2006 Из: Мончегорск Пользователь №: 7017 ![]() |
Для регулирования выходного напряжения на генераторе должен быть блочок, регулирующий ток подмагничивания в зависимости от нагрузки. Просадка должна компенсироваться. Блочок контролирует выходное напряжение и в случае уменьшения или увеличения, увеличивает или уменьшает напряжение подмагничивания ротора. Ищите этот блочок. Там вместо блока стоит реостат, который регулирует ток подмагничивания, точнее, которым вручную регулируется ток. Реостат выведен на минимум, т.е. напряжение выхода должно быть максимальным. В принципе, оно и есть максимальное, но пока не подключишь нагрузку... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Надо регулировать не напряжение подмагничевания, а ток
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Здравствуйте,необходимо проверить блок корректора напряжения.У меня была такая проблема,причина была в том,что вышел из строя компаундирующий трансформатор(прошило вторичную обмотку),вследствие чего резко увеличился ток управления поступающий на БРН.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Там вместо блока стоит реостат, который регулирует ток подмагничивания, точнее, которым вручную регулируется ток. Реостат выведен на минимум, т.е. напряжение выхода должно быть максимальным. В принципе, оно и есть максимальное, но пока не подключишь нагрузку... Схемку бы набросали... Намного легче будет давать советы. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
там есть трансформатор тока, последовательно с которым включена обмотка возбуждения, при увеличении тока нагрузки увеличиваетса ток ротора. Какое номинальное напряжение генератора? Это автокран?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.10.2006 Из: Мончегорск Пользователь №: 7017 ![]() |
там есть трансформатор тока, последовательно с которым включена обмотка возбуждения, при увеличении тока нагрузки увеличиваетса ток ротора. Какое номинальное напряжение генератора? Это автокран? Там три трансформатора тока. Номинальное напряжение генератора 400 вольт. Это электрический кран, генератор с него. Действительно, надо проверить вторички траснформаторов тока. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.5.2011 Пользователь №: 22830 ![]() |
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Имеется трехфазный синхронный генератор переменного тока типа ЕСС 5-92. Номинальная мощность 50 кВт. При подключении к нему нагрузки около 30 кВт происходит падение напряжения с 400в до 200в... Сначала грешил на обороты дизеля - замерял - все в норме, т.е. генератор получает свое количество оборотов. Напряжение на обмотке возбуждения в норме - 12в. Все диоды целые. Без нагрузки вольтметр показывает 400 вольт, но стоит включить ТЭНы калорифера - педение до 200. Почему? Уже не знаю на что и думать... ну что бы помочь твоему горю надо хотя бы знать как он возбуждается зачем поднимать сии древние темы? тем более вопрощающего нет, как и ответа на вопрос от Вас Сообщение отредактировал с2н5он - 18.5.2011, 7:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.5.2011 Пользователь №: 22838 ![]() |
нагружаете три фазы две или одну
Сообщение отредактировал andrei123 - 17.5.2011, 20:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
господа, обращаем внимание на дату начала темы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
внимательнее надо быть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_STRANNIK_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
STRANNIK.Вдруг опять кто то на эту тему нарвётся то там ещё и компаундирующие сопротивления надо проверять,у меня такая беда была по одной фазе,да ещё снизу,сразу и не видно.а падала напруга только при полной нагрузке(ход крана)на остальных режимах работы и не видно было,и диоды в первую очередь проверяем,если хоть один прошит,меняем все(желательно).Ну вроде всё по этому гену.P.S.Нулевой провод ещё глянте ,в обязаловку на корпус кинуть надо,а то переделывают схему всякие Кулибины!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Для регулирования выходного напряжения на генераторе должен быть блочок, регулирующий ток подмагничивания в зависимости от нагрузки. Просадка должна компенсироваться. Блочок контролирует выходное напряжение и в случае уменьшения или увеличения, увеличивает или уменьшает напряжение подмагничивания ротора. Ищите этот блочок.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |