Характеристики срабатывания АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Характеристики срабатывания АВ |
6.6.2011, 15:24
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22620 |
Начал разбираться с выбором автоматических выключателей и возник вопрос: допустим я ставлю автомат 16А с характеристикой срабатывания С, судя по графику срабатывания это означает, что он срабатывает в пределах 5-10Iн. Тобишь я его поставил, у меня невожно как вдруг возникла нагрузка с током ну пусть 50-60А, а АВ не срабатывает работает себе и провода плавятся?
|
|
|
|
6.6.2011, 15:37
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Сработает тепловой расцепитель
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
6.6.2011, 15:39
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22620 |
|
|
|
6.6.2011, 15:50
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Зависит от "перегруза" - читаем тут http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=3235
Таблица для оценки времени тут -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
6.6.2011, 15:51
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22620 |
Нашел инфу, что тепловой расцепитель настраивается и минимальная настройка 1,45 Iн тобишь 23,2А для 16А автомата и мол настройка эта делается на заводе изготовителя, я не думаю, что они настраивают на минималку, так что вопрос пока остается.
|
|
|
6.6.2011, 15:57
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
.... так что вопрос пока остается. Почитайте сначала то, что дал haramamburu, может вопрос сам и отвалится... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
6.6.2011, 16:10
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22620 |
Со срабатыванием ясно, теперь такой вопрос: в квартиру я допустим ставлю АВ 16А характеристики В на потребителей и вводной выше щитка для обеспечения селективности АВ 16А характеристики С или надо С и D? ставить 25А невыйдет, на квартиру расчитано 16А и поднимать планку никто не будет.
|
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
6.6.2011, 16:23
Сообщение
#8
|
Гости |
Входной автомат лишь только ограничивает мощность между сбытовой компанией и потребителем. Для селективности на вход можно поставить плавкий предохранитель, т.к. он срабатывает медленнее автомата. Специально для селективности существуют автоматы с Е и К характеристиками, но в России они крайне редки. К тому же, непонятно зачем дублировать 16 и 16. Если входной 16 ампер, значит группам ставьте 13 ампер.
|
|
|
6.6.2011, 17:04
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... в квартиру я допустим ставлю АВ 16А характеристики В на потребителей и вводной выше щитка для обеспечения селективности АВ 16А характеристики С или надо С и D? Во первых. Зачем вообще ставить последовательно два АВ одинакового номинала, хоть и с разными характеристиками. Во-вторых. Крайне сложно в квартирной сети обеспечить селективность АВ. Даже разного номинала, например 16А и 25А при КЗ могут сработать вместе. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
6.6.2011, 17:16
Сообщение
#10
|
Гости |
Во первых. Зачем вообще ставить последовательно два АВ одинакового номинала, хоть и с разными характеристиками. Во-вторых. Крайне сложно в квартирной сети обеспечить селективность АВ. Даже разного номинала, например 16А и 25А при КЗ могут сработать вместе. А автоматы с Е и К характеристикой куда подевались? Селективность обеспечить можно, но только если сильно постараться. Поэтому на вход лучше поставить плавкий предохранитель, а в группы автоматы. |
|
|
|
6.6.2011, 17:50
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А автоматы с Е и К характеристикой куда подевались? Сомнительное это занятие, сравнивать прилавки отечественных магазинов с красивыми буклетами забугорных производителей... Цитата Селективность обеспечить можно, но только если сильно постараться. Постарайтесь обеспечить селективность двух АВ по 16А с разными характеристиками при КЗ и поделитесь положительным опытом, а не словами.Цитата Поэтому на вход лучше поставить плавкий предохранитель, а в группы автоматы. На какой вход собрались ставить плавкую вставку? Может прочтёте вопрос автора повнимательнее?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
6.6.2011, 18:05
Сообщение
#12
|
Гости |
savelij®,
Ну так автору надо пояснить что такое ток короткого замыкания для начала http://www.youtube.com/watch?v=54C_FLSZaCY |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
6.6.2011, 18:07
Сообщение
#13
|
Гости |
Цитата Постарайтесь обеспечить селективность двух АВ по 16А с разными характеристиками при КЗ и поделитесь положительным опытом, а не словами. Ну и? При коротыше отключится 16-амперный автомат, а вставка gG16 останется целой и невредимой. |
|
|
6.6.2011, 18:47
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ну и? При коротыше отключится 16-амперный автомат, а вставка gG16 останется целой и невредимой. То есть Вы предлагаете автору поставить в квартирный щит плавкую вставку? А ему это понравится? Про вставку в ЩЭ (если про него речь в фразе - "и вводной выше щитка") даже не заикаемся. Напоминаю вопрос Цитата теперь такой вопрос: в квартиру я допустим ставлю АВ 16А характеристики В на потребителей и вводной выше щитка для обеспечения селективности АВ 16А характеристики С или надо С и D?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
6.6.2011, 20:59
Сообщение
#15
|
Гости |
Вообще-то странно автор темы рассуждает о силиктивности но не понимает что такое токи к.з.
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
6.6.2011, 22:41
Сообщение
#16
|
Гости |
|
|
|
6.6.2011, 23:10
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
надо делать селективность по времени срабатывания Есть и такие ВА08 только они крупноваты - 3Р, от 160А Ну если приспичило ввод поставить на 16, то имхо поставить совковый АЕ 1031 (без магнитного расцепителя) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
7.6.2011, 5:36
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Начал разбираться с выбором автоматических выключателей и возник вопрос: допустим я ставлю автомат 16А с характеристикой срабатывания С, судя по графику срабатывания это означает, что он срабатывает в пределах 5-10Iн. Тобишь я его поставил, у меня невожно как вдруг возникла нагрузка с током ну пусть 50-60А, а АВ не срабатывает работает себе и провода плавятся? Хар-ки автоматов созданны для того чтобы убрать всплески в сети и помочь нормально запуститься. Пример: электродвигатель имеет ток в рабочем состояние 40А, а при за пуске (4-7)*40А. И вот чтобы не покупать автомат который выдержит пуск мы и берем хар-ки С и D. Или другой пример: электродвигатель установлен на конвейере, в определенный момент на конвейер упал кусок побольше, ток мгновенно увеличиться, а автомат не выбьет т.к. у него есть задержка (пример, не сильно удачный, но суть темы передает). А вот в квартиру не желательно устанавливать автоматы с хар-ми С и D, ну если не жалко бытовую технику и квартиру! |
|
|
7.6.2011, 7:03
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Каким образом АВ "убрает всплески в сети и помогает нормально запуститься" ?
Бытовую технику защищают (если имеются) предохранители (или схемы защиты) в аппарате, групповые АВ защищают групповую сеть, но не технику. Может или не может устанавливаться С или D (и прочие) определяет просчитанный (измеренный) ток КЗ и отсечка расцепителя, не жалость. |
|
|
7.6.2011, 7:47
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Каким образом АВ "убрает всплески в сети и помогает нормально запуститься" ? Хар-ки автоматов позволяют отработать мгновенные токи потребления, вот зачем повторно включать автомат если ток на 1 сек. стал 2Iн.. А при пуске он не срабатывает, если конечно тут не затяжной пуск ЭП. Личный пример: Монтаж котельной, ставим дутьевые вентиляторы на 7,5кВт., ток у него вроде бы 15-18А, максимальный пусковой 7*(15-18) = 105-126А. Если бы я брал автомат с х-кой А или В с номинальныи током 20А, то его бы выбивало мгновенно. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 12:39 |
|