На балансе у предприятия трансформаторная подстанция 10/0,4кВ. В штате один электрик и ответственный за электрохозяйство (инженер). Все работы производятся в порядке текущей эксплуатации. Оперативные переключения - по распоряжению.
Вопрос: в случае отсутствия штатного электрика (болезнь, отпуск) имеет-ли право оперативные переключения на подстанции выполнять ответственный за электрохозяйство (с соответствующей группой допуска конечно)? Если да, то как это оформляется?. Иванов отдал распоряжение Иванову и сам-же выполнил, с записью в журнале распоряжений и отметкой в оперативном журнале? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2010 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 19983 ![]() |
Оперативные переключения производятся минимум 2 работниками. по наряду или распоряжению. в одиночку это делать нельзя. так же рекомендую составлять бланки переключений где будет прописана вся последовательность действий. особенно если люди делают переключения не часто.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Fyl_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Оперативные переключения производятся минимум 2 работниками. по наряду или распоряжению. в одиночку это делать нельзя. так же рекомендую составлять бланки переключений где будет прописана вся последовательность действий. особенно если люди делают переключения не часто. Почему минимум двое? почему по распоряжению или по наряду? Ссылку на НТД пожалуйста дайте, где про это указано. Какие еще бланки переключений на ТП 10/0,4 кВ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
до 1000 В может, если есть права оперативного персонала и сия работа указана в перечне
что касаемо бланков см. п.1.5.22-1.5.44 ПТЭЭП -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.10.2010 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 19983 ![]() |
по переключениям ПОТРм еще посмотреть можно, пункты не помню сейчас. Но бригада из двух человек. 100% плюс логика - во-1 двое для того чтобы была возможность предотвратить ошибку. во -2 если что то вдруг случилось второй може спасти первого.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
по переключениям ПОТРм еще посмотреть можно, пункты не помню сейчас. Но бригада из двух человек. 100% плюс логика - во-1 двое для того чтобы была возможность предотвратить ошибку. во -2 если что то вдруг случилось второй може спасти первого. Как вспомните скажите. И ПОТРм посмотрите уж сами, прежде чем утверждать про 100% и логику Теперь по бланкам пе6реключений. п. 1.5.8 ПТЭЭП "У Потребителей, имеющих собственные источники электрической энергии или имеющих в своей системе электроснабжения самостоятельные предприятия электрических сетей, должно быть организовано оперативное диспетчерское управление электрооборудованием, задачами которого являются:....." Ой как сильно сомневаюсь, что на предприятие Aleksandr_59 распространяется данная гл.1.5. Даже если распространяется.... "п. 1.5.21. Переключения в электрических схемам распределительных устройств (далее - РУ) подстанций, щитов и сборок осуществляются по распоряжению или с ведома вышестоящего оперативного персонала, в оперативном управлении или ведении которого находится данное оборудование, в соответствии с установленным у Потребителя порядком: по устному или телефонному распоряжению с записью в оперативном журнале. Оперативные переключения должен выполнять работник из числа оперативного персонала, непосредственно обслуживающий электроустановки. В распоряжении о переключениях должна указываться их последовательность. Распоряжение считается выполненным только после получения об этом сообщения от работника, которому оно было отдано." Оформление работы по распоряжению, указанные в гл.2.3 ПОТРМ-016-2001 разве можно сопоставлять с устным или телефонным распоряжением, указанным в п.1.5.21 ПТЭЭП. Думаю это совершенно разные вещи. Да и бланки переключений в ТП 10/0. кВ думаю будут не обязательны. Что такое может быть в этой ТП, что бы переключения в ней отнести к сложным? "К сложным относятся переключения, требующие строгой последовательности операций с коммутационными аппаратами, заземляющими разъединителями и устройствами релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
в этой ТП может быть завязана ДЭС, ТП может быть проходной - много чего может быть, но т.к. испрашивающий не указал, то говорить трудно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а кто говорит про ОДУ? речь о бланкахи сложных переключениях
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
а кто говорит про ОДУ? речь о бланкахи сложных переключениях Тем более. Извините, но не могу представить на ТП10/0,4 кВ (на предприятии, где одна ТП) сложные переключения. Схемы обычно простейшие. К слову, глава 1.5 ПТЭЭП все таки напрямую связана с организацией ОДУ на предприятии. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
да просто - ТП проходная, через неё могут например идти 3-4 кольца по 10 кВ., на РУ-0,4 можно пехнуть резерв от ДЭС, вообщем развлекаться можно долго, предупреждая вопрос - как может проходная ТП быть ведомственной. а не СО - приведу пример - лет 10-15 назад у нас была такая ТП, кстати в голове фидера практически, проходная, так вот она была не только ведомственная, так её успели списать, после того как организация накрылась
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
да просто - ТП проходная, через неё могут например идти 3-4 кольца по 10 кВ., на РУ-0,4 можно пехнуть резерв от ДЭС, вообщем развлекаться можно долго, предупреждая вопрос - как может проходная ТП быть ведомственной. а не СО - приведу пример - лет 10-15 назад у нас была такая ТП, кстати в голове фидера практически, проходная, так вот она была не только ведомственная, так её успели списать, после того как организация накрылась Да хоть 10 колец. Если ДЭС и будет работать, то не в параллель с системой же. Рубильник на два положения (сеть -Потребитель, ДЭС -потребитель) к сложному переключению хотите отнести? Выключатель нагрузки (масляный, вакуумный выключатель и т.п.), линейный, шинный разъединитель в двухсекционном РУ-10 кВ ТП тоже будем по бланкам сложных переключений включать, отключать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
отвечу просто - Вы видели схему той ТП? тогда спорить нет смысла
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Всем спасибо за дискуссию.
Схема ТП действительно не сложная и по логике оперативные переключения можно делать в одиночку. Не могу сослаться на пункты Правил, но при переключениях (отключениях) основного или резервного ввода что-то напутать несколько сложновато, хотя конечно при желании можно. Вопрос собственно в чисто организационных моментах: может ответственный за электрохозяйство самостоятельно производить оперативные переключения (при отсутствии дежурного персонала) и как это оформляется? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
может только на 0,4, оформить думаю можно в том же оперативном журнале
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
потому что на 10 не могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Андрей_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
потому что на 10 не могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации О чем говорите? При чем тут главы 2.1, 2.3, 2.4 ПОТРМ-016-2001 и производство оперативных переключений в электроустановках? Вы на самом деле считаете, что выполнение оперативных переключений по распоряжению означает оформление журнала учета работ по нарядам и распоряжениям? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а как? захотел - пошёл переключаться? или сам себе устно распоряжение отдал?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |