Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

нагрев силового кабеля

Гость_serk61_*
сообщение 8.6.2011, 4:48
Сообщение #1





Гости






В процессе эксплуатации силового кабеля, медь 25квадратов, на нагрузке 24 киловатта (рабочий ток при замере 45 ампер рассчётныё должен вроде быть 63 ампера) индуктивной нагрузки два двигателя по полтора киловатта, имеем нагрев кабеля до 40 градусов. Как я понимаю запас сечения большой и нагрева быть не должно.Подскажите в чём может быть причина? реактивная мощьность? но вроде незначительная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аккомо-Т
сообщение 8.6.2011, 5:08
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 2.1.2011
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912



Цитата(serk61 @ 8.6.2011, 7:48) *
В процессе эксплуатации силового кабеля, медь 25квадратов, на нагрузке 24 киловатта (рабочий ток при замере 45 ампер рассчётныё должен вроде быть 63 ампера) индуктивной нагрузки два двигателя по полтора киловатта, имеем нагрев кабеля до 40 градусов. Как я понимаю запас сечения большой и нагрева быть не должно.Подскажите в чём может быть причина? реактивная мощьность? но вроде незначительная?


Уточните какая температура окружающей среды. Может статься что в помещении +30. то и температура кабеля 40-30=10. ИМХО.


--------------------
Китайское электричество до конца не изучено......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_serk61_*
сообщение 8.6.2011, 5:32
Сообщение #3





Гости






Температура 20 градусов. Нагрузка, передатчик цифрового TV 5киловат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 8.6.2011, 5:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(serk61 @ 8.6.2011, 8:32) *
Температура 20 градусов. Нагрузка, передатчик цифрового TV 5киловат.

Посмотри осцилограмму, возможно гармоники греют кабель! Температура всех жил одинаковая, земля и ноль нормально прикручены?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_serk61_*
сообщение 8.6.2011, 6:23
Сообщение #5





Гости






Перекоса нет, ток на жилах одинаков на всех жилах. Крепления концов нормально.Греются все три жилы равномерно, кроме ноля, ноль не греется. Причём нагрев идёт по всей длине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 8.6.2011, 6:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(serk61 @ 8.6.2011, 9:23) *
Перекоса нет, ток на жилах одинаков на всех жилах. Крепления концов нормально.Греются все три жилы равномерно, кроме ноля, ноль не греется. Причём нагрев идёт по всей длине.

Вы же сами ответили на свой вопрос когда сказали вид нагрузки, там пульсирующий ток, либо токи гармоников, гляньте осцилограмму. Для передачи такого сигнала (электроэнергии) нужен специальный кабель. Либо могу предположить что там кратковременные нагрузки, типа пуск-стоп icon_smile.gif

Сообщение отредактировал scasi - 8.6.2011, 6:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_serk61_*
сообщение 8.6.2011, 7:04
Сообщение #7





Гости






Кабель обычный медный в резиновой изоляции. Какой специальный кабель? Каим способом можно устранить эти гармоники? Ёмкостный компенсатор или индуктивный, дроссель. И как расчитать какую ёмкость поставить. Возможна ли установка 3х-фазного кондёра 6Квольт. Стоял на подстанции в качестви компенсатора реактивной нагрузки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
бармалей
сообщение 8.6.2011, 8:11
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 398
Регистрация: 19.11.2009
Из: СПб
Пользователь №: 16269



нагрев где обнаружили? на выводах автомата? автоматы типа АЕ имеют сильный нагрев, когда нагрузка близка к номиналу. а вобще это нормальная температура, кабель допускает нагрев до +70, а далее изоляция с жил сползает (съеживается) по длине кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 8.6.2011, 8:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вы сначала причину/источник определите, а потом будет ясно, как это устранить.
Вы должны узнать, что это- гармошка, или ВЧ наведёнка. Определить частоту.
Вам уже посоветовали, смотрите осцилограмму.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.6.2011, 8:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



в вопросе было сказано, что нагрев по всей длине, мне тоже любопытно как измеряли температуру, тем более каждой жилы
кабель как я понял по воздуху - вблизи нет источников тепла?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_serk61_*
сообщение 8.6.2011, 8:59
Сообщение #11





Гости






Температуру мерили мультиметром с термощупом. Кабель уложен недавно крепления наконечников неуспело ослабнуть, всё новое, поэтому эта версия отподает. Да замеряли ближе к наконечникам, сантиметров 10-15 от них, но нагрев прощупывается по всей длине черезобщую для жил изоляцию. Больше склоняюсь к паразитным импульсам тобиш гармоникам или реактивная состовляющая вы подтвердили мои предположения. А осца близко нет только встроенный и далеко, придётся вести.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 9.6.2011, 5:38
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(serk61 @ 8.6.2011, 12:59) *
Больше склоняюсь к паразитным импульсам тобиш гармоникам или реактивная состовляющая вы подтвердили мои предположения. А осца близко нет только встроенный и далеко, придётся вести.

Если Вас не затруднит, то после измерений напишите результат и желательно картинки осц-м icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 20.6.2011, 10:53
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 1.12.2005
Из: Киев
Пользователь №: 4327



Если бы причиной были гармоники, то грелся бы нулевой проводник.
Перегрев на 20° - нормальный. Не парьтесь.
Но вот ток должен быть около 36А, если принять нагрузку 21КВт активной плюс два двигателя по 1.5КВт с косинусом фи 0.85 и КПД 0.85. Вероятно, блоки питания передатчиков имеют существенный косинус фи. Но все равно прямое измерение тока имеет приоритет и оно показывает вполне разумную нагрузку на кабель.