![]() Масляный трансформатор 63кВА 6/0,4кВ кипит, шумит, выброс масла. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Масляный трансформатор 63кВА 6/0,4кВ кипит, шумит, выброс масла. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.4.2011 Пользователь №: 22488 ![]() |
После обнаружение был отключен. Нагружен был слегка - бытовые нужды. Какие причины? Что можно сделать?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1537 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Однозначно выводить в капремонт. Причины? Откроете - увидите. Скорей всего - витковое замыкание в одной из обмоток.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
и немедленно выводить в ремонт .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |