Создание электролаборатории , Рентабельность бизнеса, электроиспытание до 1000 В. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Создание электролаборатории , Рентабельность бизнеса, электроиспытание до 1000 В. |
8.6.2011, 22:48
Сообщение
#41
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
для эксплуатации СРО не нужно
регистрация в РТН бесплатна стоимость приборов - Инет, торговые организации персонал - минимум два человека, обученные в уч. комбинате (в каком подскажут в РТН) в нем же обычно дают диск с методиками и перечнем работ периодичность ПТЭЭП и РД 34.45-51.300-97 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
9.6.2011, 6:17
Сообщение
#42
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
минимум три человека,измерения раз в три года . есть смысл.
-------------------- |
|
|
9.6.2011, 18:45
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 9319 |
У нашего жилого фонда Процентов 30, проводка наладом дышит.
Срок службы инженерных коммуникаций электроснабжения в жилом фонде 30 лет По истечении этого срока необходима замена. Так скажите на милость, что там проверять, если все сроки вышли? А можно уточнить какие именно приборы будут нужны по любому? -------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
|
|
|
9.6.2011, 22:19
Сообщение
#44
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а основание для замены только истечение срока службы? эн нет, после срока проводится, скажем просто, оценка технического состояния в т.ч. и измерения это будет хорошим основанием для получения денег, для подтверждения что Вы все сделали как надо
минимум приборов: мегометр (лучше совмещенный на 1000 и 2500 В.) измеритель тока короткого замыкания Щ41160 измерение сопротивления контура заземления М416 или Ф4103-М1 Проверка наличия связи между заземлителями и заземляемыми элементами это минимум -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
9.6.2011, 22:48
Сообщение
#45
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 7.5.2010 Пользователь №: 18221 |
А можно уточнить какие именно приборы будут нужны по любому? Для старого жилфонда можно обойтись тремя - мегометром на 1000В, омметром чтоб замерять контакты до 0,05 Ом и прибор для замеров "петли фаза-ноль". По ПТЭЭП это приложение 3 пункты 26.1; 28.1; 28,4; 28.5. Приборов не пересчесть, на любой цвет, вкус и цену. В интернете можно всё про приборы найти (даже на этом форуме). Возможно потребуют проверять и действия расцепителей - но тут приборы будут подороже, да и по ПТЭЭП это требуется для капремонта автоматического выключателя или как вновь вводимые (ПУЭ 1.8.37 п.3.2). Да Щ41160 - не очень то зарекомендовал себя, есть притензии. М416 тоже Вам не особо нужен - своих контуров заземления наверно у Вас нет. (У нас как правило до ввода в дом - сетевая организация, а внутри жилищная). |
|
|
15.6.2011, 22:44
Сообщение
#46
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 9319 |
Спасибо за ответы.
Контуры требуют, но я настаиваю, что при присутствии двух кабелей с бронёй, что уже является естественным заземлителем, они не нужны. Хотя с другой стороны этим кабелям лет по 60, уже побаиваюсь, может надо всё таки контуры. А сетевая вообще забила. ВУ является общедомовым иммуществом и долбитесь как хотите!!! -------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
|
|
|
15.6.2011, 23:14
Сообщение
#47
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
правильно и делаете что побаиваетесь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
19.6.2011, 10:27
Сообщение
#48
|
Гости |
|
|
|
19.6.2011, 11:03
Сообщение
#49
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 9319 |
Жилищная инспекция требует с нам как с УправляющейКомпании
-------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
|
|
|
19.6.2011, 12:32
Сообщение
#50
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нечего побаиваться, сопротивление повторного заземления на вводе в дом не норируется да ну? Жилищная инспекция требует с нам как с УправляющейКомпании это Вы про что? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
19.6.2011, 14:49
Сообщение
#51
|
Гости |
да ну? Ну да, правила гляньте ПУЭ п.1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103. |
|
|
19.6.2011, 16:54
Сообщение
#52
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 9319 |
да ну? это Вы про что? Жилищная инспекция, а также пожарники требуют сии протоколы испытаний как равно и Энергонадзор!!! -------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
|
|
|
20.6.2011, 7:42
Сообщение
#53
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103. сами же ссылку даете где есть норма, хотя там про ВЛ в вопросе как я понял говорится что контура в доме нет, а используется броня КЛ, которая за 60 лет думается уже сгнила -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
20.6.2011, 7:58
Сообщение
#54
|
Гости |
сами же ссылку даете где есть норма, хотя там про ВЛ в вопросе как я понял говорится что контура в доме нет, а используется броня КЛ, которая за 60 лет думается уже сгнила Вы где видели чтобы дом получал одновременно питание и по кабелям и по ВЛ? Сопротивление ЗУ при кабельном вводе не нормируется. Пусть даже и сгнила, нормы все равно нет |
|
|
20.6.2011, 9:24
Сообщение
#55
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вопрос Sahara не совсем корректно задан - в данном случае используется контур ТП, а броня как проводник
естессно на КЛ повторок нет - или контур дома или ТП -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
20.6.2011, 11:44
Сообщение
#56
|
Гости |
вопрос Sahara не совсем корректно задан - в данном случае используется контур ТП, а броня как проводник ,естессно на КЛ повторок нет - или контур дома или ТП Не понял, для чего сейчас используется контур ТП для дома? А если КЛ без брони, то как будет и для чего ЗУ ТП А почему броня КЛ используется как проводник и какой это проводник? |
|
|
20.6.2011, 11:55
Сообщение
#57
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
просто раньше так делали, вплоть до использования в качестве ноля
какая система в данном случае непонятно, тем более не видя внутрянки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
20.6.2011, 12:07
Сообщение
#58
|
Гости |
просто раньше так делали, вплоть до использования в качестве ноля какая система в данном случае непонятно, тем более не видя внутрянки Брр...каша какая то. Вы то про контур ТП то теперь про ноль... У спрашивающего ясно написано про естественные заземлители. Тем более не ясно про то что делали раньше и причем тут система |
|
|
20.6.2011, 12:56
Сообщение
#59
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вообще то вопрос про контур дома - пост № 46, о повторниках Вы речь завели
что касаемо про естественные заземлители (броня) сомневаюсь что их можно использовать - есть требования (и были) по размерам - какие щас трудно сказать, все-таки 60 лет прошло -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_* |
20.6.2011, 13:07
Сообщение
#60
|
Гости |
вообще то вопрос про контур дома - пост № 46, о повторниках Вы речь завели что касаемо про естественные заземлители (броня) сомневаюсь что их можно использовать - есть требования (и были) по размерам - какие щас трудно сказать, все-таки 60 лет прошло По вашему для каких целей служит ЗУ дома? Какие требования по размерам естественных заземлителей (броне) есть (ваша фраза) ? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 5:38 |
|